Strana 1 z 1

Vzádlenost zásuvky od umyvadla v prostorách školy

Napísané: 13 Sep 2023, 09:19
od používateľa DanielK
Ahoj,
Potřebuju radu ohledně normy jaká je minimální vzdálenost zásuvky 230V od okraje umyvadla ve škole.
Mám takový pocit, že jsem slyšel buď 3m nebo 1,5m, ale nejsem si tím jistý. Jedná se o soustavu TN-S s doplňkovou ochranou proudovým chráničem.

Díky.

Re: Vzádlenost zásuvky od umyvadla v prostorách školy

Napísané: 13 Sep 2023, 10:37
od používateľa kapor
Umývadlo môže byť v triede alebo aj v nejakej umyvárni. Je preto dôležité mať aj protokol o určení prostredia. Na Slovensku platí pre učebne min. vzdialenosť 1,5m. STN 33 2000-7-701: 2007 . Umývacie priestory sú prílohou STN.

Re: Vzdálenost zásuvky od umyvadla v prostorách školy

Napísané: 14 Sep 2023, 12:08
od používateľa Jirka84
Danieli,
předpokládám že máš odborné znalosi (tím chci říct, že nejsi bastlíř) a znáš následující stránky, tak nechápu, proč se ptáš na základní věci :::
https://www.in-el.cz/forum/121007/ae-64 ... lni-ucebny
(Nutná registrace)
nebo:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 221.0.html
viz třeba některé příspěvky od: Štefan Beláň i pro iné prostory a zařízení...

Re: Vzádlenost zásuvky od umyvadla v prostorách školy

Napísané: 15 Sep 2023, 01:18
od používateľa DanielK
Díky, to jsem potřeboval.
Jsem zaměřen na slaboproud, silnoproudu se vyhýbám. Paní ředitelka se ptala, zda může být v dílně na ZŠ pracovní stolek vybaven zásuvkou. Odpověděl jsem, že tohle není můj obor, ale pokud bude zasuvka označena písmenkem "F" nebo bude doplněna o nehořlavou podložku a kabeláž bude zvolena s ohledem na povahu prostředí, tak by to neměl být problém. Každopádně na jedné straně ucebny mají asi 12 umyvadel (na co?) a ty stolky jsou celkem blízko, tak jsem se chtěl zeptat vás odborníků.