nemusíš byť presvedčený , to je fakt.lankové vodiče maju väčšiu prúdovú zaťažitelnosť.Nomen napísal:hmm, aby som ta spravne pochopil , tvrdis ze cyky/drot / ma vecsiu prudovu zatazitelnost ako cysy /lanko /..pri tom istom priereze ?Lubor napísal:Chlapci, ak ide o plný, tzv. tvrdý drát, stačí 1,5mm Pochopili ste? Je totiž rozdiel u lanka a ,,tvrďasa".
...pretoze tato tabulka to vyvracia , troska som sa nad tym pozastavil , ja som totiz presvedceny. ze je to lanko co viac "znesie"., ale mylit sa mozem .
http://langl.meu.zoznam.sk/elektrotechn ... ie-kablov/
Aký kábel na 5kW motor?
Moderátori: Merak, Moderátori
Re: ????
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 30
- Dátum registrácie: 02 Feb 2011, 00:00
- Vek: 36
-
- Power user
- Príspevky: 11703
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Mať niekde natiahnutú 5 (4) x 1,5 mm2, tak tam dám 10 A C istič a kašlem na vec ...
Tých 10 A na fázu mi dá 6,9 kW do odporovej záťaže a malo by stačiť na nejaký 5 kW motor, (možno bude treba trochu viac s citom valiť do dreva). Predsa výkon 5 kW zas až tak málo nie je ...
Tých 10 A na fázu mi dá 6,9 kW do odporovej záťaže a malo by stačiť na nejaký 5 kW motor, (možno bude treba trochu viac s citom valiť do dreva). Predsa výkon 5 kW zas až tak málo nie je ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Ja sa držím papierov, ktoré som odfotil tu: http://svetelektro.com/modules.php?name ... d&id=20327
http://svetelektro.com/modules.php?name ... c&start=20
A 6kW motor bude mať podľa mňa odber cca 12,5A. A na štítku by to malo byť uvedené. Dokonca je prúdový rozdiel aj medzi zapojením do hviezdy a zapojením do trojuholníka nakoľko sa to raz počíta medzi 230V a pri druhom zapojení medzi 400V.
Napríklad ja mám čerpadlo s týmito hodnotami na štítku:
Hviezda/Trojuholník 380V/220V Cos"fí" 0,84
2,6A/4,5A
1,1kW
A keď som meral prúd cez jednu fázu, tak som nameral 2,18A. (Asi nebol plne zaťažený.)
http://svetelektro.com/modules.php?name ... c&start=20
A 6kW motor bude mať podľa mňa odber cca 12,5A. A na štítku by to malo byť uvedené. Dokonca je prúdový rozdiel aj medzi zapojením do hviezdy a zapojením do trojuholníka nakoľko sa to raz počíta medzi 230V a pri druhom zapojení medzi 400V.
Napríklad ja mám čerpadlo s týmito hodnotami na štítku:
Hviezda/Trojuholník 380V/220V Cos"fí" 0,84
2,6A/4,5A
1,1kW
A keď som meral prúd cez jednu fázu, tak som nameral 2,18A. (Asi nebol plne zaťažený.)
0
...ak sa nemýlim.
-
- Power user
- Príspevky: 11703
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
1,1 kW motor v hviezde v podstate na fázu dáva: 1,1 kW : 3 = 0,37 kW. To pri cos fí 1 je 1,6A, pri cos fí 0,84 je asi 1,9. K tomu účinnosť a máme reálnych 2,18 A. (Štítkových 2,6 A je asi "pre istotu" ...).Sakasvili napísal:Hviezda/Trojuholník 380V/220V Cos"fí" 0,84
2,6A/4,5A, 1,1kW
A keď som meral prúd cez jednu fázu, tak som nameral 2,18A. (Asi nebol plne zaťažený.)
Ten motor nemôžeš zapojiť do trojuholníka a zavesiť ho na 3 x 400 V sieť. Preto aj prúd 4,5 A je úplne nezaujímavý ...
Ak by sme aproximovali tvoj reálny prúd na 5 kW motor, tak by nám vyšiel prúd asi 9,9 A. Ťažko povedať, či by vypadával istič ...
Ešte jedna možnosť tu je. Vykompenzovať účinník čo najbližšie k 1 pripojením paralelných kondenzátorov na svorkovnicu motora. Nejaký ten prúd sa tým dá "ušporiť" ...
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Ještě k tématu:
Někdo tu už řešil délku kabelu (20 metrů),to je dost důležitý faktor.
Jedná se hlavně o úbytek napětí na konci vedení ke spotřebiči!
Ale nikdo neřešil typ uložení vedení ke spotřebiči,a tento faktor je možná nejdůležitější.
Koukal jsem do tabulek a například průřez 1,5 CU má max. zatížitelnost až 19,5 Ampér! (Při okolní teplotě 25 st.C).
Ale pozor pouze při uložení kabelu ve vedení typu C a dvou zatížených(proudem) vodičích.
A k tomuto potom náleží nadproudová ochrana,samozřejmě VŽDY nižší hodota proudu,než maximální proudová zatížitelnost kabelu(vodičů).
Tak že k tomuto příkladu náleží jistič 16 A při průřezu 1,5mm2!!!
To že se píše,říká že na zásuvky musí být bezpodmínečně 2,5mm2,ale proč?
Jedině co je povoleno v silnoproudých el. instalacích je MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ CU VODIČE 1,5mm2.
Pak se ještě berou v potaz koeficienty:
Rozdílná teplota okolí,souběh více kabelů pohromadě,počet zatížených vodičů v jednom kabelu.
Někdo tu už řešil délku kabelu (20 metrů),to je dost důležitý faktor.
Jedná se hlavně o úbytek napětí na konci vedení ke spotřebiči!
Ale nikdo neřešil typ uložení vedení ke spotřebiči,a tento faktor je možná nejdůležitější.
Koukal jsem do tabulek a například průřez 1,5 CU má max. zatížitelnost až 19,5 Ampér! (Při okolní teplotě 25 st.C).
Ale pozor pouze při uložení kabelu ve vedení typu C a dvou zatížených(proudem) vodičích.
A k tomuto potom náleží nadproudová ochrana,samozřejmě VŽDY nižší hodota proudu,než maximální proudová zatížitelnost kabelu(vodičů).
Tak že k tomuto příkladu náleží jistič 16 A při průřezu 1,5mm2!!!
To že se píše,říká že na zásuvky musí být bezpodmínečně 2,5mm2,ale proč?
Jedině co je povoleno v silnoproudých el. instalacích je MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ CU VODIČE 1,5mm2.
Pak se ještě berou v potaz koeficienty:
Rozdílná teplota okolí,souběh více kabelů pohromadě,počet zatížených vodičů v jednom kabelu.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 11 Odpovedí
- 3654 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Edgar
-
- 1 Odpovedí
- 460 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa rudko
-
- 10 Odpovedí
- 886 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Atlan
-
- 1 Odpovedí
- 876 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jmaj
-
- 22 Odpovedí
- 2342 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa balu