Kalibrácia meracieho prístroja.

Napísané: 04 Júl 2021, 22:13
od používateľa makan
Dobrý deň poprosil by som o radu. Dal som si skalibrovať merací pristoj Eurotest 61557. Čítal som kalibračný list a nikde tam nevidí jasný výrok že prístroj meria správne v medziach presnosti. V protokole vidím rozsah meraní ktoré sú porovnávané z menovitou nameranou hodnotou kde je uvedená neistota merania. napr: meranie času vypnutia chrániča, menovitá hodnota 18,0, nameraná hodnota 16,2,neistota merania 1,5 Z toho usudzujem že nameraná hodnota sa musí pohybovať + - 1,5 ? Takéto odchýlky v meraní mám vo viacerých meraniach. Podľa toho usudzujem že kalibrácia je len porovnanie hodnôt a samotné posúdenie či to meria správne alebo nie je len na majiteľovi prístroja?

Re: Kalibrácia meracieho prístroja.

Napísané: 04 Júl 2021, 23:39
od používateľa Merak
každý výrobca ti udáva určitú triedu presnosti daného meracieho prístroja, teda určité odchýlky a tolerancie meraní
kalibráciou sa zisťuje, či dané odchýlky sú stále v tolerancii