Prepäťová ochrana
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 18
- Dátum registrácie: 25 Máj 2020, 15:13
Prepäťová ochrana
Zdravim majstri chcel by som sa spýtať či zapajate prepäťovú ochranu pred hlavným ističom alebo až za ním ako vývod. Videl som už aj takú aj takú verziu a rád by som si k tomu prečítal aj nejaké odôvodnenie prečo tak alebo tak. Ďakujem
0
Re: Prepäťová ochrana
Ked vypnes hlavny istic, na ziadnom zariadení v danom rozvadzaci nesmie / by nemalo byť napätie z hľadiska bezpečnosti. Prepäťová ochrana co najblizsie, prva hned za isticom, co najkratšími spojmi... Môj názor
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7703
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Prepäťová ochrana
Doma ju mám pred hlavným vypínačom, ale zapájam ju za hlavný vypínač.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1743
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Prepäťová ochrana
Doma ju mám za hlavným vypínačom, aby som v prípade potreby výmeny patrón nemusel vypínať hlavný istič na chodbe v bytovke.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Re: Prepäťová ochrana
V akych zariadeniach sa pri vypnutom hlavnom istici pozaduje aby bolo niekde napatie ? Potom to rieši taka nalepka samozrejme
Keby sa to volá hlavny vypínač, niet pochyb
Keby sa to volá hlavny vypínač, niet pochyb
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2496
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Prepäťová ochrana
Kdysi jsem měl tu možnost ( osobní povinnost = IČ)) být na školení pro tento druh přístrojů.
Nestačím se stále divit co dokáží někteří "montéři".
Spleť kabelů kolem svodičů je nepřípustná už z principu "náhlých nadproudů" v rámci potřebné funkčnosti zbytku rozvaděče (na školení).
DOPORUČUJI PROTO PROČÍST SI NÁSLEDUJÍCÍ DISKUZE VŠEM, KDO SE CHTĚJÍ POUČIT Z CHYB JINÝCH.
Než se pustíte do montáže, jděte raději na školení výrobců...
PS Sám jsem "pár" rozvaděčů musel osázet i s SPD . U FVE je potřebný vypínač domovního rozvaděče, hlavní jistič je před elektroměrem
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 738.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 107.0.html
https://elektrika.cz/data/clanky/opp-2- ... ou-ochranu
Nestačím se stále divit co dokáží někteří "montéři".
Spleť kabelů kolem svodičů je nepřípustná už z principu "náhlých nadproudů" v rámci potřebné funkčnosti zbytku rozvaděče (na školení).
DOPORUČUJI PROTO PROČÍST SI NÁSLEDUJÍCÍ DISKUZE VŠEM, KDO SE CHTĚJÍ POUČIT Z CHYB JINÝCH.
Než se pustíte do montáže, jděte raději na školení výrobců...
PS Sám jsem "pár" rozvaděčů musel osázet i s SPD . U FVE je potřebný vypínač domovního rozvaděče, hlavní jistič je před elektroměrem
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 738.0.html
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... 107.0.html
https://elektrika.cz/data/clanky/opp-2- ... ou-ochranu
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 3 Odpovedí
- 1202 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa josek
-
- 4 Odpovedí
- 1054 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Edgar
-
- 5 Odpovedí
- 838 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku
-
- 24 Odpovedí
- 1655 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa pocitujlasku