Re: Elektroinstalacia chata
každopádne, ako v každej drevostavbe, aj ty musíš použiť centrálny RCD s rozdielovým prúdom 300mA, pokiaľ si dobre pamätám
a nezabudni na normu STN 33 2000-5-54 článok 543.3.3 - ochranný vodič nesmie obsahovať žiaden spínací prístroj, ale môže mať spoje, ktoré možno pomocou nástroja rozpojiť za cieľom skúšania
a nezabudni na normu STN 33 2000-5-54 článok 543.3.3 - ochranný vodič nesmie obsahovať žiaden spínací prístroj, ale môže mať spoje, ktoré možno pomocou nástroja rozpojiť za cieľom skúšania
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2328
- Dátum registrácie: 25 Jún 2013, 21:06
- Bydlisko: Krajné
- Vek: 57
- Kontaktovať používateľa:
Re: Elektroinstalacia chata
Fíha. Merák dobrá poznámka k tomu spínanému PEN. Až sa hambím že som si to neuvedomil. To je ešte väčšia katastrofa ako ten pridaný RCD. V momente keď by zariadenie chytilo skrat na kostru v tom momente je z toho tiché vraždiace monštrum.
0
Ukáž múdremu chybu a on sa ti poďakuje. Ukáž chybu hlupákovi a on sa urazí.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Elektroinstalacia chata
ak sa ešte nikomu nestalo, že mu ostali zlepené kontakty ako v ističi, tak aj v RCD, tak má šťastie
ja som už riešil, že v RCD mi ostala zlepená fáza, v tomto prípade smrteľné nebezpečenstvo
ja som už riešil, že v RCD mi ostala zlepená fáza, v tomto prípade smrteľné nebezpečenstvo
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Elektroinstalacia chata
Merak: bolo napísané chalupa, nie drevostavba.
Preto som mu s hlavným 300mA chráničom nemotal hlavu, aby nevznikla podtéma: "ak mám 300 mA prečo aj 30 mA".
Ale nechajme to už tak, chlap bol poučený a je na ňom, čo si z toho vyberie. Okrem tohoto: .....a chyt sa fazoveho vodica....
Preto som mu s hlavným 300mA chráničom nemotal hlavu, aby nevznikla podtéma: "ak mám 300 mA prečo aj 30 mA".
Ale nechajme to už tak, chlap bol poučený a je na ňom, čo si z toho vyberie. Okrem tohoto: .....a chyt sa fazoveho vodica....
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Elektroinstalacia chata
chalupu beriem automaticky ako drevostavbu, ale nech sa vyjadrí zakladateľ témy, či ide o drevostavbu
Ďakujem
Ďakujem
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Power user
- Príspevky: 11714
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Elektroinstalacia chata
Mrzí ma, že som až tak neznalý. No v texte je stále RCD, (na obrázku RDC). Čosi som pozrel na internete, ale môže mi to niekto vysvetliť polopate ... ?
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Elektroinstalacia chata
veľmi sa ospravedlňujem:
pravdaže, že na obrázku RDC je nesprávne, správne má byť RCD
RCD - residual current device - zariadenie, ktoré sleduje rozdiel tečúceho prúdu do spotrebiča a zo spotrebiča, na Slovensku nemáme obdobu tejto skratky, možno tak PCH ako prúdový chránič, ale v normách sa ujednotilo a používa sa skratka RCD
pravdaže, že na obrázku RDC je nesprávne, správne má byť RCD
RCD - residual current device - zariadenie, ktoré sleduje rozdiel tečúceho prúdu do spotrebiča a zo spotrebiča, na Slovensku nemáme obdobu tejto skratky, možno tak PCH ako prúdový chránič, ale v normách sa ujednotilo a používa sa skratka RCD
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3963
- Dátum registrácie: 04 Feb 2013, 22:04
- Bydlisko: U alibabky v Poprade
- Vek: 32
Re: Elektroinstalacia chata
Parkrat som pocul aj oznacenie "fíčko" ...
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Elektroinstalacia chata
Áno, označujú sa tak v rozvádzačoch
FI: prúdové chrániče
FA: ističe
FU: poistky
FI: prúdové chrániče
FA: ističe
FU: poistky
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Power user
- Príspevky: 11714
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Elektroinstalacia chata
Vďaka, zas som múdrejší ! (Pokým na starobu úplne neosprostiem).
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
-
- Stály člen
- Príspevky: 100
- Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
- Vek: 28
Re: Elektroinstalacia chata
Nemohlo by to fungovať v TNC. Nikdy. Skuste spojiť Pe a N svorku za chráničom. Alebo odmerať starou SN1 L voci N a potom L voci PE.
0
Re: Elektroinstalacia chata
Merak vedel by si odcitovať normu, kde je to napísane? Pochopil by som nutnosť použitia centrálneho chrániča 300mA v prípade, že nie sú všetky okruhy rozvádzača chránené chráničmi s rozdielovým prúdom 10 alebo 30mA.Merak napísal:každopádne, ako v každej drevostavbe, aj ty musíš použiť centrálny RCD s rozdielovým prúdom 300mA, pokiaľ si dobre pamätám
Ale ak sú všetky okruhy samostatne chránené (svetelne aj zásuvkové), tak potom predpokladám, že použitie centrálneho chrániča nie je nutné.
0
Re: Elektroinstalacia chata
Ondistef:
ten 300mA centrální chránič je předepsanej pro dřevostaby (nebo hořlavý prostory nebo tak něco) -není to pro ochranu lidí, ale ochrana proti požáru. Která je to norma nemám tucha, ale nějak mi to uvízlo v hlavě ze školení
ten 300mA centrální chránič je předepsanej pro dřevostaby (nebo hořlavý prostory nebo tak něco) -není to pro ochranu lidí, ale ochrana proti požáru. Která je to norma nemám tucha, ale nějak mi to uvízlo v hlavě ze školení
0
Re: Elektroinstalacia chata
michal5u veď áno, ale aj ten 30mA chránič potom plní ochranu nie len ľudí, ale aj majetku a ochranu pred požiarom (a vzhľadom na to, že je aj o dosť citlivejší ako ten 300mA, bude aj rýchlejšie reagovať).
Iné to je, ak je v objekte len časť vývodov chránená cez prúdové chrániče a zvyšok je nechránený, v takom prípade by mal zmysel centrálny nadradený chránič s rozdielovým prúdom 100 alebo 300mA, ktorý by v prípade poruchy na nechránených vývodoch zareagoval.
*****
Inač aj najnovšie oblúkové ochrany AFDD sú zaujímave, len som sa nikde nedočítal o použití ako centrálnej ochrany a ako by sa správala ochrana, ak by bolo v objekte väčšie množstvo zdrojov rušenia, ako rôzne spínané meniče v zdrojoch a podobne. Všade doporučujú použitie samostatných ochrán na jednotlive vývody, čo je pri väčšom počte ekonomicky aj rozmerovo dosť mimo a robia sa len v jednofázovom prevedení.
Iné to je, ak je v objekte len časť vývodov chránená cez prúdové chrániče a zvyšok je nechránený, v takom prípade by mal zmysel centrálny nadradený chránič s rozdielovým prúdom 100 alebo 300mA, ktorý by v prípade poruchy na nechránených vývodoch zareagoval.
*****
Inač aj najnovšie oblúkové ochrany AFDD sú zaujímave, len som sa nikde nedočítal o použití ako centrálnej ochrany a ako by sa správala ochrana, ak by bolo v objekte väčšie množstvo zdrojov rušenia, ako rôzne spínané meniče v zdrojoch a podobne. Všade doporučujú použitie samostatných ochrán na jednotlive vývody, čo je pri väčšom počte ekonomicky aj rozmerovo dosť mimo a robia sa len v jednofázovom prevedení.
0
Re: Elektroinstalacia chata
Čo sa týka drevostavieb, je tam predpísaný 300mA chránič na vstupe ako prvý prvok v hl. rozvádzači. Uvádza to nielen STN elektro, ale aj projekčné STN a je to aj v smerniciach požiarnej ochrany ako aj nutnosť mať toto zakomponované v projekte, pokiaľ žiadaš o stavebné povolenie. Už sa to tu riešilo.
pozrite si aj toto: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 825.0.html
Výňatok z textu školenia v CZ:....Těch 300mA je základní požadavek hned za elektroměrem pro dřevostavby atd.(určení provozní spolehlivosti instalace stavby) v ČSN 33 2130 ed.2 je stanoveno, že musí mít "centrální" chránič s Idelta max. 300mA. Centrální chránič 300mA neřeší ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale před požárem.
STN 92 0203/O1: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari – revízia STN 92 0203: 2010
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (úplné znenie 2014)
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (úplné znenie z novelami č. 307/2007 Z.z. a č. 225/2012 Z.z.)
Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007
Spravny vyraz je HUS (STN 33 2000-5-54/2008, resp. STN 33 2000-4-41/2007),
Pozor na dimenziu vodičov pripojených na HUS. Treba brať do úvahy nielen STN 332000-5-54 a v nej popísané ochranné pospájanie a dimenzie vodičov, ale aj STN 62305-3 kde je definované ekvipotenciálne pospájanie proti blesku.
pozrite si aj toto: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 825.0.html
Výňatok z textu školenia v CZ:....Těch 300mA je základní požadavek hned za elektroměrem pro dřevostavby atd.(určení provozní spolehlivosti instalace stavby) v ČSN 33 2130 ed.2 je stanoveno, že musí mít "centrální" chránič s Idelta max. 300mA. Centrální chránič 300mA neřeší ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale před požárem.
STN 92 0203/O1: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
STN 92 0203: 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari – revízia STN 92 0203: 2010
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (úplné znenie 2014)
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (úplné znenie z novelami č. 307/2007 Z.z. a č. 225/2012 Z.z.)
Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007
Spravny vyraz je HUS (STN 33 2000-5-54/2008, resp. STN 33 2000-4-41/2007),
Pozor na dimenziu vodičov pripojených na HUS. Treba brať do úvahy nielen STN 332000-5-54 a v nej popísané ochranné pospájanie a dimenzie vodičov, ale aj STN 62305-3 kde je definované ekvipotenciálne pospájanie proti blesku.
Re: Elektroinstalacia chata
Ondistef má pravdu. Co se týká RCD chránícího před požáry, tak jeho hodnota Idn je stanovena DO 300mA. Tudíž když budu mít chráněnu celou instalaci RCD 30mA, již nemusím použít onen centrální 300mA pro ochranu před požárem. Tím RCD 30mA jsem onu podmínku už splnil.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Elektroinstalacia chata
Suhlas s elmarom. Je to v norme stn 33 2000 4-42 clanok uz neviem presne.
Ondiatef AFDD su neni povinne mozno koncom roka 2018, a su len jednofazove zatial.
Ondiatef AFDD su neni povinne mozno koncom roka 2018, a su len jednofazove zatial.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Elektroinstalacia chata
.......Těch 300mA je základní požadavek hned za elektroměrem pro dřevostavby .....
Čiže chránim a monitorujem už aj prívodný kábel do stavby, pokiaľ je elektromer v "plote", ako to vyžadujú distribučky.
A potom v hl. rozvádzači ak si dáš jeden 30mA za hlavný vypínač, tak při prvom probléme máš v celom dome tmu a pokiaľ ti nevyrazí aj istič, tak sa fajn hľadá miesto problému.
Čiže chránim a monitorujem už aj prívodný kábel do stavby, pokiaľ je elektromer v "plote", ako to vyžadujú distribučky.
A potom v hl. rozvádzači ak si dáš jeden 30mA za hlavný vypínač, tak při prvom probléme máš v celom dome tmu a pokiaľ ti nevyrazí aj istič, tak sa fajn hľadá miesto problému.
-
- Stály člen
- Príspevky: 100
- Dátum registrácie: 20 Aug 2017, 16:10
- Vek: 28
Re: Elektroinstalacia chata
Ak nejde zapnúť RCD tak sa úplne jednoducho hladá miesto poruchy resp. okruh.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Elektroinstalacia chata
Tak sme zistili, že to tam nie je v tej norme.Patriky napísal:Suhlas s elmarom. Je to v norme stn 33 2000 4-42 clanok uz neviem presne.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-