Môj dom je v regióne ZSDIS. Mám domové pripojenie s poistkami po 50A a s ističom typu B o 25A.

Už sa mi niekoľkokrát stalo, že pri silnom skrate nielen istič prúdového okruhu, ale aj istič pred elektromerom (25A) sa vypol.

Riešením sú ističe typu E. Sú selektívne a umožňujú, aby sa istič chybnej vetvy vypol skôr, čím zabezpečia, že paralelné vetvy zostanú pod napätím. V Nemecku napríklad je normou, že sa smú inštalovať iba ističe pred elektromerom typu E.

Požiadal som ZSDIS o stanovisko k tejto téme, ale neobdržal som odpoveď. Môže niekto na fóre poskytnúť informácie o tom, či je možné na Slovensku používať ističe typu E?

Re: SLS-E Selektivny Istic

Napísané: 28 Feb 2024, 13:11
od používateľa McSmekac
Impedancia poruchovej slučky. Ty vytvoríš skrat doma takzvane poviem príklad 500A a trafo kdesi v dedine ti to pošle a kedže všetky poistky od trafa k tebe sú silné tak ti vyhodí prvý najrýchlejší článok v obvode takzvane prívodný istič.

Re: SLS-E Selektivny Istic

Napísané: 28 Feb 2024, 16:04
od používateľa ondistef
U nás sú povolené pred elektromerom len ističe typu B so skratovou odolnosťou 10kA (samozrejme platí pre domácnosti). Pre firmy sa dá aj C charakteristika, ale až od 80A (aspoň u VSDčky to takto majú).
Ten selektívny istič ti je u nás na dve veci, nevraviac o tom, že má ešte slabšiu charakteristiku ako istič s B-čkovou, a predpokladám, že by ti to ani nepovolili nainštalovať pred elektromer.
A čo sa týka padania ističov, u týchto inštalačných ističov nedosiahneš nikdy plnú selektivitu a pri skrate (tvrdom) letí aj niekoľko ističov za sebou, prípadne aj prúdový chránič.
To že ich používajú v Nemecku môže byť skôr z iných dôvodov.