Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Dobrý deň majstri!
Prosím Vás o radu pri zapojení špeciálneho SOFT START-u pre sústruh SUI-40. Hlavný istič pred elektromerom je B25/3. Prerobí sa elektrozapojenie na motorove ochrany, samozrejme Y-D automatické prepnutie. Probléma znie takto: elektromotor v hviezde spustí bez problémov, ale v trojuholníku stále vyhodí hlavný istič kôli nárazoveho prúdu elektromotora. (cca 40A) Nakreslil som jednopolovú schému s tzv. štartovacím odporom, ale neviem že s akým spôsobom by som mal zvoliť hodnotu, výkon odporov. Prikladám aj schémy. Frekvenčný menič a original soft start sú príliš drahé riešenia. Ďakujem za vašu odpoveď.
Prosím Vás o radu pri zapojení špeciálneho SOFT START-u pre sústruh SUI-40. Hlavný istič pred elektromerom je B25/3. Prerobí sa elektrozapojenie na motorove ochrany, samozrejme Y-D automatické prepnutie. Probléma znie takto: elektromotor v hviezde spustí bez problémov, ale v trojuholníku stále vyhodí hlavný istič kôli nárazoveho prúdu elektromotora. (cca 40A) Nakreslil som jednopolovú schému s tzv. štartovacím odporom, ale neviem že s akým spôsobom by som mal zvoliť hodnotu, výkon odporov. Prikladám aj schémy. Frekvenčný menič a original soft start sú príliš drahé riešenia. Ďakujem za vašu odpoveď.
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Ked rozbehnes motor na Y a nasledne prepnes na D tak vyhodi istic?
To mas nieco zle. Alebo preco chces startovat v D ked tam chces mat YD?
To mas nieco zle. Alebo preco chces startovat v D ked tam chces mat YD?
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Asi je najlacnejšie dať sporé ističe "C"!
4r7 150W sa mi zdá že by razom zbĺkli...?
Aha, a tiež sa mi zdá že máš tam niečo zlé?
4r7 150W sa mi zdá že by razom zbĺkli...?
Aha, a tiež sa mi zdá že máš tam niečo zlé?
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Ano vyhodí, Je to Y-D nie len D. Zapojenie je na 100% funkčné, lebo som škúšal s 4kW motorom.
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Výmenu ističa na C distribúcia nedovolí. Podla zmluvy tam má byt B25/3. Tie odpory samozrejme nie sú správne. Keby som si bol istý že akú hodnotu tam dať, tak ani príspevok nenapíšem.
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Nemáš prehodené fázy na D? ( motor sa snaži otočiť opačným smerom )
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
U1, V1, W1 a U2, V2, W2 sú zapojené podla schémy. A to pri 4kw elektromotora sedelo to iste zapojenie.
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Teoretycky toto zapojenie je podobné ako moje len V1-V2 a W1-W2 sú len prehodené. Začiatok a koniec sedí.
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
riesis soft start a pri tom to mas v motore zle zapojene
nedavno som to videl v priemyselnom 100kW motore
ak svoj skusis pripojit priamo na D zbadas ze sa bude chciet roztocit na druhu stranu ako sa toci na Y
zapojenie mas OK ale motor je vnutri zle zapojeny.
nedavno som to videl v priemyselnom 100kW motore
ak svoj skusis pripojit priamo na D zbadas ze sa bude chciet roztocit na druhu stranu ako sa toci na Y
zapojenie mas OK ale motor je vnutri zle zapojeny.
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Ďakujem každému za odpoveď, podarilo sa zistiť závadu. Minimálne to vyhodilo istič 20krát. Drobnosť na rele CRM-2T (hviezda-trojuholnik). Ja som mal mozno zle nastaveny čas prepnutia z Y na D pôvodne 0,3 s a teraz som dal na 0,15. Bez problémov to prepne.
0
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Toto iste som riešil aj ja 3 dni a nakoniec som znížil čas na tom relé a bolo po probléme.
0
- boraicho
- Ultimate člen
- Príspevky: 12411
- Dátum registrácie: 03 Feb 2007, 00:00
- Bydlisko: Prešov
- Vek: 35
- Kontaktovať používateľa:
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
otazočka, 0,15 je aký čas? motor sa pripoji na hviezdu a po čase 0,15s sa prepne na trojuholnik?
0
"Aj nevinne vyzerajúca súčiastka, môže byť príčinou nefunkčnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Áno na tom relé sa dá nastaviť čas prepnutie medzi Hviezdou a trojuholníkom.
Vypne hviezda, začne bežať čas, a po ubehnuti prepne do trojuholníka.
Vypne hviezda, začne bežať čas, a po ubehnuti prepne do trojuholníka.
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Kdyby někdo řešil ještě ty odpory, tak se dají použít, pokud je dost místa, topné spirály z bojleru. U soustruhu to tak mám, ne kvůli rozběhovému proudu, ale kvůli omezení rozběhového momentu, není to taková šupa pro převodovku.
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 116
- Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 42
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Oživím tému, mám postavený cirkulár s motorom 4KW bez možnosti spúšťania v Y. (motor výroby USA...). režim spustenia je teda možný len v D. Doma sa rozbehne ok. ale u kamaráta vyrazí hl.istič-starý 1jk50 M29.7A
Otázka znie, je možné ho rozbehnúť cez tri topné predradne špirály, napr. z akumulačných pecí- improvizovaný softstart?
Ďakujem za info
Otázka znie, je možné ho rozbehnúť cez tri topné predradne špirály, napr. z akumulačných pecí- improvizovaný softstart?
Ďakujem za info
0
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Určite sa to dá, pomocou prepínača 1-0-2.
Len tie špirály treba nejak zabaliť ...
Len tie špirály treba nejak zabaliť ...
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 116
- Dátum registrácie: 08 Máj 2012, 09:56
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 42
Re: Speciálny SOFT START pre 7,5kw elektromotor
Myslel som skor, ze by ich po čase v rozbehu, premostili kontakty stykača, taky softstart aký býva v zosilnovaci, by ovladal stykač...
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 0 Odpovedí
- 1684 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa misocko
-
- 4 Odpovedí
- 956 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa tienik
-
- 7 Odpovedí
- 830 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa gigi888811
-
- 2 Odpovedí
- 1901 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa om0aao
-
- 14 Odpovedí
- 4906 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Mishung