Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Zdravim vospolok, som tu nový a tuto temu som este nenašiel.
Riešime v praci pokles napatia o cca 5-10%.
Potrebovali by sme nejaky kompenzator el. napatia.
Bohuzial el. siet je pretazena a po 4 rokoch vybavovania sa dockame novej el. siete az cca na jar 2023.
Na masinach mame vekt. pohony a pri rozbehu je pokles o 35 V, z 330 na 295V.
Normal je do 20V, overené vo viac. firmach.
Pustil nam uz 2x vekt. pohon v hodnote 7000€, preto sa bojím ci to nieje tym.
Viete mi poradiť nejakeho odbornika na tuto problematiku?
Nas priemerny hodinovy odber je do 8 kW.
Na lamelovom kompresore mame softstart.
Nejaky kompenzator som našiel na allegre, ale vobec sa do toho nevyznám a neviem ake aspekty mam zobrat este do uvahy. Ďakujem za kazdu radu
https://postimg.cc/gw6pgYQv
Riešime v praci pokles napatia o cca 5-10%.
Potrebovali by sme nejaky kompenzator el. napatia.
Bohuzial el. siet je pretazena a po 4 rokoch vybavovania sa dockame novej el. siete az cca na jar 2023.
Na masinach mame vekt. pohony a pri rozbehu je pokles o 35 V, z 330 na 295V.
Normal je do 20V, overené vo viac. firmach.
Pustil nam uz 2x vekt. pohon v hodnote 7000€, preto sa bojím ci to nieje tym.
Viete mi poradiť nejakeho odbornika na tuto problematiku?
Nas priemerny hodinovy odber je do 8 kW.
Na lamelovom kompresore mame softstart.
Nejaky kompenzator som našiel na allegre, ale vobec sa do toho nevyznám a neviem ake aspekty mam zobrat este do uvahy. Ďakujem za kazdu radu
https://postimg.cc/gw6pgYQv
0
-
- Power user
- Príspevky: 11714
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
"Na masinach mame vekt. pohony a pri rozbehu je pokles o 35 V, z 330 na 295V."
Zvláštne to hodnoty napätia. To sú tam nasekané trafáky, či ako ? Alebo to napätie je DC ?
To máte vlastný trafák, či aká je to sieť, keď ju máte preťaženú ? Nameral si tie poklesy napätia aj úplne na vstupe k vám ? Alebo máte nevyhovujúcu elektroinštaláciu ?
(Prepáč že sa pýtam, no krištáľová guľa je akosi vedľa ...).
Zvláštne to hodnoty napätia. To sú tam nasekané trafáky, či ako ? Alebo to napätie je DC ?
To máte vlastný trafák, či aká je to sieť, keď ju máte preťaženú ? Nameral si tie poklesy napätia aj úplne na vstupe k vám ? Alebo máte nevyhovujúcu elektroinštaláciu ?
(Prepáč že sa pýtam, no krištáľová guľa je akosi vedľa ...).
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Vektorovy pohon je DC.
Vlastny trafak nemame, su to iba dve masiny. Ako som popisoval, el. siet je pretazena, elektroinstalaciu mame novu a vyhovujucu. Prosím, nieje to ani o hrubke kablu, mame to predimenzovane.
Problem je v slabej trafostanici a v pripojeni zo vzdusneho vedenia.
Verte mi, ze jedine dostupne riesenie je v stabilizatore...
Vlastny trafak nemame, su to iba dve masiny. Ako som popisoval, el. siet je pretazena, elektroinstalaciu mame novu a vyhovujucu. Prosím, nieje to ani o hrubke kablu, mame to predimenzovane.
Problem je v slabej trafostanici a v pripojeni zo vzdusneho vedenia.
Verte mi, ze jedine dostupne riesenie je v stabilizatore...
0
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Podľa informácii aké si nám tu dal, nieje jasné vlastne nič, ani o akú sieť ide. Predpokladám, že tá firma je niekde na konci ulici, sledovanie účinníka siete Vám asi nič nehovorí, oči Vám asi otvorila asi privysoka faktura s pokutami. Aby si bol v obraze, kompenzačný rozvádzač vypadá približne takto - máte tam niečo takéto ?
Ak áno, akú hodnotu máte na dyspleji alebo ručičkovom meráku ?
Ak áno, akú hodnotu máte na dyspleji alebo ručičkovom meráku ?
0
- mr.dred
- Ultimate člen
- Príspevky: 5742
- Dátum registrácie: 17 Aug 2011, 00:00
- Bydlisko: Handlová
- Vek: 58
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Možno volovina, ale nepomohol by tie poklesy "ustabilizovať " aj frekvenčný menič ??
Prípadne niečo na princípe aktívneho PFC ?
Prípadne niečo na princípe aktívneho PFC ?
0
Čo ťa nezabije... to sa vráti a skúsi to znova !!!
-
- Power user
- Príspevky: 11714
- Dátum registrácie: 17 Aug 2008, 00:00
- Bydlisko: Prešporok (BA)
- Vek: 71
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Tak je na ho*no navrhnutý ! Veď napríklad existujú napájacie zdroje, ktoré nemajú problém fungovať povedzme od 100 po 250 V ! Takže nejaký 10% pokles siete by nemal byť problém ...
Aj on-line UPS vhodného výkonu, (podľa odberu toho stroja), je viac, ako vhodné riešenie.
0
Druhotriedny nadriadený si nikdy nevyberie prvotriedneho ale treťotriedneho podriadeného.
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Mozno som sa zle vyjadril. Nehladame kompenzator jaloviny. Ten uz mame a dimenzoval sa na aktuálne vybavenie+ robil sa tak, ze ak bude viac masin, resp. spotrebicov, bude sa menit, resp. inovovat.
Takze: Kompenzator jaloviny mame, ucinik 0,97-0,99.
Od trafa sme prvy vo vetve.
Bohuzial siet je makka- a tahame prud zo vzd. vedenia
Po novom by mali ist káble zemou priamo od trafostanice a vzniknu pripojovacie body.
Projektant mi povedal, ze to vtedy bude mať uplne inu charakteristiku, co mu ja moc neverim.
Myslim si, ze pomoze nove trafo, resp. silnejsie.
Teraz tam na nom rezerva cca160kW
Mne sa hlavne jedna o to, aby sa nam servis nevyhovaral, ze pricinou pokazenia vekt. pohonov je makka siet.
Preto, ako som uz aj ziadal:
Potrebovali by sme nejakého odbornika, co by nam poradil so stabilizatorom napatia.
Myslim, ze to je ta najvhodnejšia cesta.
Ďakujem
https://www.abctech.pl/stabilizator-nap ... p-802.html
Takze: Kompenzator jaloviny mame, ucinik 0,97-0,99.
Od trafa sme prvy vo vetve.
Bohuzial siet je makka- a tahame prud zo vzd. vedenia
Po novom by mali ist káble zemou priamo od trafostanice a vzniknu pripojovacie body.
Projektant mi povedal, ze to vtedy bude mať uplne inu charakteristiku, co mu ja moc neverim.
Myslim si, ze pomoze nove trafo, resp. silnejsie.
Teraz tam na nom rezerva cca160kW
Mne sa hlavne jedna o to, aby sa nam servis nevyhovaral, ze pricinou pokazenia vekt. pohonov je makka siet.
Preto, ako som uz aj ziadal:
Potrebovali by sme nejakého odbornika, co by nam poradil so stabilizatorom napatia.
Myslim, ze to je ta najvhodnejšia cesta.
Ďakujem
https://www.abctech.pl/stabilizator-nap ... p-802.html
0
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
5 až 10% pokles napájacieho napätia je v norme, a s tým by snáď nemal mať problém ten menič aby si to ustrážil a ureguloval.
Keďže nevieme presný typ meniča a pohonu ani jeho nominálne parametre a podľa toho priloženého obrázka s trojfázovým regulačným trafom predpokladám, že sa jedná o trojfázový vstup 400V?
Dá sa to potom riešiť trojfázovou on-line UPS s dvojitou konverziou alebo DVR (AVR)
https://www.se.com/ww/en/product-range/ ... logic-dvr/
https://www.eneli.sk/produkt/elektronic ... licru-re3/
https://www.3spower.sk/SK/stabilizatory-siete.php
Keďže nevieme presný typ meniča a pohonu ani jeho nominálne parametre a podľa toho priloženého obrázka s trojfázovým regulačným trafom predpokladám, že sa jedná o trojfázový vstup 400V?
Dá sa to potom riešiť trojfázovou on-line UPS s dvojitou konverziou alebo DVR (AVR)
https://www.se.com/ww/en/product-range/ ... logic-dvr/
https://www.eneli.sk/produkt/elektronic ... licru-re3/
https://www.3spower.sk/SK/stabilizatory-siete.php
0
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Ahoj,
vekt. pohon so 400V trojf. vstupom a DC 330V vystupom, ktorý ovlada ďalšie prvky v centrach.
Tento vekt. pohon ma este regener. prvok- pri prepati to pusta do toho regenu, ktorý ma spiralu a meni to na teplo.
Napr. ked vreteno ide z 12000 otacok na nulu a ine pripady.
Ten link so stabilizatorom by bola zla volba? Resp. kde do vetvy by sa to malo pripojit?
vekt. pohon so 400V trojf. vstupom a DC 330V vystupom, ktorý ovlada ďalšie prvky v centrach.
Tento vekt. pohon ma este regener. prvok- pri prepati to pusta do toho regenu, ktorý ma spiralu a meni to na teplo.
Napr. ked vreteno ide z 12000 otacok na nulu a ine pripady.
Ten link so stabilizatorom by bola zla volba? Resp. kde do vetvy by sa to malo pripojit?
0
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Ten link som prehliadol, je to v pohode.
Stabilizátor zapojiť pred vstupom do meničov, resp. bude potrebné prerobiť rozvádzač odkiaľ sú napájane.
Stabilizátor zapojiť pred vstupom do meničov, resp. bude potrebné prerobiť rozvádzač odkiaľ sú napájane.
0
Re: Kompenzator el. napatia (Stabilizátor napätia)
Ahoj,
podla coho mam vypocitat tu kapacitu toho stabilizatora?
podla coho mam vypocitat tu kapacitu toho stabilizatora?
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok