hodnota zemniča
Moderátori: Merak, Moderátori
hodnota zemniča
Zaujimalo by ma aký zemný odpor má byť pri spojení bleskozvodu na základovom zemniči pokiaľ mám na tomto zemnič pripojený aj vodič PEN?
0
Re: hodnota zemniča
Dle souboru norem 62 305 je maximální hodnota uzemnění JEDNOHO svodu do 10Ω. Vodič PEN bude připojen na svorku EPS, na kterou je přiveden také uzemňovací přívod ze zemniče.
0
Re: hodnota zemniča
10 ohm, ale v odpojenom stave od PEN...dovetok pre laika a ak je to bleskozvod, ktorý bol projektovaný po roku 2007. Pre staršie sa robí revízia podľa pôvodnej normy 34 1490.
Re: hodnota zemniča
a keby som chcel prizemniť PEN samostatným zemničom tak tato hodnota by mala byt 5Ω?
0
Re: hodnota zemniča
Pokud bude poslední uzemnění PEN v distr. soustavě dále jak 100m, tak ano, 5Ω. Ale většinou bývá blíže, tak se člověk snaží o co nejnižší hodnotu přizemnění. Ono to není vůbec jednoduché docílit malého zemního odporu a určitě ne např. jednou (dvěma) tyčemi v délce 2m zatlučenými do země.
0
Re: hodnota zemniča
Prosím nemýlme si hodnoty v norme pre bleskozvodový zemnič a zemnenie rozvodnej siete. To sú rozličné normy a ko aj interné předpisy distribučiek. Na k téme sú aj regionálne dodatky k norme (aj v CZ) a tie pojednávajú o 5 a aj o 2 ohmoch, ale pre vedenia, trafostanice a.t.ď.
Re: hodnota zemniča
To alois:
Ta reakce byla na mou odpověď?
Tu hodnotu 5 ohm jsem psal s ohledem na distribuční soustavu. Faktem ale je, že uzemnění od DTS až do přípojkové skříně má na starosti provozovatel distr. (přenosové) soustavy a uživatele nemusí vůbec trápit. Jako ostatně i přizemnění bodu TN-C-S, které je pouze doporučované. Proto, když chci mít kvalitní uzemnění objektu, tak toho docílím pouze OPRAVDU KVALITNÍM zemničem (obvykle základovým typu B) spojeným přes HOP s PEN distr. soustavy. Jakýkoli "pokus" o dodatečné uzemnění pomocí jedné (dvou) tyčí v zemi moc užitku nepřinese.
Ta reakce byla na mou odpověď?
Tu hodnotu 5 ohm jsem psal s ohledem na distribuční soustavu. Faktem ale je, že uzemnění od DTS až do přípojkové skříně má na starosti provozovatel distr. (přenosové) soustavy a uživatele nemusí vůbec trápit. Jako ostatně i přizemnění bodu TN-C-S, které je pouze doporučované. Proto, když chci mít kvalitní uzemnění objektu, tak toho docílím pouze OPRAVDU KVALITNÍM zemničem (obvykle základovým typu B) spojeným přes HOP s PEN distr. soustavy. Jakýkoli "pokus" o dodatečné uzemnění pomocí jedné (dvou) tyčí v zemi moc užitku nepřinese.
0
Re: hodnota zemniča
elmara: to bola poznámka hlavne pre biza, ale aj pre ostatných ako okrajové/dodatkové info, prečo sa tu spomína 5 a 2 ohmy.
Dostal som ss s tým, nech si naštudujem 62 305 a 10 ohm a nezavádzam...
Faktom je, že sú podložia, kde 10 ohm na zemniči je dosť problematické dosiahnuť. Klasikou je, že před návštěvou revizáka sa miesta so zvodmi zalievajú slanou vodou, aby nič nespoznal a dobře nameral....ale aj on to pozná a hlavne to nie je riešením problému bezpečnosti bleskozvodovej sústavy.
Pomocné prizemnenie niekedy pomôže, ale třeba ho vytvoriť s rozumom a hlavne na mieste, kde krokové napätie při zásahu nemá šancu vyvraždiť vonku stojacu populáciu. (kromne tchýne )
Dostal som ss s tým, nech si naštudujem 62 305 a 10 ohm a nezavádzam...
Faktom je, že sú podložia, kde 10 ohm na zemniči je dosť problematické dosiahnuť. Klasikou je, že před návštěvou revizáka sa miesta so zvodmi zalievajú slanou vodou, aby nič nespoznal a dobře nameral....ale aj on to pozná a hlavne to nie je riešením problému bezpečnosti bleskozvodovej sústavy.
Pomocné prizemnenie niekedy pomôže, ale třeba ho vytvoriť s rozumom a hlavne na mieste, kde krokové napätie při zásahu nemá šancu vyvraždiť vonku stojacu populáciu. (kromne tchýne )
Re: hodnota zemniča
Zdravím,
nedávno sme boli oslovení k oprave zemniča, ktorý nevyhovoval po opakovanej OPaOS. Potreboval by som ale poradiť nakoľko je zvod ukončený v betóne, či je možná obdočka od budovy cca 2m a ukončiť ho v zemi, kde by sa dala zakopať pásovina a zabiť tyče.
Resp. ešte k otázke kto má skúsenosti v zastavaných oblastiach, kde je už naokolo iba asfalt a betón ako riešite takéto typy opráv zemničov.
V prílohe zasielam aj náčrt k spomínanej odbočke od budovy.
nedávno sme boli oslovení k oprave zemniča, ktorý nevyhovoval po opakovanej OPaOS. Potreboval by som ale poradiť nakoľko je zvod ukončený v betóne, či je možná obdočka od budovy cca 2m a ukončiť ho v zemi, kde by sa dala zakopať pásovina a zabiť tyče.
Resp. ešte k otázke kto má skúsenosti v zastavaných oblastiach, kde je už naokolo iba asfalt a betón ako riešite takéto typy opráv zemničov.
V prílohe zasielam aj náčrt k spomínanej odbočke od budovy.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7704
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: hodnota zemniča
buď spraviť odbočku, alebo rozpojiť v bode meracej svorky a presunúť zvod o tie dva metre
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: hodnota zemniča
Vďaka za odpoveď.
Tak teda odbočku môžem urobiť tak ako je na obrázku? Ako je modrá čiarkovaná čiara by sa vyrobila aj konštrukcia po ktorej by išiel zvod a SZ by sa namontovana naň nakoľko priestor medzi múrikom a budovou slúži ako chodník k zadnej časti budovy.
Tak teda odbočku môžem urobiť tak ako je na obrázku? Ako je modrá čiarkovaná čiara by sa vyrobila aj konštrukcia po ktorej by išiel zvod a SZ by sa namontovana naň nakoľko priestor medzi múrikom a budovou slúži ako chodník k zadnej časti budovy.
0
Re: hodnota zemniča
Dobrý deň,
Rád by som sa pripomenul k otázke či má niekto skúsenosti s opravami zemničov v oblasti, kde je naokolo len betón.
Práve teraz máme spraviť ponuku na takúto opravu, kde pásovina odhnila tesne nad betónom a napadá ma len možnosť vŕtania dier aspoň na hĺbku 1m s tým že sa tieto tyče budú zalievať riedkym betónom. Vzhľadom na to akú železnú konštrukciu držia nerobím si nádeje že sa prevŕtam až na zeminu. Ešte je možno v hre obsekať betón až na zdravý kus a tento nadpojiť novou pásovinou ale rád by som videl aj iné postrehy a nápady.
Rád by som sa pripomenul k otázke či má niekto skúsenosti s opravami zemničov v oblasti, kde je naokolo len betón.
Práve teraz máme spraviť ponuku na takúto opravu, kde pásovina odhnila tesne nad betónom a napadá ma len možnosť vŕtania dier aspoň na hĺbku 1m s tým že sa tieto tyče budú zalievať riedkym betónom. Vzhľadom na to akú železnú konštrukciu držia nerobím si nádeje že sa prevŕtam až na zeminu. Ešte je možno v hre obsekať betón až na zdravý kus a tento nadpojiť novou pásovinou ale rád by som videl aj iné postrehy a nápady.
0