nastavenie frekvenčného meniča
Moderátori: Drakoush, Moderátori
nastavenie frekvenčného meniča
Dobrý deň, kúpil som si frekvenčný menič https://www.aliexpress.com/item/3279650 ... 4c4dTvKMAK a snímač na tlak vody https://www.aliexpress.com/item/3224783 ... 0.0.AbKLtn na 5v. Podla schémy je možne na frekvenčnom meniči zmeniť 10v na 5v, skúšal som prehodiť jumpre ale výstup som mal 10v. A čo všetko ma na meniči nastaviť? Za odpoveď vopred ďakujem, Norbert.
https://img.staticbg.com/images/upload/ ... 618411.pdf
https://img.staticbg.com/images/upload/ ... 618411.pdf
0
Re: nastavenie frekvenčného meniča
Mne to vychádza z manuálu tak, že ak chceš 5V, tak JP1 by malo byť na ľavej strane (5V) a používa sa svorka AI1. Najčastejšie na meniči nastavujem vstupy (či sa budú otáčky riadiť potenciometrom na prednom paneli alebo externým vstupom) a potom či sa smer otáčania bude meniť cez tlačidlá na prednom paneli alebo cez nejaké externá tlačidlá, ale toto je záležitosť daného typu meniča. A druhá dôležitá vec je ako bude fungovať do záťaže - či po zapnutí bude fungovať "na prázdno" ako napríklad píla, alebo pôjde hneď do záťaže - ako napríklad čerpadlo v studni.
0
- magic_touch
- Stály člen
- Príspevky: 247
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
- Vek: 44
Re: nastavenie frekvenčného meniča
Nechcem ti rypat do toho, ale menic mas na 3 fazy. Ten motor,co je na obrazku je na 1 fazu. Takze tie dve veci nebudu spolupracovat.
Edit: a nie ze pripojis na vstup menica 3 fazy, lebo ti zhori
Edit: a nie ze pripojis na vstup menica 3 fazy, lebo ti zhori
0
Re: nastavenie frekvenčného meniča
na frekvenčnom vpravo na AL1 je písane 5v a dole 20mA. Na schéme je, že treba zapojiť VDD na 5v ,GND na ACOM a AL1 na OUT zo snimača. Aspoň ja som to tak pochopil. Ale neviem odkiaľ zoberiem 5v.
-- Spojený príspevok 09 Sep 2019, 19:31 --
https://www.cooltechpumps.com.au/pumps/ ... lmin-flow/
4 drôty vychádzajú z motora zmenenie, u,v,w. Ja že len vyhodil krabičku. či sa mýlim?
-- Spojený príspevok 09 Sep 2019, 19:31 --
https://www.cooltechpumps.com.au/pumps/ ... lmin-flow/
4 drôty vychádzajú z motora zmenenie, u,v,w. Ja že len vyhodil krabičku. či sa mýlim?
0
Re: nastavenie frekvenčného meniča
motor podla popisu aj estranok je 1 fazovy (divne ked tam mas viac drotov)
JP1 nalavo
JP2 napravo
JP6 napravo
medzi ACOM a 10V by si mal namerat 5V
JP1 nalavo
JP2 napravo
JP6 napravo
medzi ACOM a 10V by si mal namerat 5V
0
- magic_touch
- Stály člen
- Príspevky: 247
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
- Vek: 44
Re: nastavenie frekvenčného meniča
Motor je jednofázový, kábel má 4 žily kvôli rozbehovému kondenzátoru - ten nie je pri čerpadle, ale na povrchu v kondenzátorovej skrinke.
Hodnota kondenzátora je uvedená aj na štítku.
Hodnota kondenzátora je uvedená aj na štítku.
0
Re: nastavenie frekvenčného meniča
A ten menic je trojfazovy a nepojde s jednofazovym motorom. Na to su extra menice. Jedine ze by to bola čina bez kontroly...
0
- magic_touch
- Stály člen
- Príspevky: 247
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
- Vek: 44
Re: nastavenie frekvenčného meniča
Existuje však možnosť, či to páni inžinieri už hneď na začiatku nenaprojektovali ako klasický 3fázový motor pripojený na 1fázu s kondenzátorom. To sa tu rozoberalo na fóre veľakráť. Ak je to takto, potom ten kábel má naozaj U V W a motor pôjde riadiť FM.
0
Re: nastavenie frekvenčného meniča
Táto možnosť že je motor 3f je však tak mizivá že to asi nestojí ani za reč.
0
- mirki
- Stály člen
- Príspevky: 323
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 33
Re: nastavenie frekvenčného meniča
A tými jumpermi sa môže nastavovať len napäťová prípadne prúdová úroveň analógových vstupov, neviem nečítal som manuál.
Ak je tak a potrebuješ 5V napájanie tak najlepšie dať stabilizátor na 10V výstup z meniča.
Ak je tak a potrebuješ 5V napájanie tak najlepšie dať stabilizátor na 10V výstup z meniča.
0
Re: nastavenie frekvenčného meniča
5v som vyriešil. nastavil som F037 na program 12 a F038 na 122. a medzi MA a ACOM som nameral skoro 5V
0
Re: nastavenie frekvenčného meniča
písal som do Činy:
Dear Norbert,
Glad have your reply.
4srm211 0,55Kw can be connected to a frequency converter for 3 phases,brasss connector brass connection. price is FOB Ningbo 46.5usd.
if you order one full container, we can give you discount.
ale neviem čo pod FOB Ningbo básnik myslel.
Dear Norbert,
Glad have your reply.
4srm211 0,55Kw can be connected to a frequency converter for 3 phases,brasss connector brass connection. price is FOB Ningbo 46.5usd.
if you order one full container, we can give you discount.
ale neviem čo pod FOB Ningbo básnik myslel.
0
Re: nastavenie frekvenčného meniča
ok. vyhodil som odtial skrinku a zapojil som to .Funguje to. ktoré parametre tam musím nastaviť aby mi to poriadne fungovalo na PID? Hlavne aby mi nezhorel motor.
0
Re: nastavenie frekvenčného meniča
Ahojte, nedajú sa prepísať niektoré parametre ako F089/F090 min/max na AL1, min frekvenciu F016, AC volt F084. Za odpoveď ďakujem.
0
-