Spinanie nulového vodiča podľa normy.
Moderátori: mirosne, Moderátori
Spinanie nulového vodiča podľa normy.
Ahoj.
Chcel by som sa opýtať, ako by sa mal podľa normy spínať nulový vodič ?
Tá predstava je že mám trojfázovú zásuvku, ktorú môžem na ďiaľku/cez wifi ovládať a môžem k nej pripájať zariadenia podľa potreby.
Hľadal som v oficialných normách ale niečo o tom som našiel iba v 60950 že pokiaľ sa nejedná o výrobok použitý na napájanie IT zariadení, tak nulový vodič spínaný byť nemusí a môže zostať trvalo zapojený na výstup ? Ktoré sú správne normy, ktoré by sa dotýkali daného "výrobku" ?
Výstrižok z noriem
Vďaka.
Chcel by som sa opýtať, ako by sa mal podľa normy spínať nulový vodič ?
Tá predstava je že mám trojfázovú zásuvku, ktorú môžem na ďiaľku/cez wifi ovládať a môžem k nej pripájať zariadenia podľa potreby.
Hľadal som v oficialných normách ale niečo o tom som našiel iba v 60950 že pokiaľ sa nejedná o výrobok použitý na napájanie IT zariadení, tak nulový vodič spínaný byť nemusí a môže zostať trvalo zapojený na výstup ? Ktoré sú správne normy, ktoré by sa dotýkali daného "výrobku" ?
Výstrižok z noriem
Vďaka.
0
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
Vieš ma prosím odkázať aj na normu, kde by bolo popísané, že nulový vodič sa nemá spínať ?
(tým ťa nechcem spochybňovať, proste hľadám relevantný zdroj k tomuto)
Tiež mám za to že sa nemá spínať, ale videl som zapojenia, kde spínaná bola...
(tým ťa nechcem spochybňovať, proste hľadám relevantný zdroj k tomuto)
Tiež mám za to že sa nemá spínať, ale videl som zapojenia, kde spínaná bola...
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
pokiaľ viem, tak neutrálny vodič sa má spínať iba vo výbušných priestoroch
v bežnom prostredí jeho spínanie nie je predpísané
v bežnom prostredí jeho spínanie nie je predpísané
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
A nejaké prípady práve zásuvok, kde môže dojsť k zámene vodičov, tým že napr zásuvka nemá označené vodiče tiež nie sú ten prípad ?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
v zásuvke je dané, ako má byť zapojená, takže k zámene by nemalo dôjsť
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
Tak ako ti napísal Merak , nemá prečo dochádzať k zámene.
Zapájať ich má elektrikár a nie kuchár - murár alebo obkladač - elektrikár.
Ističe (vypínače) s N-polom sa používajú vo výbušnom (horľavom) prostredí a prípadne aj tam, kde by mohlo pri poruche robiť problémy s prúdovými chráničmi (napr. el. podlahové kúrenie), prípadne pri niektorých zariadeniach môže byť požiadavka od výrobcu na spínanie/ istenie všetkých pracovných vodičov.
Zapájať ich má elektrikár a nie kuchár - murár alebo obkladač - elektrikár.
Ističe (vypínače) s N-polom sa používajú vo výbušnom (horľavom) prostredí a prípadne aj tam, kde by mohlo pri poruche robiť problémy s prúdovými chráničmi (napr. el. podlahové kúrenie), prípadne pri niektorých zariadeniach môže byť požiadavka od výrobcu na spínanie/ istenie všetkých pracovných vodičov.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 184
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
- Bydlisko: Hrubá Borša
- Vek: 44
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
Je to úplne jednoduché.
Všeobecne máme podľa normy spínať VŠETKY pracovné vodiče a naopak NESMIEME spínať ochranné vodiče.
Či L, alebo N - oba sú to technicky vzaté pracovné vodiče.
Ale okrem tu spomínaných špeciálnych prostredí nám norma dáva výnimku - ak je niektorý pracovný vodič spojený z ochranným (čo vodič N jednoznačne je) tak ho spínať nemusíme.
Z toho nám vyplýva:
1) v rozvádzači môžeme v pohode používať 1 alebo 3 polové ističe, bez toho aby sem niečo porušili
2) v pevnej inštalácii nám tiež nikto nebráni použiť 1 pólový vypínač (všetky svetlá)
3) na predlžovacom prívode s vypínačom už ale potrebujeme 2 polové vypnutie - lebo nevieme zaručiť jeho použitie v zásuvke len na území SR, alebo ČR.
Všeobecne máme podľa normy spínať VŠETKY pracovné vodiče a naopak NESMIEME spínať ochranné vodiče.
Či L, alebo N - oba sú to technicky vzaté pracovné vodiče.
Ale okrem tu spomínaných špeciálnych prostredí nám norma dáva výnimku - ak je niektorý pracovný vodič spojený z ochranným (čo vodič N jednoznačne je) tak ho spínať nemusíme.
Z toho nám vyplýva:
1) v rozvádzači môžeme v pohode používať 1 alebo 3 polové ističe, bez toho aby sem niečo porušili
2) v pevnej inštalácii nám tiež nikto nebráni použiť 1 pólový vypínač (všetky svetlá)
3) na predlžovacom prívode s vypínačom už ale potrebujeme 2 polové vypnutie - lebo nevieme zaručiť jeho použitie v zásuvke len na území SR, alebo ČR.
0
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
Vďaka za super vysvetlenie.
Môžem ešte otázku k tomuto :
Alebo je to myslené čisto "iba" na predlžovací kábel, kde by mohlo dôjsť k zámene nuláka a faze ?
Vďaka.
Môžem ešte otázku k tomuto :
Teda je to myslené že čokoľvek, čo je možné preniesť z krajiny do krajiny by mal byť spínaný aj nulák ?
Alebo je to myslené čisto "iba" na predlžovací kábel, kde by mohlo dôjsť k zámene nuláka a faze ?
Vďaka.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 184
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
- Bydlisko: Hrubá Borša
- Vek: 44
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
všetky spotrebiče majú toho času dvojpólový vypínač, lebo naozaj nevieme 100% povedať kde bude fáza.
Asi by bol presnejšie, keby som napísal "všetko s pohyblivým prívodom" či už predlžovačka, alebo spotrebič.
Je to absolútne logické, keď sa nad tým človek zamyslí
Asi by bol presnejšie, keby som napísal "všetko s pohyblivým prívodom" či už predlžovačka, alebo spotrebič.
Je to absolútne logické, keď sa nad tým človek zamyslí
0
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
Neviem v akom kontexte si to myslel, ale nemáš pravdu, napríklad PC zdroje majú stále 1P vypínač, až tie výkonnejšie (1000W a pod.) majú štandardne 2P vypínač. Samozrejme na počítači sa potom vypína N vodič, keďže na Slovensku máme fázu opačne voči zvyšku sveta. Rovnako aj u vybraných spotrebičov s káblovým vypínačom (lampa) sa ešte stáva že je iba 1P vypínač, čo je za mňa totálna hlúposť lebo pri spotrebiči s 2P vidlicou sa naozaj nedá zaručiť, že sa bude vypínať fázový vodič. Ale našťastie je už 2P káblový vypínač celkom bežný. Ja osobne ak niečo vyrábam tak sa snažím vždy spínať všetky pracovné vodiče.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Spinanie nulového vodiča podľa normy.
STN 33 2000-4-46:2018 článok 461.2
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 8 Odpovedí
- 1290 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ice123
-
- 2 Odpovedí
- 1005 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Lennox
-
- 9 Odpovedí
- 812 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jaro12
-
- 8 Odpovedí
- 1373 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jany+
-
- 0 Odpovedí
- 1172 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko