Strana 1 z 1
STN EN IEC 60445:2021-12 (33 0160)
Napísané: 25 Mar 2022, 17:00
od používateľa OHAJ
STN EN 60445 z júla 2011 sa mohla súbežne s normou STN EN 60445:2018-05 používať do 8. 9. 2020, na rad prichádza decembrová STN EN IEC 60445:2021-12 (33 0160) Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov.
Táto norma zahŕňa aj všeobecné pravidlá na používanie určitých farieb alebo písmenovočíslicového označenia na identifikáciu vodičov s cieľom vyhnúť sa nejednoznačností a zabezpečiť bezpečnú prevádzku. Tieto farby vodičov alebo písmenovo-číslicové označenie sú určené na použitie na káble alebo jadrá vodičov, prípojnice, elektrické zariadenia a inštalácie.
- čo sa im podľa mňa darí iba zhoršovať a robiť v tom väčší chaos ako doteraz, keď platilo:
Záporný pól ( L-) po novom už je BIELY
PS: všade, v elektronike, dokonca ešte i v tých čínskych hračkách je
+ červený,
- modrý ...
prečo nedali radšej tú bielu na výstupy z tráf, myslím ~AC24V ... tie teraz po novom majú mať akú farbu
?
Re: STN EN IEC 60445:2021-12 (33 0160)
Napísané: 04 Apr 2022, 22:55
od používateľa Merak
Výstupy z tráf sú fázové vodiče, teda farba hnedá, čierna alebo šedá, toto značenie tu je roky rokúce (teda okrem tej šedej)
Čo sa týka tej modrej na L-, tak dlhé roky jednosmerné vodiče nemali definované farby. Dosť často som videl, že L+ bol červený a L- bol čierny.
Odkiaľ je ten obrázok o farbách? Takéto farby ma učili, keď som si pred 20 rokmi robil prvé osvedčenie.
EDIT: aby som to upresnil v tom časovom horizonte
STN EN IEC 60445:2021 - L+ červený, L- biely
STN EN 60445:2018 - L+ červený, L- biely
STN EN 60445:2011 - nedefinované - farby nie sú odporúčané
STN EN 60446:2008 - nedefinované - farby nie sú odporúčané
STN EN 60446:2002 - nedefinované - farby nie sú odporúčané
STN EN 60445:2007 - nedefinuje - nepojednáva o farbách
STN EN 60445:2004 - nedefinuje - nepojednáva o farbách
Re: STN EN IEC 60445:2021-12 (33 0160)
Napísané: 05 Apr 2022, 00:23
od používateľa OHAJ
Všetkých nás to tak učili, aj učia doteraz ...
a veľa elektrikárom je zaťažko použiť pri troch fázach tú
ČIERNU,
HNEDÚ,
SIVÚ ...
trochu pletie HNEDÁ pri jednofázovej sústave, výsledkom je potom v rozvádzači sled fáz HNEDÁ, ČIERNA, SIVÁ (ale možno je to len kvôli nafázovaniu viac 3-fáz. sústav, to vie iba zhotoviteľ).
Pod stálou fázou sa používala i ORANŽOVÁ, ale často vidieť i výtvory červeného vodiča do Central Stop_ov,
a bez fázovačky(skrutkovača) by som neriskoval, kedže
ČERVENÁ má byť na L+ jednosmerného kladného póla DC zdroja.
TMAVOMODRÁ sa bežne používala na sekundároch AC či DC všeobecne,
BIELA na L-pól DC zdroja ... zatiaľ som to v praxi nevidel aplikovať
-uvidíme časom, ale provokatívnejšie a drastickejšie je ešte zavedenie farebného kódu na identifikáciu
funkčného uzemňovacieho vodiča s preferovanou
RUŽOVÁ
https://www.sez-kes.sk/assets/files/obs ... ojna_1.pdf str.80
https://www.gt-engineering.it/en/Insigh ... ding-cable
- tiež som sa nestretol, že by nejaké tienenie "O", "com", "common", bolo inej farby ako
ZELENÁ/
ŽLTÁ ...
Re: STN EN IEC 60445:2021-12 (33 0160)
Napísané: 05 Apr 2022, 06:36
od používateľa Merak
Čo sa týka sledu fáz v 3f sústave, tak nie je dané, v akom poradí majú ísť farby, sled je napísaný len v abecednom poradí.
Tá oranžová je tiež predpísaná farba holých fázových vodičov.
To o tej ružovej, respektíve mňa učili o fialovej farbe, to je tiež už nejaké to desaťročie zadefinované že tiež má to tak učili pred 20 rokmi.
Re: STN EN IEC 60445:2021-12 (33 0160)
Napísané: 05 Apr 2022, 10:20
od používateľa Jirka84
Merak i Ohaj, potěším Vás oba:
na Moravě se donedávna musely zapojovat kabely podle barev i v jednotlivých krajích "podle druhu uhlí" následovně:
Severní=
černý, hnědý, šedý...
Jižní=
hnědý, černý, šedý..
Když jsem náhodou provedl sled obráceně, tak byl SOLIDNÍ pojeb od příslušného technika jejich sítě.
V současnosti od cca 2020 je konečně jednotná "sestava" v ČR a to
hnědý, černý, šedý...
Re: STN EN IEC 60445:2021-12 (33 0160)
Napísané: 05 Apr 2022, 10:49
od používateľa Merak
ale to je určené všade, aj v bytových a domových priestoroch či len v distribučných sústavách?