Človek na vedení VVN
Moderátori: Merak, Moderátori
Človek na vedení VVN
Predstavme si, že človek sa dostane na vedenie VVN (napr. parašutista).
(Nie na izolátor - to by mal smolu ) U nech je 400kV voči zemi.
Čo môžeme predpokladať ?
1. Nič, veď aj vtáky tam sedia a nič sa im nestane
2. Keď tam pristane "skočí" iskra, trochu ho to kopne a potom jedno čo robí
3. Ak visí za ruky, má smolu nemusí to prežiť, jediná šanca je ľahnúť si na vodič a čakať na záchranu
(Nie na izolátor - to by mal smolu ) U nech je 400kV voči zemi.
Čo môžeme predpokladať ?
1. Nič, veď aj vtáky tam sedia a nič sa im nestane
2. Keď tam pristane "skočí" iskra, trochu ho to kopne a potom jedno čo robí
3. Ak visí za ruky, má smolu nemusí to prežiť, jediná šanca je ľahnúť si na vodič a čakať na záchranu
0
- Jacob989
- Ultimate člen
- Príspevky: 2775
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
- Bydlisko: Dubnica nad Váhom
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
troška ho to pošteklí.... bude ako časť vedenia ... ale nestane sa mu nič, pokiaľ neuzavrie obvod, teda nebude jednopólový alebo viacpólový dotyk.
Nieje na zemi....
Nieje na zemi....
0
Hudobník, zvukár, DJ, osvetľovač, fanúšik kvalitného zvuku, programátor, automatizér, elektrotechnik...Výroba laserových projektorov na zákazku.
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
- Ado_PO
- Pokročilý člen
- Príspevky: 881
- Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
- Bydlisko: U Koňarov/Prešov
- Vek: 40
Trochu OT, ale keď ste už začali túto tému, učiteľ nám rozprával príhodu.
Neviem presne v ktorom závode istá skupina v kobke natierala vypnuté silnoprúdové vn vedenie farbou, každý vodič tohto vedenia mal taký prierez, že sa na ňom dalo bez problémov stáť. Jeden robotník sa moc s natieraním neponáhľal a tak keď už všetci mali svoje natreté, odišli a na neho zabudli. Vedúci zahlásil dipečérovi finiš a on vedenie zapol.
Potom si partia všimla chýbajúceho. ktorý bol stále v kobke a natieral, ale predpokladám že v kobke bola a je aj indikácia zapnutého vedenia, ktorú si iste všimol a tak sa prestal venovať štetcu a začal volať o pomoc. Dispečer vedenie vypol a dal vyskratovať, nešťastník potom mohol z vodiča zliezť.
A teraz k veci. Ak mal parašutista po výskoku elektrický potenciál voči zemi nulový, po dotknutí sa vodiča sa z neho stane jedna strana, doska kondenzátoru a ako silno ho kopne, záleží od toho, akou veľkou plochou pôsobí voči ďalším vodičom a zemou a ako ďaleko sa nachádza od zeme a vodičov.
Ak by sa pustil a skončil na zemi, predpokladám druhú elektrickú ranu od zeme. Vtákom sa to asi skoro nikdy nestáva, sami tvoria omnoho menšiu kapacitu a keď z vedenia odletia, ich získaný náboj sa letom stratí zvätšujúcou sa vzdialenosťou od vedenia a tiež ich vlastnou elektrostatikou. Ale toto je len domienka.
Môžem predpokladať 2 a 3.
Neviem presne v ktorom závode istá skupina v kobke natierala vypnuté silnoprúdové vn vedenie farbou, každý vodič tohto vedenia mal taký prierez, že sa na ňom dalo bez problémov stáť. Jeden robotník sa moc s natieraním neponáhľal a tak keď už všetci mali svoje natreté, odišli a na neho zabudli. Vedúci zahlásil dipečérovi finiš a on vedenie zapol.
Potom si partia všimla chýbajúceho. ktorý bol stále v kobke a natieral, ale predpokladám že v kobke bola a je aj indikácia zapnutého vedenia, ktorú si iste všimol a tak sa prestal venovať štetcu a začal volať o pomoc. Dispečer vedenie vypol a dal vyskratovať, nešťastník potom mohol z vodiča zliezť.
A teraz k veci. Ak mal parašutista po výskoku elektrický potenciál voči zemi nulový, po dotknutí sa vodiča sa z neho stane jedna strana, doska kondenzátoru a ako silno ho kopne, záleží od toho, akou veľkou plochou pôsobí voči ďalším vodičom a zemou a ako ďaleko sa nachádza od zeme a vodičov.
Ak by sa pustil a skončil na zemi, predpokladám druhú elektrickú ranu od zeme. Vtákom sa to asi skoro nikdy nestáva, sami tvoria omnoho menšiu kapacitu a keď z vedenia odletia, ich získaný náboj sa letom stratí zvätšujúcou sa vzdialenosťou od vedenia a tiež ich vlastnou elektrostatikou. Ale toto je len domienka.
Môžem predpokladať 2 a 3.
0
RoHS? Hrôza a des.
Správna odpoveď je 3.
2 by platilo v prípade jednosmer.U.
1. je nesprávne VVN sa vtáky vyhýbajú - asi vedia prečo.
Kapacita luďského tela je okolo 200 - 300 pF. "Kapacitný" prúd je
i=omega x C x u, 314 x 2exp-10 x 4exp5 = 25 mA. Je to hodnota kde už spoľahlivo vznikajú kŕče. (Ten prúd bude menší kvôli el. potenciálu okolo vodiča .) Ale stáť alebo visieť na VVN by som nechcel.
Na videu si všimnite vodivý oblek pracovníka.
http://elektrika.cz/data/clanky/udrzba-vvn-pod-napetim
2 by platilo v prípade jednosmer.U.
1. je nesprávne VVN sa vtáky vyhýbajú - asi vedia prečo.
Kapacita luďského tela je okolo 200 - 300 pF. "Kapacitný" prúd je
i=omega x C x u, 314 x 2exp-10 x 4exp5 = 25 mA. Je to hodnota kde už spoľahlivo vznikajú kŕče. (Ten prúd bude menší kvôli el. potenciálu okolo vodiča .) Ale stáť alebo visieť na VVN by som nechcel.
Na videu si všimnite vodivý oblek pracovníka.
http://elektrika.cz/data/clanky/udrzba-vvn-pod-napetim
0