symetricky zdroj na nesymetricky
Moderátori: mirosne, Moderátori
symetricky zdroj na nesymetricky
Dobry den, nenasiel som relevantnu odpoved, preto sa pytam. Mam zariadenie so symetrickym napajanim zo styroch baterii. vo vysledku mam +12 a -12V. tieto baterie su priebezne dobijane z adaptera. tento zdroj je pripojeny k citlivemu manipulatoru ovladanemu motormi.(dolava -12 doprava +12V) problem je ze potrebujem pripojit este jedno zariadenie na odber z tych baterii. mam obavu ze zatazenim len jednej vetvy napajania ovplyvnim chod motorov(cca23W). Preto mi napadlo spojit tieto zdroje a cez stabilizator stlacit napatie na 12V potrebnych pre to dalsie zariadenie. Prosim viette mi poradit ako to realizovat? alebo ak mate iny napad rad sa necham poucit
0
Re: symetricky zdroj na nesymetricky
hej , ako pises
dal by som tam menic z 24V na 12V (nie linearny stabilizator)
ale potom pozor, ci nepotrebujes spolocny minus
dal by som tam menic z 24V na 12V (nie linearny stabilizator)
ale potom pozor, ci nepotrebujes spolocny minus
0
Re: symetricky zdroj na nesymetricky
praveze potrebujem... to je ten problem ze nemozem ohrozit tu symetriu a nijak ju ovplyvnit... co sa tyka step down konvertoru je to dobra rada dakujem napadlo mi ze to bude cesta len sa musim dopracovat aspon k tym 24V
0
Re: symetricky zdroj na nesymetricky
mixujes to tu jedna radost
24V mas, to je tych +12V ; -12V
bolo by dobre nakreslit alebo rozpisat sa co presne potrebujes a ci skutocne potrebujes NULU , to co je medzi tymi +12V a -12V a ako sa to bude byt medzi sebou
24V mas, to je tych +12V ; -12V
bolo by dobre nakreslit alebo rozpisat sa co presne potrebujes a ci skutocne potrebujes NULU , to co je medzi tymi +12V a -12V a ako sa to bude byt medzi sebou
0
Re: symetricky zdroj na nesymetricky
Ak pripojene zariadenie bude len napájané a nepotrebuje 0V zo zdroja +12V -12V tak treba len zapojiť +12V na + stabilizátora a -12V na 0V stabilizátora , potom symetrický ober z batérii bude zaručený
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 4426
- Dátum registrácie: 09 Apr 2008, 00:00
- Bydlisko: Wicklow, Irsko
- Vek: 47
Re: symetricky zdroj na nesymetricky
Nakresli ako je napajany motor manipulatora to +12V doprava a -12V dolava. Toto sa mi nezda, preco DC motor potrebuje symetricke napajanie. To je taky specialny motor s troma vodicmi, alebo je to klasicky s dvoma vodicmi a je tak specialne zapojeny?
0
Prepáčte mi za diakritiku a preklepy - väčšinou píšem z mobilu a ENG klavesnice.
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
(výroky nemenovaného člena fóra:) ...základy elektrotechniky ovládam dokonale, tak napr. taký tyristor neviem ako presne funguje
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 7 Odpovedí
- 1931 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa MacikTO
-
- 6 Odpovedí
- 2738 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jezevec
-
- 9 Odpovedí
- 1558 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko
-
- 6 Odpovedí
- 2763 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ivan_01
-
- 107 Odpovedí
- 7162 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa cryo