Bolo nájdených 2288 zhôd
- 13 Jún 2020, 21:38
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Pomoc s výpočtem
- Odpovedí: 29
- Zobrazení: 7511
Re: Pomoc s výpočtem
Hlavným opatrením by bola záporná spätná väzba. Pre tú ale musí mať obvod rezervu v zosilnení, a to ten tvoj obvod nemá. Chcelo by to ešte aspoň jeden tranzistor. (Hovorím o prechodovom skreslení.)
- 05 Jún 2020, 21:32
- Fórum: Voľná téma
- Téma: upadok internetu ako informacneho zdroja
- Odpovedí: 82
- Zobrazení: 16045
Re: upadok internetu ako informacneho zdroja
Ten tvoj známy, čo zbohatol na mobiloch, asi tú neznalosť slovenčiny predstieral, alebo sa neskôr naučil. Inak by sa ako právnik moc neuplatnil, právnici píšu veľa slohových prác. Keby si to aj ty dobehol, netrpel by si tu pocitom nízkeho rešpektu.
- 24 Máj 2020, 17:01
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
- Odpovedí: 1985
- Zobrazení: 380755
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Programátor musí použiť zápis, akému porozumie kompilátor toho jazyka, inak je to na jeho ľubovôli. Takže pre prípad jazyka C to bude
0b10011 - binárne
023 - osmičkovo
19 - desiatkovo
0x13 - šestnástkovo
Z hľadiska týrania mozgu sú v tom drobné rozdiely, ale nie v hodnote.
0b10011 - binárne
023 - osmičkovo
19 - desiatkovo
0x13 - šestnástkovo
Z hľadiska týrania mozgu sú v tom drobné rozdiely, ale nie v hodnote.
- 20 Máj 2020, 09:49
- Fórum: Ostatné
- Téma: AC current source
- Odpovedí: 28
- Zobrazení: 6324
Re: AC current source
Problém bude asi v tom, že zapojenie stabilizuje prúd primárom, a ten sa ďalej rozdeľuje na prúd sekundárom a prúd magnetizačný. Pokiaľ je magnetizačný prúd nezanedbateľný, tak sa odčíta od sekundárneho prúdu a prevodový pomer Ip/Is sa mení. Napríklad, keď je transformátor naprázdno, sekundárny prúd...
- 19 Máj 2020, 09:37
- Fórum: Ostatné
- Téma: AC current source
- Odpovedí: 28
- Zobrazení: 6324
Re: AC current source
Tu je taký nástrel:
- 19 Máj 2020, 08:04
- Fórum: Ostatné
- Téma: AC current source
- Odpovedí: 28
- Zobrazení: 6324
Re: AC current source
Invertujúci vstup musí mať jednosmernú väzbu rovno z výstupu, aby sa mohol doťahovať na potenciál virtuálnej zeme, čo je na neinvertujúcom vstupe.
- 24 Apr 2020, 17:39
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Prud cez medeny drot
- Odpovedí: 19
- Zobrazení: 4444
Re: Prud cez medeny drot
Celkom dobrá trefa! Veľkosť DC permanentného prúdu sa rovná efektívnej hodnote iného prúdu s rovnakým tepelným účinkom. Načo sa pýtať jednoducho, keď sa dá "učenejšie".JohnnyElektro napísal:Ahoj,
Moja otazka je, aky DC permanentny prud ...
- 21 Apr 2020, 13:20
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Sinusovy NF generator podla KE03/2007
- Odpovedí: 30
- Zobrazení: 7167
Re: Sinusovy NF generator podla KE03/2007
Smer hysterézie býva opačný ako smer signálu v bode zmeny. Asi by to vyzeralo takto:
- 06 Apr 2020, 15:23
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 2873
Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete
Kompenzovať musí veľkoodberateľ jalový výkon v rámci svojho odberného miesta. Ale straty v rozvodnej sieti vznikajú aj bez jalového odberu.
- 06 Apr 2020, 13:58
- Fórum: Silnoprúdová elektrotechnika
- Téma: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 2873
Re: Vyladenie strát v transformátoroch rozvodnej siete
Je to pravda, že čím menšia záťaž transformátora, tým menšia účinnosť a väčší podiel jaloviny. Rieši sa to administratívne, vo faktúre je položka "Tarifa za straty pri distribúcii elektriny", teraz tam vidím 8,0995 €/MWh.
- 02 Apr 2020, 13:36
- Fórum: Ostatné
- Téma: Výkonová rezerva na transformátore
- Odpovedí: 10
- Zobrazení: 2769
Re: Výkonová rezerva na transformátore
Oteplenie vzniká hlavne na odporoch vinutia transformátora priechodom prúdu. Podstatná je tu efektívna hodnota prúdu, a tu je ten háčik. Prúd nie je vplyvom usmernenia a vyhladenia sinusový, a jeho efektívna hodnota prevyšuje tú strednú aj dvojnásobne - čím lepšie vyhladenie, tým viac. Ak má byť na ...
- 05 Mar 2020, 21:31
- Fórum: Audiotechnika
- Téma: HĽADÁM SCHÉMU....
- Odpovedí: 21
- Zobrazení: 5305
Re: HĽADÁM SCHÉMU....
Asi to je OK. Ak máš ESR merač s frekvenciou 100 kHz, tak len reaktancia tej kapacity je 0,66 Ω. Na reálne ESR vychádza asi 33 mΩ.PS- ak meriam MP TC180 2mikroF/100 kondík na ESR metri, ukazuje mi hodnotu 2,4mikroF a esr 740 miliOhmov... je to OK , alebo KO ?
- 01 Mar 2020, 23:28
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Fazove posunutie primaru a sekundaru
- Odpovedí: 16
- Zobrazení: 3953
Re: Fazove posunutie primaru a sekundaru
Dobre, tak poštuduj. Je rozdiel, či analyzuješ lineárny alebo nelineárny obvod. Transformátor je v bežnom použití skôr lineárny, a indukčnosť sa berie ako konštanta, ako pomer zmeny magn. toku ku zmene prúdu. So zaťažením sekundáru vzrastie primárny prúd, ale vysvetľovať si to zmenou primárnej induk...
- 01 Mar 2020, 22:45
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Fazove posunutie primaru a sekundaru
- Odpovedí: 16
- Zobrazení: 3953
Re: Fazove posunutie primaru a sekundaru
Neviem, čo sa myslí pod pojmom "volatilný induktor". Ani nerozumiem, prečo hovoríš o korelácii, to je nejaká štatistická záležitosť. U transformátoru by som nehľadal náhodné veličiny, skôr funkčné závislosti.
- 01 Mar 2020, 22:22
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Fazove posunutie primaru a sekundaru
- Odpovedí: 16
- Zobrazení: 3953
Re: Fazove posunutie primaru a sekundaru
To áno, presýtenie by to skomplikovalo. Ale predpokladám, že sa tu jedná o idealizovaný prípad.
- 01 Mar 2020, 21:54
- Fórum: Pre začiatočníkov
- Téma: Fazove posunutie primaru a sekundaru
- Odpovedí: 16
- Zobrazení: 3953
Re: Fazove posunutie primaru a sekundaru
Treba si ujasniť pojmy, a otázka nebude taká zložitá. Dokonca ani odpoveď. :wink: Ako zistíš, že primárny prúd má fázový posun napr. 30°, teda I 1 = I m *sin(ωt + 30°) ? Nemáš to k čomu vztiahnuť, takže ho treba predpokladať ako nulový. A potom už je zaujímavá len jedna jedna hodnota fázového posunu...
- 15 Feb 2020, 20:23
- Fórum: Automatizácia
- Téma: Rocnikovy projekt - PID regulacia teploty
- Odpovedí: 27
- Zobrazení: 7644
Re: Rocnikovy projekt - PID regulacia teploty
Dobrá pasca!
- 15 Feb 2020, 16:24
- Fórum: Automatizácia
- Téma: Rocnikovy projekt - PID regulacia teploty
- Odpovedí: 27
- Zobrazení: 7644
Re: Rocnikovy projekt - PID regulacia teploty
Niečo medzi druhým a tretím riadkom kódu musí zmeniť hodnotu tej premennej. Aké sú tu možnosti?
- 13 Feb 2020, 16:51
- Fórum: Automatizácia
- Téma: Rocnikovy projekt - PID regulacia teploty
- Odpovedí: 27
- Zobrazení: 7644
Re: Rocnikovy projekt - PID regulacia teploty
Efektívna hodnota napätia U spínaného pomerom pwm = t/T je Uef = U*√(t/T). Keď teraz napájaš to vykurovacie teleso s konštantným odporom R nejakým výkonom P1 = U²*pwm1/R, po nejakom čase sa teplota chladiča ustáli a bude oproti teplote okolia o Δth vyššia. Z toho sa dá približne zistiť tepelný odpor...
- 10 Feb 2020, 20:41
- Fórum: Voľná téma
- Téma: Ročníkový Projekt - Päť pásmový ekvalizér
- Odpovedí: 13
- Zobrazení: 3355
Re: Ročníkový Projekt - Päť pásmový ekvalizér
Asi nemá zmysel teoretizovať okolo celej schémy, ale o jednotlivých funkčných blokoch, z ktorých sa skladá. V tomto prípade je to súčtový obvod s operačným zosilňovačom a syntetická indukčnosť - indukčný gyrátor. Syntetickú indukčnosť zo schémy je ľahké nasimulovať, budiť ju zdrojom striedavého prúd...