Zapojenie 380V -pomoc
Moderátori: mirosne, Moderátori
- kubo150
- Ultimate člen
- Príspevky: 3253
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Bydlisko: Pri Bytči
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Ano, kondenzátor posúva fázu, ale len ak ne to posunuté napätie nižšie ako vstupné, čo odpovedá nejakej nízkej, alebo primeranej kapacite záťaže. Ak by si chcel dosiahnúť vyššie napätie na záťaži, tak musíš zvýšiť kapacitu, a tým aj fázový posun sa zmenší, teda dostať fázovo čo i len o 20° pri rovnakom napätí nieje možné .
Ak by si chcel napr 45° tak výsledné napätie, ak by bola odporová záťaž, tak napätie na nej by bolo asi 0.707 zo vstupného, a ak by bol teda fázový posun 45°, tak by sa vlastne jednalo o stav Zc=Zr, a ich napätia by boli navzájom fázovo posunuté o 90°. Čím zvyšuješ fázový posun znižovaním kapacity alebo odporu, tým ti napätie na záťaži klesá, a teda relatívny fázový posun 90° dosiahneš keď bude napätie na záťaži rovné 0, čo je vlastne kravina a preto len a jeden C nedosiahne otočenie o 90°. Reálne sa k tomuto posunu pomocou C dá len približovať.
Ak by si chcel napr 45° tak výsledné napätie, ak by bola odporová záťaž, tak napätie na nej by bolo asi 0.707 zo vstupného, a ak by bol teda fázový posun 45°, tak by sa vlastne jednalo o stav Zc=Zr, a ich napätia by boli navzájom fázovo posunuté o 90°. Čím zvyšuješ fázový posun znižovaním kapacity alebo odporu, tým ti napätie na záťaži klesá, a teda relatívny fázový posun 90° dosiahneš keď bude napätie na záťaži rovné 0, čo je vlastne kravina a preto len a jeden C nedosiahne otočenie o 90°. Reálne sa k tomuto posunu pomocou C dá len približovať.
0
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Náhoda je len jedným, alebo skupinou ľudí nepochopená realita
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Náhoda je len jedným, alebo skupinou ľudí nepochopená realita
- bobor1992
- Ultimate člen
- Príspevky: 2761
- Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
- Bydlisko: Zvolen
- Vek: 31
Nebol náhodou v niektorých bytoch trojfázový rozvod na elektrický šporák/rúru? Či bytovky už boli všetky s plynom?
BTW: Načo ti je v byte pec, či vám nefunguje ústredné kúrenie? To potom radšej petríka.
BTW: Načo ti je v byte pec, či vám nefunguje ústredné kúrenie? To potom radšej petríka.
0
Väčšina ľudí z PC a Elektro fór zjavne potrebuje počítač, na ktorom cez deň konštruuje vesmírne lode v AutoCADe a zároveň pri tom hrá Crysis a potom celú noc renderuje 3D scény pre chystané pokračovanie Shreka a popri tom ešte strihá Full HD video.
- kubo150
- Ultimate člen
- Príspevky: 3253
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Bydlisko: Pri Bytči
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
troška OT:
https://www.youtube.com/watch?v=68hl5sH5Rbs
Ak myslíš peterky, tak asi by to dopadlo ako tubobor1992 napísal:To potom radšej petríka.
https://www.youtube.com/watch?v=68hl5sH5Rbs
0
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Náhoda je len jedným, alebo skupinou ľudí nepochopená realita
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Náhoda je len jedným, alebo skupinou ľudí nepochopená realita
No je to mozne, ze toto som myslel.pin napísal:Asi máš na mysli pomocnú fázu a rozbehový kondenzátor pre pripojenie asynchrónneho motora s kotvou nakrátko na jednofázový prívod. V tejto pomocnej fáze je prúd obmedzený predovšetkým reaktanciou kondenzátora, nie je to "plnohodnotná" fáza pre hocijaký spotrebič.
A co sa tyka toho medzifazoveho napatia, ved to je jasne ze z jednej fazy sa nedosiahne 400 V
0
Dúfam že toto si myslel fakt iba zo srandy lebo momentálne sa stred vesmíru začal točiť okolo tebavama napísal:Treba si polozit otazku aky je vlastne rozdiel medzi 1 a 3-fazovym rozvodom. Podstate iba v tom, ze je tam fazovy posun(v) medzi jednotlivimi napatiami a ten posun sa da "nudzovo" vytvorit z 230 V pomocou kondenzatorov. Ale jasne, je ze vykon bude nizsi ako pri 3-fazovej sustave.
0
-
- Power user
- Príspevky: 11714
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Pri elektrickej piecke nepotrebujeme trojfázový prúd s posunutými fázami o 120 st. Predsa nepotrebujeme vyrábať točivé magnetické pole ...
Určite sa tie špirály v kachliach dajú zapojiť paralelne na 230 V. Len ten príkon ! (Je to 30 A bez ostatného odberu v byte. A to bude asi "mierny" problém ...).
Určite sa tie špirály v kachliach dajú zapojiť paralelne na 230 V. Len ten príkon ! (Je to 30 A bez ostatného odberu v byte. A to bude asi "mierny" problém ...).
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
- Gavin Milarrr
- Ultimate člen
- Príspevky: 2533
- Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
- Bydlisko: Liberec
- Vek: 48
Pomocná fáze vytvořená vloženou impedancí má buď za úkol elektromotor roztočit (jednofázový) nebo udržet v otáčkách (třífázový na jednofázovém rozvodu). Pomocná fáze se dělá buď pomocným vinutím (na rozběh) nebo kondenzátorem (na rozběh i na trvalý chod). That's it.
EDIT: upraveno, protože sopláci v tomhle threadu za sebou zametají jak liška ocasem a bez souvislostí by můj příspěvek vypadal, jako že je úplně mimo mísu.
EDIT: upraveno, protože sopláci v tomhle threadu za sebou zametají jak liška ocasem a bez souvislostí by můj příspěvek vypadal, jako že je úplně mimo mísu.
0
-
- Power user
- Príspevky: 11714
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Spočítaj si výkon ! Nemáš to dobre !datam napísal:Už som to písal. Dajú bez nejakej vnútornej úpravy a odber bude 17A pri 230VAC.
V pieckach sú obyčajne 230 V špirály zapojené do hviezdy. Nie je problém ich zapojiť všetky paralelne na 230 V ...
Inak, aj mňa by zaujímalo, ako to autor otázky vyriešil (zapojil) ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Ak má niečo 6,9kW pri 380V (3x 230/400V) tak bude prúd na každú fázu = 10,6A.Dolfi napísal:Spočítaj si výkon ! Nemáš to dobre !datam napísal:Už som to písal. Dajú bez nejakej vnútornej úpravy a odber bude 17A pri 230VAC.
V pieckach sú obyčajne 230 V špirály zapojené do hviezdy. Nie je problém ich zapojiť všetky paralelne na 230 V ...
Inak, aj mňa by zaujímalo, ako to autor otázky vyriešil (zapojil) ...
Pretože sa jedná o odporuvú žátaž tak bude odpor zátaže na každej fáze 380/10,6=35,8 Ohm
Ak zapojí tri 35,8 Ohmové odporové záťaže paralerne tak bude výsledný odpor = 11,9 Ohm
Ak pripojím odporovú záťaž na (počítal som 380V po starom tak aj teraz 220VAC po starom) 220V tak dostanej prúd 220/11,9= 18,4A t.j. 4kW
Pretože som to asi počítal pre 400V a 230V tak znova:
If= 10,1A t.j. 39,6 Ohm ak dám 3 paralerne tak 13,2 Ohm a pri 230V bude prúd 17,4A t.j. 4kW
Teraz neviem prečo ti to nesedí a tiež sa čudujem že ak prepočítaš niečo po starom tak je to až tak veľký rozdiel ako keď počítaš po novom. Ale výkon sedí v oboch prípadoch
0
-
- Power user
- Príspevky: 11714
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Napísal som, že špirály sú na 230(220) V a zapojené do hviezdy ...datam napísal:Teraz neviem prečo ti to nesedí a tiež sa čudujem že ak prepočítaš niečo po starom tak je to až tak veľký rozdiel ako keď počítaš po novom. Ale výkon sedí v oboch prípadoch
Nikdy som nevidel v akumulačných kachliach špirály na 400(380) V. Minimálne by výroba dvoch typov špirál bola zbytočná a kachle by neboli univerzálne použiteľné aj na 3 x 230(220) V ...
Áno, máš pravdu, ak sú v peci použité špirály na 400 V, zapojené do trojuholníka a zapojíš ich paralelne na 230 V. (Já takúto konštrukciu pece považujem za absolútne nepravdepodobnú).
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
- badal
- Okoloidúci
- Príspevky: 27
- Dátum registrácie: 12 Nov 2010, 00:00
- Bydlisko: Praha
- Vek: 53
- Kontaktovať používateľa:
Jen tak pro zábavu - tři fáze z jedné
Jestli vám chodí java, můžete si to zkusit :
http://falstad.com/circuit/
File -> Import
a nakopírovat text. soubor, potvrdit, a měli byste to vidět ...
PS.: chtěl jsem to připojit jako soubor, ale nedaří se mi to ...
http://falstad.com/circuit/
File -> Import
a nakopírovat text. soubor, potvrdit, a měli byste to vidět ...
Kód: Vybrať všetko
$ 1 4.9999999999999996E-6 19.056626845863 40 326.5986323710904 50
v 176 304 176 48 0 1 50.0 653.1972647421808 0.0 0.0 0.5
r 400 48 400 176 0 1000.0
r 512 176 512 304 0 1000.0
c 400 176 400 304 0 5.513288954217921E-6 166.84058545839156
c 512 48 512 176 0 1.8377629847393069E-6 493.413431696151
r 288 48 288 176 0 1000.0
r 288 176 288 304 0 1000.0
w 176 48 288 48 0
w 288 48 400 48 0
w 400 48 512 48 0
w 512 304 400 304 0
w 400 304 288 304 0
w 288 304 176 304 0
g 288 176 256 176 0
w 176 48 96 48 0
w 96 48 96 352 0
w 400 176 352 176 0
w 352 176 352 352 0
w 512 176 560 176 0
w 560 176 560 352 0
p 96 352 352 352 0
p 352 352 560 352 0
p 560 368 96 368 0
w 96 352 96 368 0
w 560 352 560 368 0
o 15 64 0 34 598.6310706507378 9.765625E-55 0 -1
o 17 64 0 34 598.6310706507378 9.765625E-55 0 -1
o 19 64 0 34 598.6310706507378 9.765625E-55 0 -1
o 20 64 0 34 640.0 9.765625E-5 1 -1
o 21 64 0 34 640.0 9.765625E-5 1 -1
o 22 64 0 34 640.0 9.765625E-5 1 -1
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 847 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Amaterr
-
- 6 Odpovedí
- 1292 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa romiadam
-
- 8 Odpovedí
- 5045 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa kapor
-
- 13 Odpovedí
- 4327 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dalo1970
-
- 21 Odpovedí
- 2847 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa boraicho