Bzucanie transformatora
Moderátori: mirosne, Moderátori
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1738
- Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
- Bydlisko: Námestovo
- Vek: 34
Bzucanie transformatora
Ahojte. Je nejaka moznost ako odstrániť bzucanie transformatora? Konkretne sa jedna o toroidny transformátor.
0
Re: Bzucanie transformatora
Zvlášne, že ti bzučí toroid, skôr bzučali tie zo skladanými tafoplechmi /M, EI /.
Zrejme máš v blízkosti niečo železné, čo ten toroid rozvibruje magnetickým poľom.
Skús to skontrolovať napríklad pritlačením prstom,šroubovákom, podoťahovaním spojov...
/keď položím poloprázdny balík elektród na zváracie trafo, to je riadny koncert /
Zrejme máš v blízkosti niečo železné, čo ten toroid rozvibruje magnetickým poľom.
Skús to skontrolovať napríklad pritlačením prstom,šroubovákom, podoťahovaním spojov...
/keď položím poloprázdny balík elektród na zváracie trafo, to je riadny koncert /
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1738
- Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
- Bydlisko: Námestovo
- Vek: 34
Re: Bzucanie transformatora
To som si myslel tiez. Ze to bude nejaky plech. Ale vyzerá ze to je práve toroid. Skúšať som pritlačiť na roznemiesta a nic nepomohlo. Jedine co som neskúsil, je vybrat ho uplne z krabice. To este mozem skusit.
0
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 652
- Dátum registrácie: 06 Dec 2020, 11:46
- Bydlisko: Banska Stiavnica
- Vek: 39
Re: Bzucanie transformatora
Trafak bzuci bud z dovodu:
1) Slabo stiahnute plechy.
2) Slabo utiahnute zavity vinutia.
Navinut kvalitny "nebzuciaci" vykonovy trafak nie je sranda. Napr. doma priam nedosiahnutelne. Nikdy tie plechy dokonale neposkladas. Ak mas moznost treba siahnut po s prezvaranym jadrom. Tie vacsinou bzucia menej.
U signaloveho trafa su zas problemom parazitne prvky (Lser,C).
Nedotiahnute zavity sa daju trochu poriesit zaliatim.
Btw, u toroidu sa zavity ani pekne navinut nedaju uz z pricipu geometrie (vnutorny obvod jadra je mensi nez vonkajsi), hehe. T.j. na vonkajsom obvode budu vzdy fugy.
1) Slabo stiahnute plechy.
2) Slabo utiahnute zavity vinutia.
Navinut kvalitny "nebzuciaci" vykonovy trafak nie je sranda. Napr. doma priam nedosiahnutelne. Nikdy tie plechy dokonale neposkladas. Ak mas moznost treba siahnut po s prezvaranym jadrom. Tie vacsinou bzucia menej.
U signaloveho trafa su zas problemom parazitne prvky (Lser,C).
Nedotiahnute zavity sa daju trochu poriesit zaliatim.
Btw, u toroidu sa zavity ani pekne navinut nedaju uz z pricipu geometrie (vnutorny obvod jadra je mensi nez vonkajsi), hehe. T.j. na vonkajsom obvode budu vzdy fugy.
0
"No pain, no gain." (KC238)
- platon.rado
- Power user
- Príspevky: 4786
- Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
- Bydlisko: Brusno okr.Banská Bystrica
- Vek: 47
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bzucanie transformatora
Nedá sa stým robiť´nič.. Môžeš použiť DC bloker. Ale ten ti veľmi nepomôže. Zle použité jadro.
0
Najlepšie reprosústavy nie sú tie,ktoré nám najviac dajú,ale tie ktoré nám najmenej stratia.
- platon.rado
- Power user
- Príspevky: 4786
- Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
- Bydlisko: Brusno okr.Banská Bystrica
- Vek: 47
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bzucanie transformatora
Alebo...
0
Najlepšie reprosústavy nie sú tie,ktoré nám najviac dajú,ale tie ktoré nám najmenej stratia.
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5743
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Bzucanie transformatora
Z čoho je skrinka (materiál ) ? Niekedy stačí pár stupňov pootočiť trafo voči skrini a prestane bzučať... Kedysi som si to "vyskúšal" na klubovom Trasiwatte TW140... tam ale vrchný a spodný dekel vibroval tak, že to bolo cítiť dotykom ruky... Tiež tam bol "už" toroid.
U jadier EI väčšinou stačí poriadne "posklepkávať" kladivkom plechy , aby boli čo najmenšie medzery medzi E a I na spoločnej styčnej hrane. Trafo "stíchne" a klesne mu aj odber naprázdno... vyskúšaná vec aj u veľkých výkonových...
U jadier EI väčšinou stačí poriadne "posklepkávať" kladivkom plechy , aby boli čo najmenšie medzery medzi E a I na spoločnej styčnej hrane. Trafo "stíchne" a klesne mu aj odber naprázdno... vyskúšaná vec aj u veľkých výkonových...
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
- platon.rado
- Power user
- Príspevky: 4786
- Dátum registrácie: 20 Feb 2008, 00:00
- Bydlisko: Brusno okr.Banská Bystrica
- Vek: 47
- Kontaktovať používateľa:
Re: Bzucanie transformatora
Ak brumí von ???
0
Najlepšie reprosústavy nie sú tie,ktoré nám najviac dajú,ale tie ktoré nám najmenej stratia.
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5743
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Bzucanie transformatora
U toho toroidu by som sa vôbec nečudoval, keby bolo v rámci ušetrenia materiálu - pár metrov drôtu presýtené jadro. U 1000 kusov to už môže byť celkom zaujímavá položka
Dobre sa to dá overiť meraním prúdu trafa naprázdno. Cez autotransformátor postupne zvyšovať napätie a keď začne prúd enormne narastať - dochádza k presýteniu. Ten "zlom" zároveň aj určí na aké max. napätie je trafo v skutočnosti navinuté. Identifikovať sa dajú takto aj neznáme trafáky...
Dobre sa to dá overiť meraním prúdu trafa naprázdno. Cez autotransformátor postupne zvyšovať napätie a keď začne prúd enormne narastať - dochádza k presýteniu. Ten "zlom" zároveň aj určí na aké max. napätie je trafo v skutočnosti navinuté. Identifikovať sa dajú takto aj neznáme trafáky...
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1738
- Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
- Bydlisko: Námestovo
- Vek: 34
Re: Bzucanie transformatora
Robi to aj naprázdno bez reproduktorov. Ten zvuk je ale taky premenlivý a nie konštantný. Strieda sa so slabším a silnejším. Krabica je cela hliníková. Je tam iba jeden vnútorný kovový plech na ktorom je to vsetko osadené. Skusim ho vybrat, ci to bude stale robit.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5743
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Bzucanie transformatora
Až máš doma autotrafo, skús mu najprv pustiť do trafa znížené sieťové napätie o nejakých 10-20V...
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
- zdenoeddie
- Power user
- Príspevky: 4083
- Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 00:00
- Bydlisko: ked kus ta Presov 15km na vychod
- Vek: 23
Re: Bzucanie transformatora
Ak to nie je suvisle, mozno aj rusenie zo siete plus DC.?
0
Vacuum Madness!!!
https://www.bazos.sk/moje-inzeraty.php? ... er%C3%A1ty
https://www.bazos.sk/moje-inzeraty.php? ... er%C3%A1ty
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5743
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Bzucanie transformatora
Je to tiež možné.
Tá nesúvislosť v "brume" môže byť ale výraznejšia práve na hranici presycovania jadra. Tam stačí aj bežné - v tolerancii - kolísanie sieťového napätia (aj pár voltov) ... ja by som sa priklonil skôr k tej verzii, že to trafo je zle vypočítané a nesedí počet primárnych závitov na jadro.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1738
- Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
- Bydlisko: Námestovo
- Vek: 34
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1738
- Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
- Bydlisko: Námestovo
- Vek: 34
Re: Bzucanie transformatora
Toto neviem potvrdiť/vyvrátiť. Ale za tych 10+ rokov sa ten zvuk nezmenil.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 1738
- Dátum registrácie: 11 Máj 2008, 00:00
- Bydlisko: Námestovo
- Vek: 34
Re: Bzucanie transformatora
Skusil som ho aj vybrat a pritiahnuť, ale zvuk je rovnaky. Takze to vyzerá, ze je to trafo zle.mr.dred napísal: ↑27 Mar 2023, 19:40Je to tiež možné.
Tá nesúvislosť v "brume" môže byť ale výraznejšia práve na hranici presycovania jadra. Tam stačí aj bežné - v tolerancii - kolísanie sieťového napätia (aj pár voltov) ... ja by som sa priklonil skôr k tej verzii, že to trafo je zle vypočítané a nesedí počet primárnych závitov na jadro.
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5743
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Bzucanie transformatora
Ešte sme sa zabudli opýtať - či sa to trafo náhodou aj nadmerne nezahrieva ?
Ale prúd primárneho vinutia snáď zvládneš odmerať...samozrejme bez záťaže.
Odmeral som práve tov. trafo staršej výroby (ZVT Dubnica, jadro EI, 160VA) a pri štítkovom napätí 220V to bralo slabých 30mA. Pri zvyšovaní napätia - pri 230V to bolo necelých 50mA, pri 250V už bralo 100mA a pri 300V až 350mA a brum narastal.
Ale prúd primárneho vinutia snáď zvládneš odmerať...samozrejme bez záťaže.
Odmeral som práve tov. trafo staršej výroby (ZVT Dubnica, jadro EI, 160VA) a pri štítkovom napätí 220V to bralo slabých 30mA. Pri zvyšovaní napätia - pri 230V to bolo necelých 50mA, pri 250V už bralo 100mA a pri 300V až 350mA a brum narastal.
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
Re: Bzucanie transformatora
to martin 63:
mr. dred ti radí dobre. Ak je to trafo OK, tak pri chode naprázdno sa skoro nenahreje, lebo berie len magnetizačný prúd. Asi ma tu niektorí odsúdia, ale dá sa to trafo nainpregnovať aj ako hotová súčiastka. A nezabudni - prúd naprázdno nemá nič spoločné s výkonom trafa (skoro), lebo je tam účinník menej ako 0,2....
mr. dred ti radí dobre. Ak je to trafo OK, tak pri chode naprázdno sa skoro nenahreje, lebo berie len magnetizačný prúd. Asi ma tu niektorí odsúdia, ale dá sa to trafo nainpregnovať aj ako hotová súčiastka. A nezabudni - prúd naprázdno nemá nič spoločné s výkonom trafa (skoro), lebo je tam účinník menej ako 0,2....
0
Pochopený omyl je cennejší, ako vlastná pravda vedúca do slepej uličky.........
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok