možný počet zásuviek ????

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

martin knocik
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1639
Dátum registrácie: 23 Jan 2008, 00:00
Bydlisko: Trenčianska Turná
Vek: 33
Kontaktovať používateľa:

Re: možný počet zásuviek ????

Príspevok od používateľa martin knocik » 01 Sep 2015, 20:39

Zmysel viacerých okruhov bola práve minimalizácia porúch, ak mi vyhodí jeden okruh, druhý ešte pôjde.
A prečo sa nepoužíva kaskáda ističov, napr jednotlivé okuhy by mali B charakteristiku, hlavný istič by mal C charakteristiku ? Často sa stretávam s tým že vyrazí istič daného okruhu a aj další istič na vyšší prúd (istič celého rozvádzača alebo budovy).
0
http://mkbci.com

FEL UNIZA 2015, Ing.

ľudstvo je vírus ktorý napadol Zem

nerobme si ťažkú hlavu z debilov čo nám ani po členky nesiahajú, buďme radi že my dačo dokážeme a smejme sa im akí sú sprostí

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1107
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: možný počet zásuviek ????

Príspevok od používateľa Samanko » 01 Sep 2015, 20:58

Ono to nieje zase take jednoduche, ze Bcko vyhodi skor ako Ccko + je rozdiel nadprud a skrat.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: možný počet zásuviek ????

Príspevok od používateľa Drakoush » 01 Sep 2015, 22:10

Ale používa, nadradený istič má vyšší vybavovací prúd. Takže ak sa obvod preťaží, vybaví to len ten obvod. So skratom sa tak často doma neráta, je to jav, ktorý sa nedeje takmer vôbec, zriedka - pri poruche.

Kdežto RCD môže vybaviť už pri malom reziduálnom prúde, kedy je napr. narušená izolačná pevnosť - zastarávaním spotrebičov, častejší jav, ako kraťas.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
5ko
Power user
Power user
Príspevky: 10175
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 00:00
Vek: 68

Re: možný počet zásuviek ????

Príspevok od používateľa 5ko » 02 Sep 2015, 15:19

Predpokladám, že ak prerába celú inštaláciu v byte , tak už má zásuvkové okruhy cez RCD,iba ak... :wink:
Ak ten okruh nemá cez RCD, tak použiť vonkajšiu zásuvku so vstavaným RCD .
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.

Napísať odpoveď