Chcem k loxonu pripojit hlavicu ktora sa montuje na vodomer aby som si vedel pozriet spotrebu. Hlavica je m bus.
Ma v sebe 3V bateriu no da sa k nej pripojit aj externych 24V DC.
Celkom mi neni jasne ale zapojenie, a ci to dat na rele výstup alebo na digitalny vstup. V priloje posielam aj nejaky strucny manual a zapojenie.
Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Ako zapojit hlavicu pre datovy system vodomera
Veď to tam je napísané: 2x impulzný výstup, každý impulz bude predstavovať určité množstvo, treba pozrieť to ISO/.... a dátové pripojenie M-bus - Mini bus. Takže na tvojej strane buď budeš počítať impulzy a z toho vypočítaš spotrebu, alebo cez dátovú komunikáciu vyčítaš priamo spotrebu, výrobné číslo a podobne čo zariadenie poskytuje