termostat pre plynový kotol
Moderátori: mirosne, Moderátori
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: termostat pre plynový kotol
Výmeny tej hlavnej - sprchovej batérie za termostatickú som sa chcel práve kvôli jej cene vyhnúť...lebo existuje aj lacnejšie riešenie za pár centov pri pôvodnej inštalácii. Existujú totiž sériovo vyrábané "tesnenia/ krúžky" s rôznym vnútorným priemerom, ktoré obmedzujú prietok vody do koncového zariadenia a s ich pomocou sa dá tiež docieliť optimum. Niečo také je dodávané aj v čínskych najlacnejších sprchových setoch, kde sa vhodným tesniacim krúžkom (sú dva) "navolí" základné pretečené množstvo sprchovou hlavicou.
Takýto "obmedzujúc"krúžok/tesnenie je možné použiť hoci kde na šróbení pred, či za kotlom.. rovnakú funkciu zastane aj hocijaký ventil, pokiaľ je v systéme zaradený - to je samozrejme výhra bez nákladov.
"Ostrosť" nastavenia miešania optimálnej vody v obyčajnej pákovej batériii je najmenšia v jej strednej polohe a tam sa treba dostať prietokmi a rozdielom teplôt.
A tiež si nemyslite, že termostatická batéria je absolútne špičkovým riešením... Je totiž závislá na prevádzkových tlakoch/prietokoch .. teplotách teplej - ktorá stúpa a studenej vody - ktorá klesá. Tiež cez ňu musí pretiecť nejaké množstvo vody, aby sa výstupná teplota ustálila na optime! A za pár desiatok sekúnd to tiež nedá!! Niečo musí odtiecť do kanála..
Takýto "obmedzujúc"krúžok/tesnenie je možné použiť hoci kde na šróbení pred, či za kotlom.. rovnakú funkciu zastane aj hocijaký ventil, pokiaľ je v systéme zaradený - to je samozrejme výhra bez nákladov.
"Ostrosť" nastavenia miešania optimálnej vody v obyčajnej pákovej batériii je najmenšia v jej strednej polohe a tam sa treba dostať prietokmi a rozdielom teplôt.
A tiež si nemyslite, že termostatická batéria je absolútne špičkovým riešením... Je totiž závislá na prevádzkových tlakoch/prietokoch .. teplotách teplej - ktorá stúpa a studenej vody - ktorá klesá. Tiež cez ňu musí pretiecť nejaké množstvo vody, aby sa výstupná teplota ustálila na optime! A za pár desiatok sekúnd to tiež nedá!! Niečo musí odtiecť do kanála..
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: termostat pre plynový kotol
@Rafi87 - To jsem pochopil, že staré trubky nemáš, ale byl to jen příklad toho, co "umí". VIdím to dnes a denně v našem baráku, kde jsou trubky cca 30 let a v teplé vodě je dírka jako špedlíková hlavička. Kolísání tlaku na jedné trubce, kde jsou 4 odběrná místa je zoualé... Každopádně regulace funguje naprosto skvěle.
@mr.dred - Je jasné, že dokud není v trubce teplá voda (než doteče z bojleru/kotle), tak nemá jak regulovat a teče studená. Ale ta studená teče JEN z "teplé" trubky. Jakmile teplá dorazí, začne regulovat.
@mr.dred - Je jasné, že dokud není v trubce teplá voda (než doteče z bojleru/kotle), tak nemá jak regulovat a teče studená. Ale ta studená teče JEN z "teplé" trubky. Jakmile teplá dorazí, začne regulovat.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: termostat pre plynový kotol
- po vypustení "studenej" vody z "vnútorného" potrubia pritečie ešte studenšia z hlavného prívodu - ďaľšíe sekundy na ustabilizovanie teploty...
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: termostat pre plynový kotol
Mám s termostatickými bateriemi zkušenosti už dlouhá léta.
Na teplotě studené vody nezáleží. Když nastavíš 38°, je jedno, jestli má studená 5° nebo 25° - regulace funguje. Teplota zakolísá při prudké změně tlaku nebo teploty v přívodní trubce (je jedno ve které). Pokud se mění teplota studené vody postupně (což se ve tvém případě děje), pak regulaci vůbec nepostřehneš.
Na teplotě studené vody nezáleží. Když nastavíš 38°, je jedno, jestli má studená 5° nebo 25° - regulace funguje. Teplota zakolísá při prudké změně tlaku nebo teploty v přívodní trubce (je jedno ve které). Pokud se mění teplota studené vody postupně (což se ve tvém případě děje), pak regulaci vůbec nepostřehneš.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: termostat pre plynový kotol
písal som snáď o niečom inom ??
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: termostat pre plynový kotol
Jenže z tvého popisu jsem měl pocit, že to trvá věčnost a ne vteřinu/dvě. A že teplota kolísá při jakékoliv změně vstupní vody - i pomalé.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: termostat pre plynový kotol
..omlúvam sa, trochu som tie sekundy zveličil ale keď ti niekto naleje studenú vodu na chrbát, tak aj tých pár desatín sekundy sa ti zdá ako večnosť
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: termostat pre plynový kotol
Rafi - k tomuto mám otázku - Ten problém so špatnou reguláciou TUV je hneď od začiatku - po prerábke kúpelky, alebo sa postupne zhoršoval počas užívania až došiel do dnešného stavu ?
Lebo príčina môže byť aj v samotnom kotli... predsa len, 14 rokov je už dosť...
Môže byť zavápnený výmenník. A až máte tvrdú vodu, tak je to viac ako isté.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: termostat pre plynový kotol
mr.dred - nemali sme problém nastaviť teplú vodu a držala sa počas celej sprchy kým sme mali malý 30l bojler,, toto je len odvtedy ako máme ten blbí prietokový ko***tol a to je od augusta 2023
0
Re: termostat pre plynový kotol
Jednou z možností řešení tvého problému je vyřadit ohřev TUV ve stávajícím kotli a vodu ohřívat alespoň 80l bojlerem, ať už plynovým nebo elektrickým. Tedy pokud je ještě kam umístit.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: termostat pre plynový kotol
- tak že príčinu rozhodenia systému už máme.
Jedna z možností je "vrátiť" do systému zase nejaký bojlerík spolupracujúci s typom kotla (robia zostavy pre tento typ, tak niečo sa určite nájde),
alebo sa vyhrať s prietokmi a nastavením teplôt...
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: termostat pre plynový kotol
bojler sa nám už nezmestí, aj toto bolo natesno,, neskôr pridám fotku
0
Re: termostat pre plynový kotol
Som tak zbežne pozrel ten kotol, čo píšeš: Gepard Condens 18/25 MKV. Prietokový ohrev vody je 5-25kW. Pri takom výkone musí byť teplá voda takmer ihneď. Teda ak aj vezmeme do úvahy cca 2m potrubia, je to do pár sekúnd. Niekde bude asi problém, ale to musíš riešiť asi s človekom, čo to zapájal a nastavoval. Reklamuj to.
Max čo môžeš urobiť, prečítať si dokumentáciu ku kotlu a porovnať skutkový stav, či je to naozaj dobre zapojené a nastavené.
Max čo môžeš urobiť, prečítať si dokumentáciu ku kotlu a porovnať skutkový stav, či je to naozaj dobre zapojené a nastavené.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: termostat pre plynový kotol
.. a pozrel si aj Δt ?? No teda nič moc - je malý výmenník.. Až má prietoky naplno tak to nezohreje !
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2496
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: termostat pre plynový kotol
Možná by šel dát ten 30L bojler (bez 230V) na stěnu ještě hned vlevo vedle radiátoru na ručníky,
pak přívod TV od plyn.kotle do něho a vývod do systému jako průtoková zásoba (sprcha atd.).
Jak silná je ta stěna pro cca 50kg závěsný úchyt?
Bude to sice vypadat jak "v paneláku", ale ...
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: termostat pre plynový kotol
to nie, poznám otca a žiadne podobné zmeny by už nechcel,,
ja som myslel skor len nato, že či sa to nevyrieši s navýšením teploty vody, u nás sa také výmeny prerábky velmi nerobia, otec je tak, že bude to čo je a hotovo
ja som myslel skor len nato, že či sa to nevyrieši s navýšením teploty vody, u nás sa také výmeny prerábky velmi nerobia, otec je tak, že bude to čo je a hotovo
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5698
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: termostat pre plynový kotol
Jirka84, ale hlavne Rafi - ten bojlerík by kľudne mohol byť aj v kuchyni pod drezom (za stenou) ten "meter" trubky/hadice by už taký problém nebol...Tiež mám bojler asi 1,5m od kotla a trubky som dal tak, aby nezavadzali pri výmene bojlera či inej závade... prívod teplej z kotla má 3m určite...
Rafi Škoda že si tie merania, čo som opisoval vyššie ešte nepreviedol... vedeli by sme viac.
- Skús teda navýšiť teplotu TUV na 55°C. A pri plnom otvorení batérie ("na teplú stranu") v sprche odmeraj teplotu LEN tej teplej vody - bez miešania sa so studenou. Ak tú teplotu v sprche nebudeš mať nejakých 52-53°C, tak máš vysoký prietok a kotol ju nestíha nahriať! Musíš priškrtiť prietok! Na to máš pod kotlom ventily - vyzerajú byť guľové. Tak "privri" na polovicu ventil Výstupu TUV" (otoč ho o 45° v smere hod.ručičiek) - prietok sa zmenší a teplota vody musí stúpnuť...
(podľa inštalácie by to mal byť tento) Prietokové množstvo 10-12L je pri Δt 30-35°C šeredne málo - to už ani nemáš čo zmiešať so studenou vodou, ktorá ma na vstupe 12-15°C, lebo výtokom zo sprchy cca 30-50cm nad hlavou a dopadom na telo už nebude mať ani 35°C. A sprchovú hlavicu si určite kúpte takú, ktorá má jemnejšie trysky a nepotrebuje taký vysoký prietok/tlak. Na pohodlné sprchovanie stačí aj hlavica s prietokom cca 5L za minútu. Mám také doma, kupujem to u Vietnamca, ako spotrebný materiál - čistenie či odvápnenie neriešim - keď treba kúpim novú za nejakých 4-5€... za 20 rokov som vymenil v sprche 3 a na vani 2.
Len doplním - v prímorských krajinách, kde majú problém s úžitkovou vodou je 5l/min v sprche úplný luxus. Väčšinou čakáš kým ti do 3/4 kýbla natečie voda minimálne za 2-3 minuty.
A sprchovanie sa oblievaním 10L/min. množstvom vody už nepovažujem za sprchovanie... Ale moje dve kačičky dokážu náš 200L bojler vyžmýkať natotal... ..musím dohrev zapnúť
Rafi Škoda že si tie merania, čo som opisoval vyššie ešte nepreviedol... vedeli by sme viac.
- Skús teda navýšiť teplotu TUV na 55°C. A pri plnom otvorení batérie ("na teplú stranu") v sprche odmeraj teplotu LEN tej teplej vody - bez miešania sa so studenou. Ak tú teplotu v sprche nebudeš mať nejakých 52-53°C, tak máš vysoký prietok a kotol ju nestíha nahriať! Musíš priškrtiť prietok! Na to máš pod kotlom ventily - vyzerajú byť guľové. Tak "privri" na polovicu ventil Výstupu TUV" (otoč ho o 45° v smere hod.ručičiek) - prietok sa zmenší a teplota vody musí stúpnuť...
(podľa inštalácie by to mal byť tento) Prietokové množstvo 10-12L je pri Δt 30-35°C šeredne málo - to už ani nemáš čo zmiešať so studenou vodou, ktorá ma na vstupe 12-15°C, lebo výtokom zo sprchy cca 30-50cm nad hlavou a dopadom na telo už nebude mať ani 35°C. A sprchovú hlavicu si určite kúpte takú, ktorá má jemnejšie trysky a nepotrebuje taký vysoký prietok/tlak. Na pohodlné sprchovanie stačí aj hlavica s prietokom cca 5L za minútu. Mám také doma, kupujem to u Vietnamca, ako spotrebný materiál - čistenie či odvápnenie neriešim - keď treba kúpim novú za nejakých 4-5€... za 20 rokov som vymenil v sprche 3 a na vani 2.
Len doplním - v prímorských krajinách, kde majú problém s úžitkovou vodou je 5l/min v sprche úplný luxus. Väčšinou čakáš kým ti do 3/4 kýbla natečie voda minimálne za 2-3 minuty.
A sprchovanie sa oblievaním 10L/min. množstvom vody už nepovažujem za sprchovanie... Ale moje dve kačičky dokážu náš 200L bojler vyžmýkať natotal... ..musím dohrev zapnúť
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 2 Odpovedí
- 2423 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa yuslav
-
- 2 Odpovedí
- 1574 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jaro12
-
- 0 Odpovedí
- 1239 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa taphome
-
- 2 Odpovedí
- 533 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jaro12
-
- 94 Odpovedí
- 10559 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa 03601