Zdravím,
Mám takú dilemu.
Zo staršej domovej inštalacie TN-C sústava ide na samostatný istič 3f 16A kábel do pivnice kde je male čerpadlo . Odtial potrebujem napojiť zasuvkovu rozvodnicu v garáži . V tej rozvodnici je príprava na ističe. Otazka znie že či do nej tie ističe treba dať alebo to bude istené len tou 16tkou v domovej inštalácií. V garáži bude pripojena prezuvačka a zdvihak 3f.
Ďakujem
Mám takú dilemu.
Zo staršej domovej inštalacie TN-C sústava ide na samostatný istič 3f 16A kábel do pivnice kde je male čerpadlo . Odtial potrebujem napojiť zasuvkovu rozvodnicu v garáži . V tej rozvodnici je príprava na ističe. Otazka znie že či do nej tie ističe treba dať alebo to bude istené len tou 16tkou v domovej inštalácií. V garáži bude pripojena prezuvačka a zdvihak 3f.
Ďakujem
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
Zasuvky musis istit chranicom 30mA. Ale privod mas len 2,5mm2 a na to aby si urobil bod rozdelenia je potrebny vyzsi priemer mysim. Nepametam kolko...??
Poucena osoba asi moze ist aj bez chranica, ale to si niesom isty, konzultuj s revizakom.
Vsetky rady su vymysel, tak nieje mozne sa nimi riadit.
Lepsi chranic ako nic.
Poucena osoba asi moze ist aj bez chranica, ale to si niesom isty, konzultuj s revizakom.
Vsetky rady su vymysel, tak nieje mozne sa nimi riadit.
Lepsi chranic ako nic.
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
norma hovori jasne, obvody v dome musia byt chranene prudovym chranicom. privod TN-C je v poriadku, ale v zasuvkovej rozvodnici je potrebne rozdelit zelenozlty a modry. do tejto rozvodnice je ale nutne priviest samostatny zelenozlty z uzemnenia - ekvipotencialneho uzemnenia - bleskozvodu. ak je privod 2,5mm, zelenozlty musi byt 6mm. kabel z rozvadzaca do zasuvkovej rozvodnice musi byt chraneny isticom (je potrebne dodrzat selektivitu istenia).
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
Jednoznačne ak je možnosť, tak urobiť v tej zásuvkovej rozvodnici bod rozdelenia na TN-C-S a doplniť aspoň 25A 4p prúdový chránič typ A (pokiaľ tam vojde), prípadne aj samostatne istenie pre 3f a 1f zásuvku (ak tam také sú). Tieto zásuvkové rozvodnice majú vo vnútri štandardne zapojenie TN-S.
Nepíšeš typ tej zásuvkovej rozvodnice, do niektorých vojde aj niekoľko ističov s prúdovým chráničom a do niektorých vojde akurát ten chránič.
Nepíšeš typ tej zásuvkovej rozvodnice, do niektorých vojde aj niekoľko ističov s prúdovým chráničom a do niektorých vojde akurát ten chránič.
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
Ďakujem za reakcie, to mi je jasné presne tak som to chcel spraviť. Ale príde mi to zbytočné lebo zariadenia ktoré aa na to idú pripojiť sú 4P a tak aj rozvodnicu kupujem 4P.
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
Naozaj? Každá zásuvka v sieti TN-C je bodom rozdelenia (vstup 2 drôty TN-C -> výstup 3 kontakty TN-S), takže to asi úplne neplatí.
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
ak mas pripojene zariadenie 3f+zelenozlty, nemas ako pouzit prudovy chranic. potom zasuvkovu pripojnicu zapojis ako TNC, tj 3f a zelenozlty a zasuvky budu tiez 4P.
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
-už len toto znie nebezpečne, aspoň si tam daj do tej zásuvky adaptér s integrovaným prúdovým chráničom.
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
a ako tam chces zapojit ten prudovy chranic? ak je tam trojfazovy motor, ktory ma 4 vodice, kam na nom pripojis modry a kam zelenozlty? vsetky domy a aj fabriky, ktore maju starsiu instalaciu maju 4vodicovu sustavu. co je na tom nebezpecne? a maju aj platne revizne spravy. pouzitie prudoveho chranica samozrejme zachranuje zivot, ale ked nemas spotrebic s 5vodicovym privodom tak to fungovat nebude. ujo Kirchhoff to tak vymyslel.
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 677
- Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
- Bydlisko: Novosad
- Vek: 29
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
Úplne normálne? Môže urobiť bod rozdelenia pred chráničom. Nedávno tu niekto (Asi Merak) spomínal, že daný bod sa nemusí uzemniť.a ako tam chces zapojit ten prudovy chranic?
Ktorý trojfázový motor potrebuje neutrálny vodič?ak je tam trojfazovy motor, ktory ma 4 vodice, kam na nom pripojis modry a kam zelenozlty?
1
1
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
duri12, nechcem sa navazat do tvojich vedomosti, ale najprv si precitaj prvy kirchhoffov zakon a potom teoriu funkcie RCD.
ak Ti to nebude jasne mozem vysvetlit.
M
ak Ti to nebude jasne mozem vysvetlit.
M
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 677
- Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
- Bydlisko: Novosad
- Vek: 29
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
Mám celkom dobrú predstavu ako funguje prúdový chránič a aj ako zapojiť trojfázový motor. Motor sa vždy pripája na 3F + PEN (TN-C), alebo 3F + PE (TN-S). Nič viac. Štvrtý vodič slúži vždy len ako zem. Reálne nie je naozaj žiadny dôvod, aby to spolu nefungovalo. Takže prosím o vysvetlenie, kde by mal byť problém. Ďakujem.
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
ak sa zhodneme, RCD ma transformator 3vinutia (1f), 5 (3f) vinuti.
1. Kirchhoffov zakon ucet prudov prichadzajucich do uzla sa rovnaju prudu z uzla vychadzajucemu.
ak su prudy tecuce cez fazove vodice a modry v rovnovahe, napatie na vinuti vyhadzovacej cievky v RCD je rovne 0.
ak rozdiel prudov medzi fazovymi vodicmi a modrym dosiahne 30mA, vyhodi vyhadzovaciu cievku v RCD.
ak nemas pripojeny modry vodic, nebude RCD fungovat alebo ho rovno vyhodi. zelenozlty je zapojeny vzdy priamo na svorku PE a urcite nemoze ist cez RCD.
M
1. Kirchhoffov zakon ucet prudov prichadzajucich do uzla sa rovnaju prudu z uzla vychadzajucemu.
ak su prudy tecuce cez fazove vodice a modry v rovnovahe, napatie na vinuti vyhadzovacej cievky v RCD je rovne 0.
ak rozdiel prudov medzi fazovymi vodicmi a modrym dosiahne 30mA, vyhodi vyhadzovaciu cievku v RCD.
ak nemas pripojeny modry vodic, nebude RCD fungovat alebo ho rovno vyhodi. zelenozlty je zapojeny vzdy priamo na svorku PE a urcite nemoze ist cez RCD.
M
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 677
- Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
- Bydlisko: Novosad
- Vek: 29
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
V podstate píšeme celý čas o tom istom, akurát zabúdaš, že fázy sú voči sebe posunuté o 120°. Ak by bol spotrebič niečo iné ako 3f motor a mal by pripojený aj neutrálny vodič a fázy by boli rovnomerne zaťažené (ako to je pri 3f motore), tak by neutrálnym vodičom tiekol prúd 0 ampérov. Jednoduchšie už to napísať neviem.
Skúsim to ešte inak. Prúdový chránič je aktuálne povinný v každej novej inštalácii (zjednodušene, nebavíme sa o priemysle a pod.) Podľa tejto logiky si vlastne nikto s novou inštaláciou doma nemôže pripojiť žiadny spotrebič s 3f motorom (cirkulár, šrotovník, miešačku...), tak?
Skúsim to ešte inak. Prúdový chránič je aktuálne povinný v každej novej inštalácii (zjednodušene, nebavíme sa o priemysle a pod.) Podľa tejto logiky si vlastne nikto s novou inštaláciou doma nemôže pripojiť žiadny spotrebič s 3f motorom (cirkulár, šrotovník, miešačku...), tak?
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
o tomto by sa dalo tiež polemizovať, zapojím motor na L1,L2,L3 cez prúd. chránič (PE samozrejme na kostru, ide mimo chránič) a prečo by to nemalo fungovať, veru nevyhodí - nemá dôvod, bo vektorový súčet vo vyhodnocovacom vynutí je nula - vobec nepotrebuješ prúd cez nejaké N-ko a zabudni na zákl.KZ, niesi v jednosmernej sústave, kde platí 1+1+1=3 (preco myslis ze N i PE davaju nizsie prierezy ako vodicov i pasovin?)!
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
mas pravdu, ak sucet fazovovych prudov je 0, tak funguje. ak motor nema vyvedeny stred, co vacsina nema, tak to funguje.
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
Asi mate poucny pokec, ale chlapik sa pytal ci moze nieco niekam pripojit.
Ja neviem, ale neviete niekto aky je min prierez PEN, na rozdelenie TNC na TNS?
Ja neviem, ale neviete niekto aky je min prierez PEN, na rozdelenie TNC na TNS?
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
Minimálny prierez vodiča PEN pri medi je 10 mm2 a pri hline 16mm2.
Akurát do tej zásuvkovej rozvodnice väčšinou ťažko zapojíš aj 6mm2, skôr je to do 4mm2.
Prúdový chránič môže kľudne zapojiť (zvýši svoju bezpečnosť a aj bezpečnosť z požiarneho hľadiska).
Ako už vyššie bolo napísane pre svoju funkciu nemusí byť zapojený modrý N vodič. Akurát sa už potom nesmie zelenožltý používať ako PEN, ale len čisto ako PE vodič.
Akurát do tej zásuvkovej rozvodnice väčšinou ťažko zapojíš aj 6mm2, skôr je to do 4mm2.
Prúdový chránič môže kľudne zapojiť (zvýši svoju bezpečnosť a aj bezpečnosť z požiarneho hľadiska).
Ako už vyššie bolo napísane pre svoju funkciu nemusí byť zapojený modrý N vodič. Akurát sa už potom nesmie zelenožltý používať ako PEN, ale len čisto ako PE vodič.
0
Re: Zapojenie zásuvkovej rozvodnice
Aj tak asi nema co rozdelit, nepocitam ze tam ma Pen 10mm2. Alebo by slo aj natiahnut 10mm2 zltozeleny lanko do rozvodnice?
To je tak natiahnut tam novy privod.
Alebo porusit normu a rozdelit privod, ktory tam ma.
Zdvihak a prezuvacka asi budu potrebovat aj Nko, i ked su teraz pripojene 4kolikovo. Cize prerobit aj privody k strojom. Na 5kolik. Cize aj novu rozvodnicu.
Nedal si sem foto rozvodnice, o co sa jedna.
Ani prierez kabla.
To je tak natiahnut tam novy privod.
Alebo porusit normu a rozdelit privod, ktory tam ma.
Zdvihak a prezuvacka asi budu potrebovat aj Nko, i ked su teraz pripojene 4kolikovo. Cize prerobit aj privody k strojom. Na 5kolik. Cize aj novu rozvodnicu.
Nedal si sem foto rozvodnice, o co sa jedna.
Ani prierez kabla.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 8 Odpovedí
- 5104 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 9 Odpovedí
- 2051 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 2 Odpovedí
- 2694 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boraicho
-
- 21 Odpovedí
- 2899 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boraicho
-
- 13 Odpovedí
- 4387 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dalo1970