Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa marek181818 » 08 Mar 2016, 20:27

K znaceniu, ake oznacovacie prvky pouzivate? Naj sa mi pozdavaju len tie buzirky co su, ale treba k tomu masina co to tom vytlaci.Naj by bolo nieco kde to napisem aj rucne, a nieje dana buzirka zase draha.myslim tie zlte sa mi pacia.Dik
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2501
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa Jirka84 » 08 Mar 2016, 21:01

Na povinnost značení je třeba tento odkaz jako jeden z mnohých výňatků norem:
diskuse.elektrika.cz/index.php?PHPSESSID=aiknngo42u5rujb2lke6gn3e76&action=dlattach;topic=8184.0;attach=2937 (218kB-pdf)
Na popisy je spousta "chytrých strojů" = popisovač bužírek (třeba S700E atd.) a taky fix a ruky.

Jak psal elmara...je toho třeba znát "trochu" víc...


Popisy jednotlivých vodičů se zdají být zbytečné do doby, než je potřeba vyhledat závadu. Pak je dobré značení k nezaplacení.
Je to mimo jiné i o řemeslné úrovni dle ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.1. O označování se zmiňuje i ČSN EN 60439-1 ed.2 čl. 5.2 "V rozvaděči musí být možné identifikovat jednotlivé obvody a k nim příslušející jistící přístroje." a ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.2 "Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možné identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo pro změny instalace."
I v malých bytových rozvodnicích je poměrně dost vodičů a nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit.

Bytové rozvodnice se posuzují podle ČSN EN 60439-3 jako "rozvaděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice" podle čl. 7.1.3.5 "Počet svorek pro připojení vyvedených středních vodičů musí býtstejný jako počet vývodů z rozvodnice. Tyto svorky musí být umístěny, nebo označeny ve stejném sledu jako příslušné svorky vodičů fázových (u svorek ochranných vodičů totéž).

V současné době jsou v nové koncepci platné tyto normy:
•ČSN EN 61439-1 ed.2 (5/2012) - Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení (nahrazuje ČSN EN 61439-1)
•ČSN EN 61439-2 ed.2 (5/2012) - Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče (PSC)
•ČSN EN 61439-3 Rozváděče nízkého napětí - Část 3 Rozvodnice určené pro provozování laiky (DBO)
•ČSN EN 61439-4 Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
•ČSN EN 61439-5 Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
•ČSN EN 61439-6: Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa marek181818 » 08 Mar 2016, 21:06

Jirka ta masina stoji skoro 800€ to hadam nemyslis vazne.To na popis stacia ako aj pises fixka a ruka .
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2501
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa Jirka84 » 08 Mar 2016, 21:17

Marku, byl to jen nápad = třeba S700E atd. Tobě bude stačit i tento:
Elektronický popisovač DYMO LM160, GPH (DYMO LM160) = (1531,-Kč =65 € / ks)
nebo:Brother - HSe-251 = cca 530Kč a další... :wink:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa marek181818 » 08 Mar 2016, 21:19

A ta fixka nestaci ? Viem ze hentak je to krajsie .Ale nejak sa zacat musi aj bez toho .
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa elmara » 09 Mar 2016, 18:23

Marek,

ty popisky mají být trvanlivé, tak když to dáš rukou, není co řešit. Určitě si nebudeš do bytu kupovat drahou mašinu, ale kdybys dělal rozváděče profesionálně, např. v průmyslu, tak tam už vypadají profi popisky lépe.
0

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa marek181818 » 09 Mar 2016, 18:27

Tak to mi je jasne ale nerobim to profi.Preto sa pytam lebo som videl na googli obrazky kde to dotycny ani nie fixkou pisal ale perom. :D
Cize co pouzit na domove rozvadzace
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa elmara » 09 Mar 2016, 19:13

Žluté návlečky a lihovou černou fixu. :lol:
0

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa marek181818 » 09 Mar 2016, 19:26

No a tie zlte navlecky asi kolko stoja,Lebo ja co som nasiel nejake zlte buzirke ci tubicky :D tak balene to bolo po asi 100-200m a cena okolo 70€ trosku sa mi zda dost.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 827
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa ondistef » 09 Mar 2016, 20:05

0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa Drakoush » 09 Mar 2016, 20:34

Patriky napísal:Rozvadzac by mal obsahovat jedno-polovu schemu, papiere o typovej a kusovej skuske, stitok a nalepku tu znamu 3-4 kombinaciu. A neviem ci ked mate schemu by ste sa vyznali. Velky rozvadzac, vodice v zlaboch vsetko konci na svorkach. Velky N mostik kde je vela vela vodicov - tak bol by som zvedavy ci by ste podla schemy trafil vodic.
Tie združené nálepky, pozor s nimi!
Tú 4-kombináciu používame vtedy, ak sa v rozvádzači nachádza hlavný vypínač. V opačnom prípade informujeme len o el. zariadení a spôsobe hasenia!

Všimol som si, že drvivá väčšina lepí tie štvorkombinácie naozaj všade (lebo iné nemajú) a potom keď potrebuješ zhodiť hlavný vypínač, tak otváraš všetky dvere, lebo nikde nie je, ale nálepka informuje, že je všade...
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa marek181818 » 09 Mar 2016, 20:38

Tieto som tiez videl .Ale to ze je uz na nich ozacenie sa mi nepaci.Pri niektorych veciach sa da pouzit .
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa elmara » 09 Mar 2016, 20:41

marek181818 napísal:No a tie zlte navlecky asi kolko stoja,Lebo ja co som nasiel nejake zlte buzirke ci tubicky :D tak balene to bolo po asi 100-200m a cena okolo 70€ trosku sa mi zda dost.
Drahý? A co tohle...
Prílohy
Popisovací bužírky.JPG
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa Drakoush » 09 Mar 2016, 20:55

marek181818 napísal:Tieto som tiez videl .Ale to ze je uz na nich ozacenie sa mi nepaci.Pri niektorych veciach sa da pouzit .
Ja nerozumieť kmeni tvojho reča, ale každý rozvádzač musí byť označený nálepkou, ktorá informuje, že pod dvierkami je el. zariadenie a v prípade požiaru sa nesmie hasiť vodou ani penou.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

marek181818
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 3330
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
Bydlisko: Čaka
Vek: 34
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa marek181818 » 09 Mar 2016, 20:58

Ja reagujem na predosli link nie na nalepky :D
A čo tak niečo z tohto?
http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_catego ... _order=ASC
0

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa Drakoush » 09 Mar 2016, 21:02

Tak cituj, šéfe! :)
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa Patriky » 09 Mar 2016, 21:23

No to mas pravdu. Ale u nas v praci mame rozvadzace na napajanie motorov ako priemyselne a vsade je hl. vyp bud na boku rozvadzaca otocny, alebo na din listu s nalepkou pozor pod napatim aj pri vypnutom hl. vypinaci. Vacsinou rozvadzace co sa tyka automatiky nemaju hl. vyp, vacsinou su tam moduly a rele. A inak neviem preco tam je ze nehas vodou ani penou ked na hasicaku je napisane mozno hasit do 1000V. Tiez nejaka debilina.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa Drakoush » 09 Mar 2016, 21:26

A na akom hasičáku je to napísané? Určite nie na penovom. Pre hasenie el. zariadení možno využívať iba snehový (CO2) a práškový, hasiť vodou sa smie len zariadenie, ktoré bolo vypnuté (TOTAL STOP).
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7711
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa Merak » 10 Mar 2016, 06:26

marek181818 napísal:No a tie zlte navlecky asi kolko stoja,Lebo ja co som nasiel nejake zlte buzirke ci tubicky :D tak balene to bolo po asi 100-200m a cena okolo 70€ trosku sa mi zda dost.
Na jeden bytový rozvádzač použijem asi tak 1 až 1,5 metra. Čo je asi 1,-€.
Stále to je veľa?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
mirki
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 323
Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
Bydlisko: Banská Bystrica
Vek: 33

Re: značenie vodičov

Príspevok od používateľa mirki » 10 Mar 2016, 08:08

A viete aj poradiť nejaké prepisovacie zariadenie, ktoré by bolo možne pripojiť na PC, v projekte si vygenerujem napr xml alebo nejaký súbor a pošlem to do tlačiarni, cena samotného prístroja mi je jasné že nebude 100 ani 200 eur. Skôr ide potom o cenu bužírky ako spomínal kolega. Ak máte dobré skúsenosti, napíšte, ďakujem.