Dobrý deň
Je možné (myslím, že áno) spojiť AlFe 8 a AlMgSi 8 guľatiny nejakou svorkou ?
A tiež by ma zaujímalo, ako ďaleko musí byť uzemnenie od domu ? Myslím ako ďaleko treba zakopať tyče ?
Ďakujem
Spojenie AlFe
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Spojenie AlFe
Len mala technická poznámka AlFe by som v žiadnom prípade nedával do zeme.
Do zeme buď nerez V4A alebo drôt FeZn 10.
A ak je to možné namiesto tyčí použiť pás FeZn 30x4 (uzemňovač typu B). zakopať od hrany domu (objektu) vo vzdialenosti 1m a ideálne okolo celého objektu.
Pri tyčiach (uzemňovač typ A) musia byť minimálne dve a ak je dlhá 2m, tak rozostup by mal byť tiež 2m.
Svorky na spájanie buď skúšobná SZ alebo spojovacia svorka SS (pre ZIN, resp. ekvivalent od DEHN alebo OBO), v zemi svorky SR02 a SR03 (v prípade spájania drôtu a pásoviny) a SJ pri spájaní s uzemňovacou tyčou.
Každopádne mal by si mať na to projekt a treba dodržiavať postupy a normy aby sa ti to nerozpadlo v zemi za pár rokov.
Do zeme buď nerez V4A alebo drôt FeZn 10.
A ak je to možné namiesto tyčí použiť pás FeZn 30x4 (uzemňovač typu B). zakopať od hrany domu (objektu) vo vzdialenosti 1m a ideálne okolo celého objektu.
Pri tyčiach (uzemňovač typ A) musia byť minimálne dve a ak je dlhá 2m, tak rozostup by mal byť tiež 2m.
Svorky na spájanie buď skúšobná SZ alebo spojovacia svorka SS (pre ZIN, resp. ekvivalent od DEHN alebo OBO), v zemi svorky SR02 a SR03 (v prípade spájania drôtu a pásoviny) a SJ pri spájaní s uzemňovacou tyčou.
Každopádne mal by si mať na to projekt a treba dodržiavať postupy a normy aby sa ti to nerozpadlo v zemi za pár rokov.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Spojenie AlFe
a ešte dodám, je normovaná hĺbka pre vrchný koniec tyče.... a súhlasím s nutnosťou projektu s meraním rezistivity pôdy.
0
Re: Spojenie AlFe
Dobrý deň prajem,
Chcel by som sa k téme poradiť či od skúšobnej svorky k uzemneniu je to stále brané ako zvod alebo ako zemnič.
A teda či je možné viesť od skúšobnej svorky k uzemneniu aj FeZn 8mm alebo musí byť 10mm.
Chcel by som sa k téme poradiť či od skúšobnej svorky k uzemneniu je to stále brané ako zvod alebo ako zemnič.
A teda či je možné viesť od skúšobnej svorky k uzemneniu aj FeZn 8mm alebo musí byť 10mm.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Spojenie AlFe
Je to stále bráne ako zvod a jeho minimálny prierez musí byť 50mm², teda 8 guľatina vyhovuje
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať