Strana 1 z 1

Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 07:12
od používateľa marekbe
Ahojte, viete mi prosím pomoct s výberom relé, neviem , ktoré by bolo vhodné na moju aplikáciu. Mám stroj /prototyp/, kde zapínam motor cez frekvenčný menič stláčacím vratným tlačidlom START a vypínam motor stláčacím vratným tlačidlom STOP. Ďalej keď mám motor zapnutý, ovládam pohyby stoja stláčaním 4 tlačidiel , ktoré len spájajú fázu 230V na hydraulické ventily.

Potreboval by som relé, ktoré pri nečinnosti stroja /teda nestlačení žiadneho zo 4 tlačidiel, ktoré spájajú fázu 230V/ napr. za posledné 3 minúty vygeneruje impulz /stlačenie tlačidla STOP/ a vypne mi motor. Ide mi o automatické vypínanie stroja, na ktoré obsluha bude zabúdať, aj napriek vizuálnej blikajúcej ledke, že stroj je zapnutý a LED maják bliká.

Viete mi pomocť, aké časové alebo impulzné relé toto dokáže? Dakujem.

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 08:34
od používateľa Atlan

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 09:41
od používateľa pixell
Hocijake časove relé.
Na tie tlačidla dát ešte NC kontakty, a ,keď nedvojte ku zatlačeniu hociktorého tlačitka, tak cez NC kontakty sa privedie na časovač napätie, a ten začne bežať. Po ubehnutí času vypne menič, teda rozpojí obvod do vypínacieho tlačitka meniča. Ak budeš tlačidla stláčať, tak časove relé bude dostávať napätie ,ale iba krátkodobo. Takže bude zakaždým počítať čas od znova, a keďže čas nepresiahne 3 minúty, tak sa motor nevypne, lebo to relé bude počítať stalé od znova.
Musíš to už len vyhútať ako to zapojíš.
Napr toto:

https://www.elmit.sk/multifunkcne-casov ... sYQAvD_BwE

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 13:01
od používateľa Atlan
Ak ma volne kontakty na tlacidlach tak ano, inac to je 4x32E

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 17:39
od používateľa misocko
Ak nema volne kontakty, tak by som pouzil 4 male pomocne relatka (pre kazde tlacitko jedno relatko) ich vystup by som dal na vstup jedneho casoveho rele.

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 18:49
od používateľa SMITH
Čo to je za menič . Ak má volné bloky , malo by isť naprogramovať v ňom ...

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 21:43
od používateľa romiadam
On chce asi cely system vypnut aj tie hydraulicke ventily, nielen menic.

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 22:05
od používateľa marekbe
Ano, chcem vypnút celý stroj, hlavne motor. Ideálne teda bude buď to spraviť cez PLC alebo cez časové relé.... Aj keď teraz nemám volné kontakty na tých 4roch tlačidlách....

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 23:14
od používateľa misocko
Pomaly si zvykam na to že moje príspevky su všade prehliadane ale zopakujem sa (aj keď kresliť Ti to nabudem - možno niekto ochotný tu z fora, kto vie rýchlo kresliť a pochopi čo tu napišem).
Ku každému spínaču pridáš jedno maličke relé ktoré zopneš tym spinačom súčastne s hydraulickym ventilom. Tým mu vlastne vytvoriš pomocný kontakt ktorý možeš použiť na čokoľvek. A použiješ ho konkretne na to aby si poslal impulz do časového relé. Rele nastaviš tak aby po impulze držalo ešte 3 minuty a potom vyplo - čo vypne , je na Tebe. Ten impulz zakaždym resetne ten čas , a rele bude pocitat odznova - použivame v robote, už som to myslim tu raz dával aj s nastavenim na forum.

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 22 Feb 2023, 23:26
od používateľa SMITH
čo bráni , aby ten menič svojim DO odstavoval 230V pre ventili ? Aký to je menič ?

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 23 Feb 2023, 05:32
od používateľa marekbe
je to tento FM
https://frekvencnemenice.sk/produkt/fre ... 50-2s0022/

Ja nechcem odstavovať 230V pre ventily, ale chcem vypnúť elektromotor, aby sa netočil zbytočne celý deň....Ano, tie pomocné relátka sa mi zdajú najvhodnejšie....

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 23 Feb 2023, 05:55
od používateľa pixell
Keďže je to hydraulika určite je tam Hlavná, prepadová cievka ,ktorá zopne pri každej sekcii.
keď stlačíš akékoľvek zo 4 tlačidlo ,tak sa privedie napätie na dve cievky. Jedna čo ovláda pohyb a druha čo pusta tlak do hydrauliky.
Pokiaľ to tak je, tak využi to prepadové relé ak ho ovláda stýkač alebo relátko.
Využiješ jeho NC kontakty a nemusíš dorábať ďalšie relé ,alebo kontakty do tlačitok.
Popozeraj zapojenie hydrauliky, či tam také niečo neni.
Alebo to pofoť a daj to sem.

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 23 Feb 2023, 15:01
od používateľa SMITH
Ak som to správne pochopil , tak motor hydrauliky zapína FM . Keď ten sa bude vypínať po čase , tak sa stroj nepohne a motor nebude bežať ... Tvoj menič má v sebe zabudovaný časovač a isto sa dá tak nastaviť , aby sa sám po určenom čase vypol a stroj ostal hluchý .Prakticky tom máš zadarmo a bez zmeny zapojenia ...

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 23 Feb 2023, 15:37
od používateľa balu
Ale to není chování, které marekbe požaduje. Časovač ve frekvenčním měniči by sice motor zastavil, ale musel by mít nějaké info z těch 4 tlačítek, které jdou k válcům mimo FM. Tudíž by klidně stroj zastavil uprostřed práce. To bych řekl, že nechce... Pokud tam nemá nějaké PLC, které by to celé řídilo (a z dotazu jsem pochopil, že ne), tak pak jedině ty relátka a nějaké zapojení, které by FM po určité době dalo signál "vypni".

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 23 Feb 2023, 17:49
od používateľa 5ko
Alebo vymeniť tlačítka za také , ktoré majú viac kontaktov.Pravda,ak je to mechanicky možné.

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 23 Feb 2023, 18:25
od používateľa SMITH
@ balu : to je samozrejme že to musí nejako vedieť , že ešte potrebuje pracovať , ale je to bezpredmentné , lebo daný FM má síce časovač , ale ten vie len ovládať programovatelné relé . Keby tam bolo niečo od Siemensu , kde sú volné programovacie bloky , tak by nebol problém danú funkciu spraviť , ( po doplnení riadiacích signálov )

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 24 Feb 2023, 12:06
od používateľa paliko1
Tie 4 tlacidla su z niecoho napajane. Tak na napajanie hodit nejaky snimaci odpor (maly, aby ti este reagovalo ovladanie tlacidlami). A z tohto snimacieho odporu resetovat monostabilny KO (kludne aj z 555 - to nemoze byt nic zlozite). A MKO ti uz v pohode bude ovladat nejake aj male relatko paralelne pripojene ku stop tlacitku menica. Chcelo by to viac detailov tych ovladacich tlacitok, ci tam nehrozi nejake vznejsie obmedzenie mojej idey...

Re: Relé na automatické vypnutie stroja po nečinnosti

Napísané: 24 Feb 2023, 14:16
od používateľa romiadam
Urob to ako ti radil misocko cez rele a casovac a budes mat pokoj.

marekbe: keby si sem dal schemu ako to mas teraz zapojene a co vlastne chces odpojit, tak by si dostal hotove riesenie.
Takto sa tu len dohdujeme kazdy na zaklade vlatnej fantazie kto to tvoje zadanie ako pochopil.