Ako správne vypočítať celkový odpor uzemnenia?
Na 5-tich zvodoch som nameral odpory do 2 ohm a na jednom až 146 ohm. Merané kliešťovým meradlom.
Na 5-tich zvodoch som nameral odpory do 2 ohm a na jednom až 146 ohm. Merané kliešťovým meradlom.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Celkový odpor uzemnenia
Aká je uzemňovacia sústava?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Celkový odpor uzemnenia
To netuším, sú to "paneláky" postavené v 70-tych rokoch, v žiadnej predchádzajúcej správe nie je uvedené o aký typ ide, ale v tej dobe asi A
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Celkový odpor uzemnenia
Predpokladám že každý zvod má osobitný uzemňovač.
A po pol storočí ten uzemňovač nebude v poriadku ani keby si chcel.
Jednoducho nevyhovuje.
A po pol storočí ten uzemňovač nebude v poriadku ani keby si chcel.
Jednoducho nevyhovuje.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Celkový odpor uzemnenia
a ešte k tomu celkovému odporu, ako to mám vypočítať?
-- Spojený príspevok 29 Feb 2020, 17:49 --
Akurát, že všetky predchádzajúce revízie boli spred 4 rokov boli OK.
-- Spojený príspevok 29 Feb 2020, 17:49 --
Pýtam sa aby som nespravil nejakú blbosť, mám tu napr. meranie troch panelákov, ktoré sú vedľa seba a delí ich len dilatačná špára, prvý má dva zemnič OK a dva zle, druhý všetky štyri nad 100 ohm, a tretí všetky OK. Na všetkých bola robená nová strecha a teda aj zachytávacia sústava, dva majú aj nové zvody, lebo aj zateplovali ale len na jednom sa zakopávali aj nové pásoviny, pri ostatných sa asi na to vykašlali.Merak napísal:Predpokladám že každý zvod má osobitný uzemňovač.
A po pol storočí ten uzemňovač nebude v poriadku ani keby si chcel.
Jednoducho nevyhovuje.
Akurát, že všetky predchádzajúce revízie boli spred 4 rokov boli OK.
0
Re: Celkový odpor uzemnenia
Možno si pomohli vodou aby to vyšlo to viem že mi kamarát rozprával že tak pri revízií boli členovia zo správy bytovky a keď to nechcelo vyjsť tak že pustili trošku viac vody zeme v okolí uz2mnovaca aby boli všetci spokojný
0
Re: Celkový odpor uzemnenia
Tak ako povedal kolega bude to asi typ A vtedy sa nedá použiť kliestat ...treba skúsiť zmerať iným spôsobom zmerať odpor uzemnenia a v predchádzajúcej správe nie je uvedené aký typ to je ja som teraz meral moju bytovku a tiež kliestakom ale mne nameralo 10ohmov a by som vyliezol na strechu potom by som zmerali prechod odpor odpor pred a za svorkou
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1743
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Celkový odpor uzemnenia
Raz v robote to riešili 20kg vrecom soli a zaliatím vodou...prisypali to zemou, aby to revizak nespoznal budova už nestojí, takže je to premlčané PS: neexistencia budovy nie je z dôvodu toho zemniča
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Celkový odpor uzemnenia
pokiaľ je spravená nová uzemňovacia sústava a nevychádza ti odpor, tak nič s tým nespravíš, pokiaľ je suchá pôda, nikdy ti to nevyjde
toto som mal aj ja predvlani cez leto pri novostavbe RD, odpor mi vyšiel 134Ohmov. jednoducho som musel počkať, kým naprší a až potom som mohol merať
pokiaľ bola pri zateplení paneláku robená nová uzemňovacia sústava, tak musí byť od toho projekt a východisková revízna správa
toto som mal aj ja predvlani cez leto pri novostavbe RD, odpor mi vyšiel 134Ohmov. jednoducho som musel počkať, kým naprší a až potom som mohol merať
pokiaľ bola pri zateplení paneláku robená nová uzemňovacia sústava, tak musí byť od toho projekt a východisková revízna správa
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Celkový odpor uzemnenia
Raz sa tak začnú chovať aj lekári a potom bude sranda, potom sa budem smiať japablox napísal:Raz v robote to riešili 20kg vrecom soli a zaliatím vodou...prisypali to zemou, aby to revizak nespoznal budova už nestojí, takže je to premlčané PS: neexistencia budovy nie je z dôvodu toho zemniča
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Celkový odpor uzemnenia
Prosím Vás RT o radu:
Ak sa jedná o objekt s štyrmi uzemnovaci typu A (zemniace tyce).
Môže byť maximálna hodnota uzemňovača jedneho zvodu max. 10 Ohm ?
Alebo 10 Ohm sa vztahuje na celu uzemnovaciu sustavu ? (S tym, ze odpor kazdeho zvodu moze byt aj viac napr. aj 20 Ohm) ?
Ďakujem
(Podla STN 62305-3)
Ak sa jedná o objekt s štyrmi uzemnovaci typu A (zemniace tyce).
Môže byť maximálna hodnota uzemňovača jedneho zvodu max. 10 Ohm ?
Alebo 10 Ohm sa vztahuje na celu uzemnovaciu sustavu ? (S tym, ze odpor kazdeho zvodu moze byt aj viac napr. aj 20 Ohm) ?
Ďakujem