Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Zdravím Vás,
potreboval by som poradiť s dimenzovaním ističa a kábla pre indukčnú varnú dosku.
Prečítal som si nejaké vlákna na fóre, ale chcel by som si to zjednotiť.
Opis situácie:
Jedná sa o rekonštrukciu elektroinštalácie 1 izbového bytu.
Rozvádzač na chodbe:
Hlavný istič za elektromerom: B25A/1pol (Bod rozdelenia siete na TN-C-S sa nachádza v tomto rozvádzači)
Rozvádzač v byte:
Hlavný vypínač: B32/1pol
Prúdový chránič: B40/AC/30mA/2pol
Indukčnú dosku ešte nemám kúpenú ale počítam s príkonom asi 4600W.
Otázky:
1.Pre tento príkon by som zvolil istič B20A/1pol. I=4600W/230V= 20A.
2.Kábel by som zvolil CYKY-J 3x4 a uloženie vo flexi chráničke v podlahe (TYP-C), čo je 26A.
Myslíte, že takéto riešenie je správne? Nieje potrebné zvoliť vodič OWY 3x4mm? Je lepšie pripojiť dosku cez prúdový chránič alebo stačí iba istič?
Ďakujem za odpovede .
potreboval by som poradiť s dimenzovaním ističa a kábla pre indukčnú varnú dosku.
Prečítal som si nejaké vlákna na fóre, ale chcel by som si to zjednotiť.
Opis situácie:
Jedná sa o rekonštrukciu elektroinštalácie 1 izbového bytu.
Rozvádzač na chodbe:
Hlavný istič za elektromerom: B25A/1pol (Bod rozdelenia siete na TN-C-S sa nachádza v tomto rozvádzači)
Rozvádzač v byte:
Hlavný vypínač: B32/1pol
Prúdový chránič: B40/AC/30mA/2pol
Indukčnú dosku ešte nemám kúpenú ale počítam s príkonom asi 4600W.
Otázky:
1.Pre tento príkon by som zvolil istič B20A/1pol. I=4600W/230V= 20A.
2.Kábel by som zvolil CYKY-J 3x4 a uloženie vo flexi chráničke v podlahe (TYP-C), čo je 26A.
Myslíte, že takéto riešenie je správne? Nieje potrebné zvoliť vodič OWY 3x4mm? Je lepšie pripojiť dosku cez prúdový chránič alebo stačí iba istič?
Ďakujem za odpovede .
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2581
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Dobrý večer,
Ak môžem jemne odbočiť, zaujímalo by ma, ako sa vôbec dá zapojiť na 1x25A varná doska?
Vravíte 4600W, takže ostáva 1150W, čo je 5A. Ako si predstavujete z 5A napájať celý byt?
Ja mám z toho pocit, že by potom človek musel počas varenia bdieť nad nejakým A/W metrom, dávať pozor na odber a všeličo vypínať.
Ak môžem jemne odbočiť, zaujímalo by ma, ako sa vôbec dá zapojiť na 1x25A varná doska?
Vravíte 4600W, takže ostáva 1150W, čo je 5A. Ako si predstavujete z 5A napájať celý byt?
Ja mám z toho pocit, že by potom človek musel počas varenia bdieť nad nejakým A/W metrom, dávať pozor na odber a všeličo vypínať.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Odpoveď je veľmi jednoduchá. Predajca sa nestará, aké problémy s tým budeš mať, on potrebuje predať. Kopec predajcov dokonca ani nemá páru o tom, čo predáva a ako to funguje.
A tak to zákazník kúpi a potom nastanú problémy, ako aj teraz.
Slavo, píšeš, že máš otázky, ale pod nimi vidím iba odpovede
A tak to zákazník kúpi a potom nastanú problémy, ako aj teraz.
Slavo, píšeš, že máš otázky, ale pod nimi vidím iba odpovede
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Tento problém riešim momentálne na chalupe aj ja. Mám na rozdiel od Teba 3-fázovú prípojku. Neuvádzaš, akú indukciu chceš kúpiť. Ja mám klasiku 4 varné zóny. Na turbo (zvýšený príkon) je možné zapnúť len predné dve zóny. Uvediem odpis z návodu na použitie:
Lavá predná 2300W 2800W (turbo-zvýšený príkon) - 1 fáza
Lavá zadná 1200W - 1 fáza
Pravá predná 1200W 1800W (turbo) - 2 fáza
Pravá zadná 1800W - 2 fáza
Obmedzenie príkonu je na max. 3700W na jednu sekciu (fázu). Funguje to asi tak, že ak dáš na obidve sekcie max. príkon, doska cykluje (znižuje na doskách) príkon, aby neprekročil 3700W na dvojicu zón. Doska sa dá zapojiť aj na jednu fázu, ale s tým obmedzením aby sa neprekročil max. dovolený príkon určený ističom. Ja dávam 2x16A/B na každú fázu. Malo by to stačiť. U Teba je značné obmedzenie hlavným ističom pri úvahe, že zároveň budú zapnuté aj iné spotrebiče (práčka, el. rúra, kávovar a pod.) Z uvedeného vyplýva, že nebudeš môcť variť na všetkých 4 zónach naplno a na zostávajúcich s obmedzením zapnutia iných spotrebičov s vyšším príkonom.
Edit: Čo sa týka prúd. chrániča, už sa to tu preberalo viac krát. Ten je predpísaný len na zásuvky. Indukcia je s pevným pripojením-nie je nutný.
Ja ho na indukciu nedávam, vzhľadom k značnému navýšeniu nákladov prerábky elektroinštalácie.
Lavá predná 2300W 2800W (turbo-zvýšený príkon) - 1 fáza
Lavá zadná 1200W - 1 fáza
Pravá predná 1200W 1800W (turbo) - 2 fáza
Pravá zadná 1800W - 2 fáza
Obmedzenie príkonu je na max. 3700W na jednu sekciu (fázu). Funguje to asi tak, že ak dáš na obidve sekcie max. príkon, doska cykluje (znižuje na doskách) príkon, aby neprekročil 3700W na dvojicu zón. Doska sa dá zapojiť aj na jednu fázu, ale s tým obmedzením aby sa neprekročil max. dovolený príkon určený ističom. Ja dávam 2x16A/B na každú fázu. Malo by to stačiť. U Teba je značné obmedzenie hlavným ističom pri úvahe, že zároveň budú zapnuté aj iné spotrebiče (práčka, el. rúra, kávovar a pod.) Z uvedeného vyplýva, že nebudeš môcť variť na všetkých 4 zónach naplno a na zostávajúcich s obmedzením zapnutia iných spotrebičov s vyšším príkonom.
Edit: Čo sa týka prúd. chrániča, už sa to tu preberalo viac krát. Ten je predpísaný len na zásuvky. Indukcia je s pevným pripojením-nie je nutný.
Ja ho na indukciu nedávam, vzhľadom k značnému navýšeniu nákladov prerábky elektroinštalácie.
0
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Ahojte,
ďakujem za odpovede.
Takže najlepším riešením by bola asi zmena prípojky z 1 fázovej na 3 fázovú?
Prípadne použiť úsporné riešenie(1 fáza), čo asi nieje celkom rozumné pri rekonštrukcii.
Ďakujem za odpovede.
ďakujem za odpovede.
Takže najlepším riešením by bola asi zmena prípojky z 1 fázovej na 3 fázovú?
Prípadne použiť úsporné riešenie(1 fáza), čo asi nieje celkom rozumné pri rekonštrukcii.
Ďakujem za odpovede.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Presne, ja len dodam, ze na jednu fazu riesit varnu dosku je blbost. Bud si dat dotiahnut 3f, alebo nic. A kazdemu kto ma taku poziadavku to vysvetlim a vacsinou si daju povedat.
Ja som si kvoli tomu tiez dal do bytu 3f a zmenil privod, navysil istenie z 20A/1 na 20/3
Keby mi to rozvodne zavody neschvalili neham plyn.
Ja som si kvoli tomu tiez dal do bytu 3f a zmenil privod, navysil istenie z 20A/1 na 20/3
Keby mi to rozvodne zavody neschvalili neham plyn.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
mam indukciu 10 rokov aj komplet byt len na 1fa / 25A a no problem...indukcia je elektronicky riadenia a rozozna prioojenie na 1 - 2 fa a ohrev je intervalovy cize nie je konstantny plny odber prudu..aj ked je pravda ze asi vsetky 4 platne sa naraz este nepouzivali..samozrejme ak je moznost ist do rekonstrukcie na 3 fa tak je to lepsie aj ked nie nutne
0
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Zdravím,
ďakujem za odpovede.
Je to rekonštrukcia kantátového bytu a vravel mi, že on používa iba dve platne a 4 platničku chce len kvôli dizajnu.
Skúsime podať žiadosť na 3 fázovú prípojku a keď to nevyjde tak spravíme to úsporné riešenie.
Patriky: Nemal si problém s povolením sekania na prívodný káble na chodbe?
ďakujem za odpovede.
Je to rekonštrukcia kantátového bytu a vravel mi, že on používa iba dve platne a 4 platničku chce len kvôli dizajnu.
Skúsime podať žiadosť na 3 fázovú prípojku a keď to nevyjde tak spravíme to úsporné riešenie.
Patriky: Nemal si problém s povolením sekania na prívodný káble na chodbe?
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Ani nie, musis vediet co a ako. Stupackove vedenie mam na chodbe tak v podstate meter nemoze nikoho zabit.a po byte uz si to dam kde chcem.
Inak potom pozor na ostatne kable, listy a kable od kablovky a ine.
Inak potom pozor na ostatne kable, listy a kable od kablovky a ine.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Zdravím,
tak požiadali sme o zmenu na trojfázovú prípojku.
Chcel by som sa opýtať či uvažujem správne:
Hlavný istič v elektromerovom rozvádzači: B20A/3pol
Prívodný kábel do bytu: CYKY 5x6mm2
Hlavný vypínač v byte: 32A/3pol
Istič na indučnú +rúra: B16/3pol ,(Pričom 2 fázy na indukčnú dosku a 1 fáza na elektrickú rúru)
Kábel pre indukčnú + rúra: CYKY-J 5x2,5mm2,(Pričom 2 fázy na indukčnú dosku a 1 fáza na elektrickú rúru)
Prosím o kontrolu.
Ďakujem.
tak požiadali sme o zmenu na trojfázovú prípojku.
Chcel by som sa opýtať či uvažujem správne:
Hlavný istič v elektromerovom rozvádzači: B20A/3pol
Prívodný kábel do bytu: CYKY 5x6mm2
Hlavný vypínač v byte: 32A/3pol
Istič na indučnú +rúra: B16/3pol ,(Pričom 2 fázy na indukčnú dosku a 1 fáza na elektrickú rúru)
Kábel pre indukčnú + rúra: CYKY-J 5x2,5mm2,(Pričom 2 fázy na indukčnú dosku a 1 fáza na elektrickú rúru)
Prosím o kontrolu.
Ďakujem.
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6217
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
preco je v byte silnejsi istic ako na chodbe? 32A je podla mna uz moc silny, ja som rok fungoval na 3x25A a to mam 12kW kurenie + indukcia. Zvladal to v pohode, ked islo kurenie naplno + sporak a indukcia pozapinane + bezne spotrebice.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Zdravím,
nemyslel som istič ale hlavný vypínač.Chcem ho použiť na odpojenie celého bytu od ele. energie namiesto prúdového chrániča.
Samozrejme prúdový chránič(40A/30mA/4pol) bude použitý pre zásuvky(okrem chladničky) a kúpeľňu.
A ešte k tomu hlavnému vypínaču , čítal som, že by mal byť o rad vyšší ako hlavný istič pred elektromerom, čiže v mojom prípade 25A ale firma SCHRACK od ktorej by som bral všetky modulárne prvky má najmenší 32A.
Ale nech to potvrdí niekto skúsenejší.
Ďakujem.
nemyslel som istič ale hlavný vypínač.Chcem ho použiť na odpojenie celého bytu od ele. energie namiesto prúdového chrániča.
Samozrejme prúdový chránič(40A/30mA/4pol) bude použitý pre zásuvky(okrem chladničky) a kúpeľňu.
A ešte k tomu hlavnému vypínaču , čítal som, že by mal byť o rad vyšší ako hlavný istič pred elektromerom, čiže v mojom prípade 25A ale firma SCHRACK od ktorej by som bral všetky modulárne prvky má najmenší 32A.
Ale nech to potvrdí niekto skúsenejší.
Ďakujem.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
tých 20A je maximálny odbermaskrtnik01 napísal:Dobrý večer,
Ak môžem jemne odbočiť, zaujímalo by ma, ako sa vôbec dá zapojiť na 1x25A varná doska?
Vravíte 4600W, takže ostáva 1150W, čo je 5A. Ako si predstavujete z 5A napájať celý byt?
Ja mám z toho pocit, že by potom človek musel počas varenia bdieť nad nejakým A/W metrom, dávať pozor na odber a všeličo vypínať.
ale otázka znie, varil si niekedy na takej varnej doske? my tu u nás doma stále vyvárame a vypekáme a doska išla na max. 15A, a aj to len v krátkodobých intervaloch, teda max minúty
a čo sa stane, pokiaľ prekročíme túto hranicu 25A maximálneho príkonu do bytu? vypne istič a sme po tichu a po tme
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
ja som to dával do žľabu na stenu, žiadne zasekávanieslavo127 napísal:Patriky: Nemal si problém s povolením sekania na prívodný káble na chodbe?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Zdravím Merak,Merak napísal: ja som to dával do žľabu na stenu, žiadne zasekávanie
je tam použitá chránička, tak skúsim uchytiť nový kábel na starý kábel a pomocou neho to pretiahnuť ...uvidíme čo ma prekvapí
Merak mohol by som to takto urobiť?slavo127 napísal: Chcel by som sa opýtať či uvažujem správne:
Hlavný istič v elektromerovom rozvádzači: B20A/3pol
Prívodný kábel do bytu: CYKY 5x6mm2
Hlavný vypínač v byte: 32A/3pol
Istič na indučnú +rúra: B16/3pol ,(Pričom 2 fázy na indukčnú dosku a 1 fáza na elektrickú rúru)
Kábel pre indukčnú + rúra: CYKY-J 5x2,5mm2,(Pričom 2 fázy na indukčnú dosku a 1 fáza na elektrickú rúru)
Vopred ďakujem
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Áno, môže to tak byť.
Ten hlavný istič B20A/3 je aj v zmluve?
Ten hlavný istič B20A/3 je aj v zmluve?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Ďakujem za odpoveď.
Teraz tam je B20A/1pol ale kamarát bol vo VSE a požiadal o zmenu na B20A/3pol a na vyjadrenie majú 2-3 týždne.
Tak čakáme ako to dopadne ale dúfam, že to prejde.
Teraz tam je B20A/1pol ale kamarát bol vo VSE a požiadal o zmenu na B20A/3pol a na vyjadrenie majú 2-3 týždne.
Tak čakáme ako to dopadne ale dúfam, že to prejde.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Ja by som dal zvlast kabel na varnu dosku a zvlast na trubu. Tak isto aj istenie, aby sa to neovplivnovalo. Inak dobre
P.S dal by som chranic aj na chladnicku vid. norma 4-41, ziadne vynimky nepozna. Ak sa bojis vypadku tak daj samostatny istic s chranicom, inak vsetko cez chranic a v kupelni aj svetla.
P.S dal by som chranic aj na chladnicku vid. norma 4-41, ziadne vynimky nepozna. Ak sa bojis vypadku tak daj samostatny istic s chranicom, inak vsetko cez chranic a v kupelni aj svetla.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Zdravím Patriky,Patriky napísal:Ja by som dal zvlast kabel na varnu dosku a zvlast na trubu. Tak isto aj istenie, aby sa to neovplivnovalo. Inak dobre
ďakujem za odpoveď. Ak som to správne pochopil:
Indukčná platňa - CYKY-J 5x2,5mm2(použijem iba 2 fázy) - B16/2pol
Eletrická rúra - CYKY-J 3x2,5mm2 - B16/1pol
Ok. Dám tam istič s chráničom na tú chladničku. A áno plánoval som dať na prúdový chránič aj svetlá v kúpelni.Patriky napísal:P.S dal by som chranic aj na chladnicku vid. norma 4-41, ziadne vynimky nepozna. Ak sa bojis vypadku tak daj samostatny istic s chranicom, inak vsetko cez chranic a v kupelni aj svetla.
Nakreslím to a hodím to sem na kontrolu.
Zatiaľ dik.
0
Re: Indukčná doska - dimenzovanie kábla a ističa -230V
Pekný deň potreboval by som poradit ohladne pripojenia indukcnej varnej dosky BOSCH PUE611FB1E
je pripojenie na 230V ziadna specifikacia kablu tam nie je. Vie niekto poradit ?
je pripojenie na 230V ziadna specifikacia kablu tam nie je. Vie niekto poradit ?
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 8 Odpovedí
- 1202 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa bandi-p
-
- 2 Odpovedí
- 423 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa dutch01
-
- 2 Odpovedí
- 473 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 23 Odpovedí
- 1804 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred
-
- 3 Odpovedí
- 778 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Amaterr