Strana 1 z 2

Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 16 Aug 2017, 22:03
od používateľa Marek1975
Zdravim, taka otazka... Tento kabel CYSY J - 5x1,5 ... chcem sa opytat, ak nan napojim cirkular (max 10m privod) ci to vykonovo utiahne, motor tam bude do 2,2kW / 380V

link na kabel :

http://ema-elektro.sk/kable-a-vodice/oh ... ---h05vv-f

img kabla:

Obrázok

Dakujem za odpovede

Marek

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 16 Aug 2017, 22:10
od používateľa Merak
Aký má nábehový prúd motor?

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 16 Aug 2017, 22:11
od používateľa Marek1975
fuuu, tak to ti teraz nepoviem tak z hlavy, nakolko teraz niesom doma, ale prudova zatazitelnost kabla je podla udajov 16A

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 16 Aug 2017, 22:51
od používateľa clim-ber
Chcelo by to aspon 2,5-ku ale v pohode pojde aj s tymto. Mozno sa po dlhsej praci trochu zohreje. 2 kW motorcek je nic, to mas na cirkular aj malo.

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 16 Aug 2017, 22:56
od používateľa Marek1975
tak gulatinu na nom rezat nebudem - bude len na dosky do 5cm max, obklad, nejake laty a sem tam, nejake zelezo. Je mi jasne, ze keby som s tym rezal priemery okolo 30 centov tak klakne urcite a z kabla mam akurat zlepenec :D

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 16 Aug 2017, 22:58
od používateľa Patriky
Je to v pohode:)) ale dal by som radcej CGSG teda gumu. Viac vydrzi, aj ked mozno tiez radcej by som dal tu 2,5

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 16 Aug 2017, 23:12
od používateľa Marek1975
mam aj gumeny ( klasika este CSSR je jak novy) 4x6 mm ale len 5 metrov to mi je dost malo a vselijako mozne "nadpajat" sa mi to zas nechce

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 05:35
od používateľa Merak
Výhodou tohto vodiča je, že je lankový, teda preto ho môžeš dať aj na 16 A.

EDIT: podľa obrázka, ktorý tu mám z 2,2kW motoru, tak údaje na štítku hovoria toto:
220~240VD/380~415VY
~50Hz
9.15A/5.3A
cos fí=0,81

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 11:40
od používateľa Marek1975
super, dik za pomoc :)

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 15:44
od používateľa mr.mio
Merak napísal:Výhodou tohto vodiča je, že je lankový, teda preto ho môžeš dať aj na 16 A.
Pretože je lankový,vieš to trocha rozvinúť?
doteraz som bol v tom že platí
1.5mm2 ... zatazenie 18A ... istenie 10A
2.5mm2 ... zatazenie 25A ... istenie 16A
4.0mm2 ... zatazenie 33A ... istenie 25A
6.0mm2 ... zatazenie 41A ... istenie 32A
10mm2 ... zatazenie 57A ... istenie 40A
16mm2 ... zatazenie 75A ... istenie 50A
bez ohľadu na konštrukciu kábla.

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 15:49
od používateľa Merak
pretože skin efekt
prúd sa snaží tiecť viac po povrchu vodiča ako vo vnútri, pokiaľ máš pevný vodič, tak si vyráta, aký má povrch oproti lankovému vodiču, teda oproti väčšiemu množstvu tenších vodičov

https://sk.wikipedia.org/wiki/Skinefekt

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 15:58
od používateľa nalimko33
skin pri 50Hz???? nemal si na mysli 5MHz???

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 16:49
od používateľa mr.mio
Skinefekt pri 50Hz,to ma nikdy nenapadlo. Su tam aj vzorce,ten kto zrata rozdiel medzi jadrom a povrchom pri 10A 50Hz dostane K+.

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 17:03
od používateľa ondistef
Vo všeobecnosti sa môžu lanene vodiče zaťažovať viac, ako pevné.
Stačí porovnať taký 1-CHbu 1x35 (242A na vzduchu) čo je jemne lanený vodič s CY 35 (170A na vzduchu).
Alebo CGSG 5x35 (150A na vzduchu) a CYKY 5x35 (125A na vzduchu)
Pri 50 Hz je skin efekt zanedbateľný, už pri 50 kHz by to bolo iné.

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 17:09
od používateľa alois
Pozri te si, čo sa učia lekári na kurze:
Elektromagnetické biosignály a elektromagnetické žiarenie – elektronické vzdelávanie lekárskej biofyziky...

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 18:06
od používateľa mr.mio
ondistef napísal:Vo všeobecnosti sa môžu lanene vodiče zaťažovať viac, ako pevné.
Stačí porovnať taký 1-CHbu 1x35 (242A na vzduchu) čo je jemne lanený vodič s CY 35 (170A na vzduchu).
Alebo CGSG 5x35 (150A na vzduchu) a CYKY 5x35 (125A na vzduchu)
Pri 50 Hz je skin efekt zanedbateľný, už pri 50 kHz by to bolo iné.
A nejde tu nahodou o izolaciu? Porovnavas gumu a pvc.

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 18:37
od používateľa ondistef
Ide aj o izoláciu. Ale čo som pozeral, tak väčšina väčších prierezov sa robí s gumenou izoláciou.
Napríklad pri CYA 2,5 je max prúd 33A a pri CY 2,5 je to 30A. Takže +/- o nejaký ten ampér sa dá zaťažovať viac.
Pri kábloch CYKY a CYSY je už ten rozdiel menší, alebo je to aj vyrovnané.

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 19:13
od používateľa Merak
Dá sa to vyriešiť aj tak, že na cirkulárke bude mať istič C10A/3. Ale v takýchto prípadoch, ako je napájacia šnúra, ktorá je súčasťou zariadenia s menovitým príkonom neprevyšujúcim dimenziu tohto vodiča, nemusí byť dodržaný prierez vodiča na dimenziu istenia zásuvky, ale musí byť schopný vydržať deformačné účinky skratového prúdu po dobu, kým nevybaví istiaci prvok.
Teda pokiaľ to bude napájané z 3f zásuvky.
Napríklad napájacie flexo šnúry v stolných lampách, TV, DVD, atď. Tie majú prierez 0,75 až 1mm2.

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 17 Aug 2017, 20:15
od používateľa beny66ka
Pro využití skin efektu by každé jednotlivé vlákno muselo být odizolované od druhého (např. VF lanko na feritové anténě). Takto se to chová jako jeden vodič.

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Napísané: 10 Sep 2023, 16:27
od používateľa pixell
Ahojte prosim vas cim by ste napojili 200Kw zariadenie. Ide o kompresor s vykonom 200kw.Dlzka vedenia 10metrov. Uvazoval by som spravit silovu rozvodnu. Kde by siel privod 3x240+120 potom deon 400 A. Za deonom zberne podla rudovej zatazitelnosti. A zi zberni sa napoji kompresor plus nejake zasuvky a osvetlenie. Nemam skusenosti s projektovanim takychto silovych rozvodni. Mohlo by to tak nejako byt. Alebo musi mat takato rozvodna Hl Istic a az potom istit jednotlive ibvody.A mozemy ako firma ktora neni s elektrozameranim vyrobit a predat takyto rozvadzac? A co vsetko by sme museli absolvovat aby sme mohli rozvadzace v malom mnozstve vyrabat?