Aký kábel na 5kW motor?

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

coffey33
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 44

Aký kábel na 5kW motor?

Príspevok od používateľa coffey33 » 28 Mar 2011, 20:23

Zdravím páni, chcel by som Vás poprosiť o radu: ťahal som kabel na 380w cez dve izby do garážu aby som tam zriadil zástrčku pre prípadné využitie. Konkrétne ide o rezanie dreva na cirkulári. Neviem presne koľko kW mám motor ale že vraj niečo okolo 4-5kW. Chcem sa spýtať aká hrúbka kábla by dokázala potiahnuť tento motor bez nejakých "vedľajších účinkov"? Stačí 1,5?
Dik za názory.
0

Kofo

Príspevok od používateľa Kofo » 28 Mar 2011, 20:33

Uhm, nie je zásuvkový definovaný minimálne ako 2,5mm2?

Používateľov profilový obrázok
lisiak
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 210
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Bydlisko: nová baňa
Vek: 33

Príspevok od používateľa lisiak » 28 Mar 2011, 20:36

1,5 ? si deláš kozi?? na predlžovačku na 220V používam 2,5mm, a na taky motor min 4mm, ja mám taký na kompresore kde je 5,5kW motor
ano zasuvkovy je 2,5mm
0

mr.mio
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5036
Dátum registrácie: 01 Okt 2009, 00:00
Bydlisko: Podunajska pahorkatina
Vek: 36

Príspevok od používateľa mr.mio » 28 Mar 2011, 20:44

Ak to budeme brať takto:
Motor 5kW
Napätie 400V
Prúd 12,5A

Vodič stačí 2,5mm2 Cu a istenie 16A Cčko.

Ale dobre vieme že je to blbosť a tak radšej použijem 4mm2 Cu a 25A Céčkové istenie.
Alebo ešte lepšie 6mm2 a 32A Céčko...
0

Používateľov profilový obrázok
Robio
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5398
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Bydlisko: Bratislava
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa Robio » 28 Mar 2011, 20:45

Tak keď človek povie "Chcem sa spýtať aká hrúbka kábla by dokázala potiahnuť tento motor bez nejakých "vedľajších účinkov"? " tak neviem neviem či by som takému človeku zveril nejaké káblovanie...ale nechcem ťa podceňovať ... každopádne, pozri na štítok (motoru) a budeš vedieť presný výkon.

Každopádne cez 3f tam nepôjde nejaký veľký prúd(pri tých 5kW), takže 2,5mm2 to zvládne, ale osobne by som dal väčší priemer, je to istota, a človek nikdy nevie kedy sa to môže hodiť... :wink:


(2,5mm2 sa bežne dáva na 16A, čiže 400Vx16Ax3 = teoretický maximálny výkon => 20kW. Ale nie som si úplne istí či je vo vyhláške jedno či ide cez kábel 400V alebo 230V pri 16A...nechám sa poučiť ak to niekto vie presne )
0
Ponukam: 3D tlac, CNC frezovanie, Kalibracia teplotnych cidiel, pre viac info SS.

coffey33
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 44

Príspevok od používateľa coffey33 » 28 Mar 2011, 20:55

Nie, určite ja nebudem robiť elektriku. Mal som tam po odporúčaní jedného človeka natiahnutú tú 1,5 a na to mi ďalší povedal že je to málo. Preto som sa obrátil na Vás. Len aby som vedel či ho naspäť vysekať a nahradiť hrubším.
0

Používateľov profilový obrázok
einsteinmino
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2249
Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
Bydlisko: Kysucke Nove Mesto
Vek: 37
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa einsteinmino » 28 Mar 2011, 21:05

jednoznačne aspoň tú 2,5-ku
0
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač

Používateľov profilový obrázok
Robio
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5398
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Bydlisko: Bratislava
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa Robio » 28 Mar 2011, 21:14

Tak tak...minimálne 2,5mm2...alebo hrubší, ale ak toho potrebuješ natiahnuť veľa metrov, tak to už aj niečo stojí...
0
Ponukam: 3D tlac, CNC frezovanie, Kalibracia teplotnych cidiel, pre viac info SS.

coffey33
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 44

Príspevok od používateľa coffey33 » 28 Mar 2011, 21:18

Dik za ochotu a názory... asi to pôjde von :oops:
0

Používateľov profilový obrázok
Ond3x
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2240
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Vek: 32

Príspevok od používateľa Ond3x » 28 Mar 2011, 21:32

2,5mm ten 1,5mm by to nemusel dlouho vydržet.
0

Používateľov profilový obrázok
burizon
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 571
Dátum registrácie: 07 Nov 2007, 00:00
Bydlisko: Vranov nad Topľou

Príspevok od používateľa burizon » 28 Mar 2011, 21:37

Ahoj, posielam ti nejaké tabulky. Netýkajú sa priamo dielni homemade, ale podľa nich by postačovala aj tá 1,5mm. Ja osobne mám do dielne potiahnutú 4mm.
Prílohy
MinimalnePoctyObvodovAvyvodov.doc
(270.5 KiB) 3405 stiahnutí
0

coffey33
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 44

Príspevok od používateľa coffey33 » 29 Mar 2011, 20:34

ďakujem!!!

//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 12 minútach:

A dam ešte jednu teoretickú otázku:
Malo by zmysel nechať 1m (zavakovanej) 1,5-ky a dalej tam hodiť krabičku, od krabičky natiahnúť 5-6m 2,5-ky? Tá zásuvka by mala byť využitá max. 3x do roka na cca 3 hodiny (rezanie dreva), s iným využitím nepočítam. Dik
0

Používateľov profilový obrázok
jano1154
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 274
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 00:00
Bydlisko: Piešťany
Vek: 69

RE

Príspevok od používateľa jano1154 » 29 Mar 2011, 21:00

Ked máš dobrú poistovňu prečo nie.

Ale vážne, myslím že Ti poradili, tak nešpekuluj.
0
Dym ukaze kde bola chyba !

Kofo

Príspevok od používateľa Kofo » 29 Mar 2011, 21:01

1,5ku by som si dal na svetlo radšej...

mir.ku
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 206
Dátum registrácie: 16 Júl 2009, 00:00
Bydlisko: Nová Paka

Príspevok od používateľa mir.ku » 29 Mar 2011, 23:13

0

Používateľov profilový obrázok
sonikmartin
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 554
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Litomyšl
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa sonikmartin » 29 Mar 2011, 23:39

Nezlob se na mě, ale pokud tam dáš 16A zásuvku tak tam MUSÍŠ dát 2,5mm2, protože tu zásuvku budeš jistit 16A jističem a na ten už MUSÍŠ použít 2,5mm2 . Dále jednoduchá pomůcka co mě naučili moji starší kolegové, že na 1mm2 připada proudové zatížení cca 7A. Je to tak orientačně, ale někdy postačí. Upřímně bych dal min. 2,5mm2 a pokud to je dále jak 20m tak klidně i 4mm2. Nezapomínejme, že měď nejní Supravodivá a ztráty se měněj v teplo.
0

coffey33
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 19
Dátum registrácie: 17 Nov 2010, 00:00
Bydlisko: Prešov
Vek: 44

Príspevok od používateľa coffey33 » 01 Apr 2011, 22:11

Priemer kábla sa merá s bužírkou (obalom) alebo len čistá meď? Lebo v obchode ma prekvapili keď mi povedali, že tých 2,5 sa merá spolu.
0

Používateľov profilový obrázok
zelatina
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 223
Dátum registrácie: 18 Jún 2008, 00:00
Bydlisko: Piešťany/Brno
Vek: 29
Kontaktovať používateľa:

Príspevok od používateľa zelatina » 01 Apr 2011, 22:59

je to prierez kábla (mm^2) a meria sa samotný vodič, izolácia nie
0

Používateľov profilový obrázok
Lubor
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 340
Dátum registrácie: 15 Dec 2007, 00:00
Bydlisko: Nová Dubnica

Príspevok od používateľa Lubor » 01 Apr 2011, 23:11

Chlapci, ak ide o plný, tzv. tvrdý drát, stačí 1,5mm :wink: Pochopili ste? Je totiž rozdiel u lanka a ,,tvrďasa". Na druhej strane, rozvody sa ťahajú drátom, nie lankom, čiže údaj 1,5 je O.K. A ak vás to uspokojí, roky sme vyrábali frekvenčné meniče a pod, chodili uvádzať do prevádzky vo firmách po celej vtedajšej ČSSR a následnej ČSFR, čiže mi verte... :wink: Drát 2,5 stačí aj na 15kW... :wink:
0

Nomen

????

Príspevok od používateľa Nomen » 02 Apr 2011, 11:51

Lubor napísal:Chlapci, ak ide o plný, tzv. tvrdý drát, stačí 1,5mm :wink: Pochopili ste? Je totiž rozdiel u lanka a ,,tvrďasa".
hmm, aby som ta spravne pochopil , tvrdis ze cyky/drot / ma vecsiu prudovu zatazitelnost ako cysy /lanko /..pri tom istom priereze ?
...pretoze tato tabulka to vyvracia , troska som sa nad tym pozastavil , ja som totiz presvedceny. ze je to lanko co viac "znesie"., ale mylit sa mozem .
http://langl.meu.zoznam.sk/elektrotechn ... ie-kablov/