Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
Moderátori: mirosne, Moderátori
- taphome
- Stály člen
- Príspevky: 124
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 64
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
RD - sused v studni ponorku bez prúdového chrániču s prerážaním izolácie a on bleskozvodovú sústavu 10 metrov od neho. Splne stačí 400V vo vode....videl som lietať prúďáky a aj ističe.
....."Za bodom rozdelenia nie je prípustné spojenie ochranného a neutrálneho vodiča. Svorkovnica PEN v bode rozdelenia musí byť uzemnená.".....
A sme tam, kam som ťa chcel dostať.
Čiže pre uzemnenie stačí CU 10mm2? Ak ide 4 žilou do domu 4*6 tak je to málo.
1. Ak bude ťahať samostatný kábel PEN z bodu rozdelenia v dome, tak z rozvádzačovej skrine musí k uzemneniu isť aj podľa 62 305-ky ako?
2. Kde má on bod uzemnenia, keď nemá funkčne vyhovujúci prepoj medzi PEN a uzemnôvacou sústavou? (snáť nie to oko z káblu v skrini....)
3. Nestačí mu uzemnenie, ktoré má distribučná sústava v hodnote X ohm daných ich prevádzkovým predpisom?
4. Nevieme, aká je vzdialenosť medzi rozvádzačmi v dome a rozvádzačom v exteriéri.
5. Ak sa bude ťahať dodatočná žila, ako zabezpečí bezpečné vzdialenosti od ostatnýc vedení, zamedzí súbehu či križovaniu?
a.t.ď. - na to, čo sa on pýta, sa nedá odpovedať NATIAHNI CU kábel....toto si vyžaduje komplexné riešenie, za ktoré niekto preberie zodpovednosť.
....."Za bodom rozdelenia nie je prípustné spojenie ochranného a neutrálneho vodiča. Svorkovnica PEN v bode rozdelenia musí byť uzemnená.".....
A sme tam, kam som ťa chcel dostať.
Čiže pre uzemnenie stačí CU 10mm2? Ak ide 4 žilou do domu 4*6 tak je to málo.
1. Ak bude ťahať samostatný kábel PEN z bodu rozdelenia v dome, tak z rozvádzačovej skrine musí k uzemneniu isť aj podľa 62 305-ky ako?
2. Kde má on bod uzemnenia, keď nemá funkčne vyhovujúci prepoj medzi PEN a uzemnôvacou sústavou? (snáť nie to oko z káblu v skrini....)
3. Nestačí mu uzemnenie, ktoré má distribučná sústava v hodnote X ohm daných ich prevádzkovým predpisom?
4. Nevieme, aká je vzdialenosť medzi rozvádzačmi v dome a rozvádzačom v exteriéri.
5. Ak sa bude ťahať dodatočná žila, ako zabezpečí bezpečné vzdialenosti od ostatnýc vedení, zamedzí súbehu či križovaniu?
a.t.ď. - na to, čo sa on pýta, sa nedá odpovedať NATIAHNI CU kábel....toto si vyžaduje komplexné riešenie, za ktoré niekto preberie zodpovednosť.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
len dodám, že bod rozdelenia sústavy TN-C na TN-S, teda PEN na PE a N je odporúčané uzemniť, nie povinné
som zvedavý, ako chcete napríklad uzemniť takýto bod na 12. poschodí výškovej budovy, kde v JOPPke si na PEN svorkovnicu pripojíte už PE a N vodiče idúce do bytu
a áno, PEN vodič je už uzemnený na vstupe do budovy
som zvedavý, ako chcete napríklad uzemniť takýto bod na 12. poschodí výškovej budovy, kde v JOPPke si na PEN svorkovnicu pripojíte už PE a N vodiče idúce do bytu
a áno, PEN vodič je už uzemnený na vstupe do budovy
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
aby zachytávali energiu naindukovanú do káblov pri údere blesku pri priamom zásahu do objektu alebo pri nepriamom zásahu blesku, napríklad pri údere do vedľajšieho objektu?Tms napísal: ↑26 Apr 2023, 14:34Zasa prepäťovky? Prečo niekto rieši prepäťovky v podružnom rozvádzači. Bezpečnost? V prvom rade tam mal byt 5x6 kábel. To pri inštalácii netrápilo, ale prepäťovka úž áno? Ten kábel je zlý aj keby tam žiadna nebola. Keď dáš B+C do HR, aké prepätia ma ešte zachytávať ta v podružnom? Odkiaľ? "D" musí byt až na konci obvodu.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
ktorý s tých zelenožltých vodičov je PEN a ktorý je PE? zberňa je PEN či PE? je v tom chaos a zmätok
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
bleskozvod vôbec nemusí byť prepojený s PEN vodičom
vodič PEN má byť uzemnený cez zemnič kvôli vyrovnaniu potenciálov medzi elektroinštaláciou a zemou / pôdou
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
všetko závisí od toho, aký charakter toho prúdu tam bude tiecť
a keďže ide o PEN vodič, ktorý slúži aj ako pracovný N vodič, kde sa stretávajú tri charaktery fázových prúdov, ktoré nemusia mať len čisto sínusový charakter so základnou 50Hz frekvenciou, ale budú tam aj vyššie harmonické, ktoré sa v tom spoločnom N vodiči zrátajú a potom tam bude dosť "rušno", vyššie harmonické a tak, a aj norma píše o tom, že pokiaľ môžu tiecť N vodičom vyššie harmonické, tak dimenzia N vodiča by mala byť zhruba 1,5 násobok krajných vodičov
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- taphome
- Stály člen
- Príspevky: 124
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 64
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
1. Merák má pravdu, že bleskozvod nemusí byť prepojený s PEN. Ale ak je a je starý odhnitý, alebo prechodové odpory na spojkách sú vysoké, tak prúd tečie "údajne" cestou najmenšieho odporu a ty si vtiahneš časť bleskového prúdu aj do tvojich rozvádzačov v dome, ak tam ten prepoj náhodou je realizovaný. Čiže zlým prepojom a nedostatočnou dimenzáciou spoja uškodíš sám sebe viac, než si pomôžeš.
2. Áno Merák má pravdu a tam som postupne smeroval aj ja, že v RD nemám všetko iba 3F zariadenia s vyrovnaným sínusovým odberom, ale všetky meniče pre čerpadlá, ako aj meniče pre LED osvetlenie, mikrovknka, nabíjačky MT a PC a.t.ď. nidy nejdú čiste bez harmonických a iného bordelu, čo sa prenáša do siete a spôsobuje tok prúdu aj tam, kde by za normálnych okolností nemalo tiecť nič....
3. Merák správne napísal vyjadrenie k bodu rozdelenia a (ne)povinnosť s rozumným príkladom!
Brááávo Marcel.
2. Áno Merák má pravdu a tam som postupne smeroval aj ja, že v RD nemám všetko iba 3F zariadenia s vyrovnaným sínusovým odberom, ale všetky meniče pre čerpadlá, ako aj meniče pre LED osvetlenie, mikrovknka, nabíjačky MT a PC a.t.ď. nidy nejdú čiste bez harmonických a iného bordelu, čo sa prenáša do siete a spôsobuje tok prúdu aj tam, kde by za normálnych okolností nemalo tiecť nič....
3. Merák správne napísal vyjadrenie k bodu rozdelenia a (ne)povinnosť s rozumným príkladom!
Brááávo Marcel.
1
1
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
Alebo ak ide z dalsieho rozvadzaca kabel mimo domu napr. Altanok, terasaMerak napísal: ↑29 Apr 2023, 10:03aby zachytávali energiu naindukovanú do káblov pri údere blesku pri priamom zásahu do objektu alebo pri nepriamom zásahu blesku, napríklad pri údere do vedľajšieho objektu?Tms napísal: ↑26 Apr 2023, 14:34Zasa prepäťovky? Prečo niekto rieši prepäťovky v podružnom rozvádzači. Bezpečnost? V prvom rade tam mal byt 5x6 kábel. To pri inštalácii netrápilo, ale prepäťovka úž áno? Ten kábel je zlý aj keby tam žiadna nebola. Keď dáš B+C do HR, aké prepätia ma ešte zachytávať ta v podružnom? Odkiaľ? "D" musí byt až na konci obvodu.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
a na prepäťovku nejde náhodou tiež PEN? či dokonca dva?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
Merak, prečo nie rovno 3 zelenožltté z prepäťovky ... samozrejme kratšie, nechápem ako tam niekto narobí slučky, to mi pripadá, že sa nevedel rozhodnúť kam to zapojí
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
Nejde mi o počet, ale o označenie a najmä o prierez vodičov, najmä ak ide o SPD typ B+C, či ako to napísal autor.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- taphome
- Stály člen
- Príspevky: 124
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 64
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
A nebolo by jednoduchšie konečne sem dať fotku elektromera a kabeláže okolo neho? Leto toto prichádza....O.K., len to nie je plnohodnotná informácia. Je už tam urobený oficiálne bod rozdelenia, alebo idu M a ZŽ spod jednej svorky?
0
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
Prierez, tak to sa hambin za elektrikara ca to robil aj povedat CYA 2x po 6mm2.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana v podružnom rozvadzačí
Len by bolo vhodné aj patrične označiť vodiče PEN
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 11 Odpovedí
- 1311 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Ilija
-
- 3 Odpovedí
- 1304 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa josek
-
- 5 Odpovedí
- 895 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku
-
- 4 Odpovedí
- 1155 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Edgar
-
- 24 Odpovedí
- 1768 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku