Strana 1 z 1

3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Napísané: 14 Dec 2014, 23:43
od používateľa bandic
Lacné amatérsko-krčmové riešenie :rolleyes:
3 stupne ochrany_schema
3 stupne ochrany_schema
- vypínače sú v zapojení kvôli samostatnému skúšaniu vetvy transilov a výkonového iskrišťa po reakcií.
---------------------------------------------------------------------
Zapojenie na skúšanie reakčnej hladiny napätia sériovej vetvy transilov a jednotlivých varistorov (zdvojovač napätia siete)
test ochrany
test ochrany
---------------------------------------------------------------------
iskrište + ako ho odskúšať je na http://svetelektro.com/Forum/nastavitel ... 38357.html
---------------------------------------------------------------------
Transily zapojiť sériovo do vetvy tak, aby celý stĺpec pri meraní dosiaholnapätie 390-400V. Počet určiť približne podľa typu a napätia uvedeného v katalógu. Použiť OBOJPOLARITNÉ 1,5kW
----------------------------------------------------------------------
Varistory s vhodne zvoleným napätím (aby pri meraní mali 390-400V) radiť paralelne.

:wink:

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Napísané: 16 Dec 2014, 06:20
od používateľa rudko
ktore stoji za ...
zamknite prosim tuto temu kym sa tym niekto neinspiruje a nepodpali si barak

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Napísané: 16 Dec 2014, 08:42
od používateľa psichac
A vies to aj konkretne rozpisat preco?
Pripadne merak alebo niekto..

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Napísané: 16 Dec 2014, 08:46
od používateľa spin90
Si robite srandu hadam, nie ? Ved minule to boli 2 podobne temi kde som rozpisal co ej tam zle a ako to spravit, zas sa tu objavil tento paskvil. Navrhujem to samozrejme umiestnt do kosa, kedze prispevok "vykonove iskriste" je o tom istom, tam ol odkaz aj vsetko, alebo ich zlucit.
Clovek sa tu snazi, rozpisuje a taky bordel je v tom :roll:
Tu je link http://svetelektro.com/Forum/nastavitel ... 38357.html

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Napísané: 16 Dec 2014, 08:54
od používateľa rudko
ja teda nie som v PO tak doma ako Merak, ale par pripomienok k tomu mozem poskytnut
zaobera sa PO triedy B,C,D ktore
1. su zle zoradene, radi sa B - iskriste, C - varistor, D - transil
2. su zle dimenzovane, B by malo zviest vsetko nad 20kV, C vsetko nad 1000V a D vsetko nad 240V
3. skladanie transilov a varistorov do serie je blbost, vzdy sa pouziva prvok presnej pozadovanej hodnoty,
4. najdolezitejsie. to domorobo iskriste je grc, navyse nebezpecny grc. ked pominieme to ze je uplne nepresne tak po prvej "rane" sa pekne pripali a uz je parametrovo vo vacsej riti ako bolo na zaciatku, a to uz bolo vo velkej. a dalsia dolezita vec je panov odbornikov postup "nastavenia". za to by som mu dal dve po papuli

Re: 3 stupne ochrany proti prepätiu siete 230V∼

Napísané: 16 Dec 2014, 09:08
od používateľa psichac
Ok. Ale dam to do elektro haluzi lebo vase vysvetlenia preco nie su dolezite - aby to iny neskusali.