Nikto chlapi?
Neurobil by mi to tu niekto ako zákazku?
Bolo nájdených 116 zhôd
- 08 Dec 2020, 10:17
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Servis UPS
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 1373
- 30 Nov 2020, 11:38
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Servis UPS
- Odpovedí: 2
- Zobrazení: 1373
Servis UPS
Zdar chlapi, dostal som úlohu spraviť servis dvoch paralelne zapojených UPS (2x 10kVA, 3f/3f) bez možnosti vypnutia zálohovanej záťaže (servery). V minulosti som takéto testy robil, ale len na UPS ktoré bolo možné počas testu odpojiť od záťaže, resp. mohlo sa testovať so záťažou skutočnou, ale nič b...
- 14 Apr 2019, 17:00
- Fórum: Audiotechnika
- Téma: Studio Series Preamp
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 1729
Re: Studio Series Preamp
Ja to teda dokoncim, na zdroj +/-15V bude postacovat 317/337 v standardnom zapojeni?
Alebo ak viete o nejakej hotovej predlohe dosky s pouzitim Talema trafa dajte vediet.
Alebo ak viete o nejakej hotovej predlohe dosky s pouzitim Talema trafa dajte vediet.
- 13 Apr 2019, 16:28
- Fórum: Audiotechnika
- Téma: Studio Series Preamp
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 1729
Re: Studio Series Preamp
Hmm, to vyzera rozhodne lepsie, ale ja uz mam aj osadene dosky, chyba mi "len" prekreslit dosku riadenia na upravenu verziu a komplet navrhnut zdroj +5V a +/-15V.
Mechanicky to mam uz vymyslene, LED svetlovody, zapusteny Volume knob, konektory, vsetko..
Mechanicky to mam uz vymyslene, LED svetlovody, zapusteny Volume knob, konektory, vsetko..
- 13 Apr 2019, 15:47
- Fórum: Audiotechnika
- Téma: Studio Series Preamp
- Odpovedí: 6
- Zobrazení: 1729
Studio Series Preamp
Mam uz dlho rozrobeny tento projekt vratane nejakych uprav v riadiacej doske (zapinanie koncaku cez DO, uprava na UNI DO, atd..). Uz by som ale ozaj potreboval preamp k mojmu koncaku (JPA100SE), ale doba sa posunula, a teraz riesim ci ma zmysel tento projekt dokoncit a venovat mu cas, alebo kupit ni...
- 06 Júl 2017, 13:33
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Bitcoin
- Odpovedí: 32
- Zobrazení: 8436
Re: Bitcoin
chlapci chlapci :) mal som postaveny asi najvacsi RIG na altcoiny na Slovensku (26ks R9 280X) 8kW okamzita spotreba a dalsich 5kw na chladenie :D Prerobil som.. Moja sprostost, zle som obchodoval, rozumel som tomu technicky ale obchodne este nie. Vseho vsudy, moja strata je nastastie len par tisic e...
- 05 Júl 2017, 18:32
- Fórum: Normy elektro
- Téma: STN normy pre elektrikarov
- Odpovedí: 25
- Zobrazení: 20187
Re: STN normy pre elektrikarov
Drak ja viem ake normy tam su a presne tie potrebujem, platim si tuto sliuzbu uz 3 roky len zial som poslal prihlasku az dva dni po uzavierke pricom sekretariat SEZ-KES vedel ze budem meskat kvoli migracii do inej firmy, zial neskoro.. Skusam to teraz este vybavit cez SKSI, vraj za 200 eur by mi to ...
- 05 Júl 2017, 17:55
- Fórum: Normy elektro
- Téma: STN normy pre elektrikarov
- Odpovedí: 25
- Zobrazení: 20187
Re: STN normy pre elektrikarov
Ano presne tak, a tento rok som sa s nimi prave kvoli tomu povadil .
Vcas som ich upozornil ze budem menit firmu a ze to chcem uz na novu firmu ale su to uradnici je im vsetko jedno takze kym som presiel na novu firmu, uz bolo vraj neskoro...
Je niekto ochotny odpredat svoj pristup STN Online?
Vcas som ich upozornil ze budem menit firmu a ze to chcem uz na novu firmu ale su to uradnici je im vsetko jedno takze kym som presiel na novu firmu, uz bolo vraj neskoro...
Je niekto ochotny odpredat svoj pristup STN Online?
- 12 Apr 2017, 21:56
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Rozvodnica
- Odpovedí: 32
- Zobrazení: 10697
Re: Rozvodnica
Tak toto ma pobavilo, ale schvalne si zistim ci to nejaky predpis prikazuje, mat ju vodorovne,
necudoval by som sa keby som nenasiel ziadny takyto prikaz, schvalne to tak urob a NAFOT TO, to chcem vidiet
necudoval by som sa keby som nenasiel ziadny takyto prikaz, schvalne to tak urob a NAFOT TO, to chcem vidiet
- 28 Jan 2017, 13:51
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Majitelia alarmov Jablotron pozor - info nie reklama.
- Odpovedí: 5
- Zobrazení: 2240
Re: Majitelia alarmov Jablotron pozor - info nie reklama.
Preto uz sto rokov montujem Aritech a nie blby Jeblotron
- 06 Okt 2016, 10:05
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Bleskozvod na plechovej streche
- Odpovedí: 7
- Zobrazení: 8534
Re: Bleskozvod na plechovej streche
alois dakujem za dovysvetlenie, aj v teme klimatizacia na streche. Takze Tomdy vidis ze to nie je jedna suvislost, musis to "posudit" ako celok, lebo blesk ked udrie ci uz vedla domu, do vonkajsieho vedenia v blizkosti domu, alebo nedajboze priamo do tvojho bleskozvodu tak uz tak celkom neplatia len...
- 05 Okt 2016, 23:46
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom
- Odpovedí: 11
- Zobrazení: 4635
Re: Ochrana klimatizácie a elektroinštalácie pred bleskom
Tomdy skus porozmyslat, do LPS udrie blesk, bleskovy prud ma dve cesty kam sa do zeme vybije, primarne cez zvody (idealny stav), lenze nejaky stastlivec mu vytvoril este jednu cestu a tou je PE vodic napajania klimy :). Takze tebe potecie nejaky ten bleskovy prud aj do vnutornych elektrickych rozvod...
- 05 Okt 2016, 23:22
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Bleskozvod na plechovej streche
- Odpovedí: 7
- Zobrazení: 8534
Re: Bleskozvod na plechovej streche
Pokial mozno panely na LPS nepripajat, ale iba v pripade ze bude dodrzana bezpecna vzdialenost od casti LPS a panely budu pod "ochrannymi kridlami" LPS (zachytavacich tyci). Plech strechy jasne pripojit. Prepatovky samozrejme nutnost (specialny typ SPD pre vedenia od FV panelov - DC) na rozhrani zon...
- 05 Okt 2016, 22:20
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Pochváľte sa svojimi fotkami! II.
- Odpovedí: 1537
- Zobrazení: 354663
Re: Pochváľte sa svojimi fotkami! II
Tak toto ma ozaj dostalo, poliaci vskutku komicky vyriesili interne chladenie chladica vo svojom seriovom laboratronom zdroji :) Inak velmi robustna a tazka konstrukcia a ozaj zaujimave prepinanie vystupneho napatia - rada packovych prepinacov ktore scitavaju napatia:) BTW ak by niekto chcel mam tu ...
- 05 Okt 2016, 22:10
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
- Odpovedí: 1109
- Zobrazení: 293245
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
ako "(ne)správne" zapojiť neónové svietidlo s núdzovkou veď načo natiahnuť od krabičky ku svetlu (max 2m) aspoň 4-žilový kábel, keď si viem trvalú fázu priviesť hnedým, vypínaciu fázu preznačeným (ale iba na jednej strane) modrým a zelenožltý využijem ako PEN vodič, ktorý si vyrobím spojením modréh...
- 03 Okt 2016, 00:28
- Fórum: Voľná téma
- Téma: FEI STU odbor
- Odpovedí: 105
- Zobrazení: 25786
Re: FEI STU odbor
Ked to tu tak citam uvazujem ci mam vlastne lutovat ze som tu FEIku nedpravil
- 02 Okt 2016, 01:58
- Fórum: Voľná téma
- Téma: FEI STU odbor
- Odpovedí: 105
- Zobrazení: 25786
Re: FEI STU odbor
NeViete ci je mozne FEI studovat aj externe?
Resp moja idea ze tam spoznam sikovnych ludi, pripadne profesorske kapacity, je naivna ci realna?
Asi som vypil privela cerveneho ale aj tak ma to zaujima
Resp moja idea ze tam spoznam sikovnych ludi, pripadne profesorske kapacity, je naivna ci realna?
Asi som vypil privela cerveneho ale aj tak ma to zaujima
- 02 Okt 2016, 01:48
- Fórum: Normy elektro
- Téma: ujasnenie merani
- Odpovedí: 130
- Zobrazení: 55833
Re: ujasnenie merani
Tak aby sme problem zlegalizovania na mieste vyrabanych rozvadzacov uzavreli, netreba ist do skusobne (logicke:), staci aby instalacna firma, alebo revizny technik vykonavajuci vychodiskovu OP a OS mal v cinnosti podnikania uvedene vyroba rozvadzacov a teda on alebo instalacna firma je povinna po sk...
- 01 Okt 2016, 21:23
- Fórum: Voľná téma
- Téma: FEI STU odbor
- Odpovedí: 105
- Zobrazení: 25786
Re: FEI STU odbor
Spominane "riedenie stavu" som zazil na vlastnej kozi . Siel som z elektro SOU a matka a fyzika bolo skutocne celkom ine kafe, pre mna v tom case odhodlania neprekonatelna bariera .
Teraz rozmyslam ci by mi bolo lepsie alebo horsie ak by som sa vtedy zaprel a prekonal to, uz sa nedozviem
Teraz rozmyslam ci by mi bolo lepsie alebo horsie ak by som sa vtedy zaprel a prekonal to, uz sa nedozviem
- 16 Aug 2016, 16:02
- Fórum: Normy elektro
- Téma: Rozdelenie PEN v RE alebo RH ?
- Odpovedí: 53
- Zobrazení: 22457
Re: Rozdelenie PEN v RE alebo RH ?
Tak tak, je to 6+6, najskor zapojil vystup jednej 6ky do vstupu druhej a z nej zasee nazad .
S tymito vypinacmi sa daju robit vselijake "obvody" .
S tymito vypinacmi sa daju robit vselijake "obvody" .