Elektroinštalačné káble a prúd

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Easa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 23 Máj 2011, 00:00

Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Easa » 11 Jún 2014, 11:37

Dobrý deň,

Budem potrebovať na jednu akciu zapojiť v hale cca 40 počítačov. Približný odber 1 počítača je cca 1A (budú to PC a notebooky s väčším pomerom k notebookom). Chcem teda vyviesť trojfázový kábel ktorého zásuvka je istená na 20A pre každú fázu, a tento kábel potom rozdeliť na 3 x 240V vetvy. Čo mi je ale nejasné :

- U káblu typu CYKY , trebars 5x6 , 5 znamená že je 5 žilový a 6 je prierez každej žily?

- Ak teda budem mať tých 19A na každej vetve dajme tomu že by som mal viac PC, nulovací vodič bude ale znášať tým pádom takmer 60A , čiže potrebujem minimálne 6mm2 prierez však?

- Bude mi na to stačiť klasická 32A zásuvka? Tam je 32A na každý kolík + nulovací je hrubší takže znesie viac?
0

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa rudko » 11 Jún 2014, 12:07

- U káblu typu CYKY , trebars 5x6 , 5 znamená že je 5 žilový a 6 je prierez každej žily?
Ano
- Ak teda budem mať tých 19A na každej vetve dajme tomu že by som mal viac PC, nulovací vodič bude ale znášať tým pádom takmer 60A , čiže potrebujem minimálne 6mm2 prierez však?
Cim rovnomernejsie budu vsetky tri fazy zatazene, tym mensi prud potecie neutralnym vodicom. v idealnom pripade symetrickeho zatazenia bude tento prud nulovy.
- Bude mi na to stačiť klasická 32A zásuvka? Tam je 32A na každý kolík + nulovací je hrubší takže znesie viac?
na toto som ti uz vlastne odpovedal, ale ano bude stacit
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Easa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 23 Máj 2011, 00:00

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Easa » 11 Jún 2014, 12:12

Dobre to si ma teda veľmi potešil, Ďakujem :) Takže mi bude stačiť CYKY 5x10, nepotrebujem 5x16 ? Počítam že maximálny prúd ktorý pôjde cez tie žily bude tak 20A na každú, v rámci limitu ističa skorej 19...Tie fázy samozrejme premieram elektromerom a budem sa ich snažiť vyvážiť čo najlepšie. Ono ja počítam s fakt maximálnym prúdom, reálny bude možno polovičný keďže všetky notebooky sa nebudú nabíjať naraz a taktiež PC nebežia stále na plný výkon, rád by som ale mal rezervu na čo najviac počítačov (ide o LANPARTY).

Suma sumárum, pokiaľ to pôjde do zásuvky s 20A istením na každú fázu, 32A 400V zástrčka bude vždy dostatočná áno?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7707
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Merak » 11 Jún 2014, 12:13

Easa napísal:Dobrý deň,

Budem potrebovať na jednu akciu zapojiť v hale cca 40 počítačov. Približný odber 1 počítača je cca 1A (budú to PC a notebooky s väčším pomerom k notebookom). Chcem teda vyviesť trojfázový kábel ktorého zásuvka je istená na 20A pre každú fázu, a tento kábel potom rozdeliť na 3 x 240V vetvy. Čo mi je ale nejasné :

- U káblu typu CYKY , trebars 5x6 , 5 znamená že je 5 žilový a 6 je prierez každej žily?

- Ak teda budem mať tých 19A na každej vetve dajme tomu že by som mal viac PC, nulovací vodič bude ale znášať tým pádom takmer 60A , čiže potrebujem minimálne 6mm2 prierez však?

- Bude mi na to stačiť klasická 32A zásuvka? Tam je 32A na každý kolík + nulovací je hrubší takže znesie viac?
nezabúdaj na jednu vec, že pri výpadku siete a následne pri obnovení budeš mať väčšie nábehové prúdy, takže aj istenie zvoľ vhondé, teda istič s charakteristikou C

a pri 5 kolíkovej zásuvke je hrubší iba PE kolík, N kolík je rovnako hrubý ako fázové kolíky

P.S.: pri rovnomernom rozložení záťaže ti na 32A stačí aj CYKY-J 5x6 v pohode, tak ako písal Rudko
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Easa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 23 Máj 2011, 00:00

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Easa » 11 Jún 2014, 12:23

Ak by aj vypadol prúd, počítače budeme spúšťať postupne, samozrejme nie všetky naraz. Isteniu sa musím podriadiť tomu, ktoré je v budove, a v tej hale kde to chceme robiť je 20A istič pre tú 400V zásuvku.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7707
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Merak » 11 Jún 2014, 12:27

OK
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Easa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 23 Máj 2011, 00:00

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Easa » 11 Jún 2014, 12:45

Teda mne tam stačí len jedna rozvodná krabica na koniec tej trojfázy aby som to rozviedol na 3x240 ano?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7707
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Merak » 11 Jún 2014, 13:04

áno
ale jednotlivé zásuvky už musíš mať istené 16A ističmi
teda viacero okruhom po 16A
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Easa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 23 Máj 2011, 00:00

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Easa » 11 Jún 2014, 13:27

Nuž na každej fáze bude pak na konci 240V zásuvka, Viem že 240tky sa istia na 16A ale myslím si že tých 19A by to zvládlo či?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7707
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Merak » 11 Jún 2014, 13:34

sprav si tam aspoň 6 okruhov, na fázu po dva okruhy, a každý okruh isti 16A ističom
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Samanko » 11 Jún 2014, 13:43

Easa napísal:Teda mne tam stačí len jedna rozvodná krabica na koniec tej trojfázy aby som to rozviedol na 3x240 ano?
NIE. Musis tak dat maly rozvadzacik, v nom to rozdelit a kazdy vyvod do zasuviek musis istit osobitne max. 16A isticom. Nikdy nesmies istit obycajnu zasuvku, ktora je na 16A vacsim isticom -ani ak ich tam budes mat viac.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7707
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Merak » 11 Jún 2014, 14:03

tá rozvodná krabica môže byť práve ten malý rozvádzačik
každý to môže volať ináč, ale ako píše Samanko, tak to sprav
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Easa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 23 Máj 2011, 00:00

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Easa » 11 Jún 2014, 18:28

Urobim to tak ako mi vravis ty Merak, dam na koniec toho kabla normalny rozvadzac a tam to rozvediem na 6 okruhov a kazdy s istenim 16A
0

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa marek181818 » 11 Jún 2014, 19:03

presne tak ako radia privod do rozvadzaca ten 5x6 rozdelit fazy na dalsie okruhy pre 16A stice ide o to ze nemozes dat 19A ci kolko chces dat kedze norma nepusti pre dane zasuvky viac ako 16A preto musis spravit viac okruhov.Pocitaj aj z prudovoou rezervou .No a neviem c to bude zrovna 1A ja by som ratal trebars aj 1,5A.Tipujem ze tie PC budu mat aspon 300W zdroje plus nejake tie tlacarne routre atd :D ak budu
0

Easa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 23 Máj 2011, 00:00

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Easa » 11 Jún 2014, 19:20

Nie nie to budú čisto PC a to väčšinou notebooky, možno 5 500W PC...
0

pettter
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 911
Dátum registrácie: 01 Mar 2012, 11:09

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa pettter » 11 Jún 2014, 20:36

Easa napísal:Urobim to tak ako mi vravis ty Merak, dam na koniec toho kabla normalny rozvadzac a tam to rozvediem na 6 okruhov a kazdy s istenim 16A
Nemusíš vyrábať, taký je už hotový... akurát ističe...
http://www.sez.sk/produkty/ros-11x-25

a je aj s ističmi...
http://www.sez.sk/produkty/ros-11i-25

dokonca aj s chráničom, ale len tri okruhy, prihodíš tri ističe...
http://www.sez.sk/produkty/ros-11fi-25
0

Easa
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 8
Dátum registrácie: 23 Máj 2011, 00:00

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa Easa » 11 Jún 2014, 22:54

Tos ma zachránil ! Takže mi vlastne stačí kúpiť 7x istič áno? Tam už dnu sú svorky aj lišta na inštaláciu ?
0

JuryDeVil
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 130
Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Bydlisko: Ružomberok
Vek: 36

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa JuryDeVil » 23 Jún 2020, 13:18

Merak napísal:
Easa napísal: Ak teda budem mať tých 19A na každej vetve dajme tomu že by som mal viac PC, nulovací vodič bude ale znášať tým pádom takmer 60A , čiže potrebujem minimálne 6mm2 prierez však?
P.S.: pri rovnomernom rozložení záťaže ti na 32A stačí aj CYKY-J 5x6 v pohode, tak ako písal Rudko
Vidim ze je to velmi stara tema ale mozno niekomu pomoze ked bude citat ked este doplnim, ze ano, jedna pravda je ze keby fazy mali uplne rovnomerne rozdelenu zataz, tak nulakom nepretecia ziaden prud, a druha pravda co doplnim je, ze nech su zataze na fazach rozdelene akokolvek pri 3x230V, nikdy by nulakom nemal pretiect vacsi prud ako ktoroukolvek inou fazou (na hlavnom istici pred rozdelenim vetiev)
0

pin
Power user
Power user
Príspevky: 2370
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa pin » 23 Jún 2020, 18:56

Obidve tie pravdy sú pravdivé za predpokladu, že komplexný charakter záťaží je rovnaký. Ak by napríklad (pre ilustráciu) bola na L1 indukčná záťaž s prúdom 1 A Φ-60° a na L2 kapacitná záťaž s prúdom 1 A Φ+60°, tak by spoločným nulákom tiekol prúd 2 A.
0

JuryDeVil
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 130
Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
Bydlisko: Ružomberok
Vek: 36

Re: Elektroinštalačné káble a prúd

Príspevok od používateľa JuryDeVil » 23 Jún 2020, 19:59

Pravda. Tam sa uz posuvaju prudy oproti napatiu a pocitaju sa RLC obvody. Diky za doplnenie. Ja som sa zameral cisto len na odporovu zataz (rezistancia).
0
Naposledy upravil/-a mirosne v 01 Júl 2020, 21:13, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Zmazanie zbytočnej citácie predošlého príspevku.

Napísať odpoveď