Aky kabel na 6 kw motor
Moderátori: Merak, Moderátori
Aky kabel na 6 kw motor
Potrebujem poradit,aky kabel mam dat na 6 kw motor a budem to tahat 60 metrov,poprosim med a hlinik,dakujem
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 310
- Dátum registrácie: 19 Okt 2008, 00:00
- Vek: 30
- Kontaktovať používateľa:
Re: Aky kabel na 6 kw motor
ten kabel ma byt aky ,ako privod na motor ci nejaky pohyblivy -predlzovak???
- einsteinmino
- Ultimate člen
- Príspevky: 2249
- Dátum registrácie: 16 Máj 2007, 00:00
- Bydlisko: Kysucke Nove Mesto
- Vek: 37
- Kontaktovať používateľa:
Re: Aky kabel na 6 kw motor
na čo bude slúžiť ten motor? 4x2,5mm by mal stačiť, ale kľudne daj 4x4mm
0
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
Re: Aky kabel na 6 kw motor
dlžka 60m
cosφ=0,85
P=6,0kW
I=9,7A
prierez S=2,5mm2
potom úbytok deltaU=4,16V t.j 1,8% a pri motorickej záťaži je deltaU<=3%
pri S=1,5 mm2
potom úbytok deltaU=6,93V t.j 3%
takže ak máš menší cos ako 0,85 choď do 2,5mm2
cosφ=0,85
P=6,0kW
I=9,7A
prierez S=2,5mm2
potom úbytok deltaU=4,16V t.j 1,8% a pri motorickej záťaži je deltaU<=3%
pri S=1,5 mm2
potom úbytok deltaU=6,93V t.j 3%
takže ak máš menší cos ako 0,85 choď do 2,5mm2
0
- danhard
- Ultimate člen
- Príspevky: 3226
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Bydlisko: Jesenice u Prahy
- Vek: 68
Re: Aky kabel na 6 kw motor
Jen odhad, nejsem silnoproudař:
6kW - 3x2kW cca 10A na fázi - 16A motorovej jistič
Vedení minimální 6A/qmm měd, 4A/qmm hliník, takže 4x1,5qmmCu a 4x2,5mmAL
Nevím, jestli není zapotřebí 5-ti drát, aby si táhl odděleně PE a N, pokud tam máš ještě nějaký spotřebič kromě motoru na 1f, třeba osvětlení.
Úbytek měd 10A * 60m * 0,02mR/m /1,5qmm = 8V
Šel bych asi do trochu silnějšího, ale každej qmm navíc pěkně přitlačíš Euroškama
ps. na 16A jistič by v případě pevného rozvodu by měl být 4x2,5qmm.
6kW - 3x2kW cca 10A na fázi - 16A motorovej jistič
Vedení minimální 6A/qmm měd, 4A/qmm hliník, takže 4x1,5qmmCu a 4x2,5mmAL
Nevím, jestli není zapotřebí 5-ti drát, aby si táhl odděleně PE a N, pokud tam máš ještě nějaký spotřebič kromě motoru na 1f, třeba osvětlení.
Úbytek měd 10A * 60m * 0,02mR/m /1,5qmm = 8V
Šel bych asi do trochu silnějšího, ale každej qmm navíc pěkně přitlačíš Euroškama
ps. na 16A jistič by v případě pevného rozvodu by měl být 4x2,5qmm.
0
Re: Aky kabel na 6 kw motor
Podla novej smernice musí byt 5 zilový, aj ked sa 1 zila vyuzívat nebude, farebne cierna, hneda, seda, modra, zelenozlta. A pokial sa s nim nebude manipulovat odporucam drot min o 1 kategoriu vacsi priemer. Pripojenie nemoze byt vacsie ako 50m z rozvodnej skrine aj ked je zariadenie napevno !! A pritej vzdialenosti by mal byt kabel aj odolny voci poziaru alebo natiahnuty v chranicke (nehorlavej.)
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 11 Odpovedí
- 3704 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Edgar
-
- 1 Odpovedí
- 471 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa rudko
-
- 10 Odpovedí
- 922 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Atlan
-
- 3 Odpovedí
- 1044 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 7 Odpovedí
- 1166 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak