Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Moderátori: Merak, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Práve to, že ja som našu STN študoval nič ohľadom preznačovania som nenašiel.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Aj takto sa kedysi zapájali zásuvky.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
pripojenie lankového vodiča ochranného pospojovania armatúr v rozvádzači na hliníkovú zbernicu v paneláku
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2501
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
To Merak ,
omlouvám se za svůj příspěvek ...přeznačení smršťovačkou (pozdě ale přece )
protože i takový rozvaděč bez papírů, určený pro bazén, se dá mezi "klienty" najít.
Schválně: kolik výrobců je v něm zastoupeno?
omlouvám se za svůj příspěvek ...přeznačení smršťovačkou (pozdě ale přece )
protože i takový rozvaděč bez papírů, určený pro bazén, se dá mezi "klienty" najít.
Schválně: kolik výrobců je v něm zastoupeno?
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Nie je to náhodou nemenovaný objekt v Beladiciach Jirko?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: "skúsenosti v oblasti elektro inštalácií"
A možno vrchná zásuvka bola na malé bezpečné napetie SELV(neuzemnené) a spodná na 230 VMerak napísal:minulý týždeň som bol u zákazníka na inštalácii a bývali sme na hoteli v Šahách
takúto zásuvku som tam našiel
0
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Tak s týmto sa stretávam v panelákoch bežne, takéto srandy zvyknú robiť "zvončekári".Merak napísal:pripojenie lankového vodiča ochranného pospojovania armatúr v rozvádzači na hliníkovú zbernicu v paneláku
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Dobrý deň.
Viete mi niekto povedať, ktorá norma hovorí o tom, kde použiť bezhalogenový alebo nehorľavý kábel ? Napríklad je to dané horľavosťou povrchu alebo (ako v prípade bytoviek a spoločných priestorov) je to dané verejným priestorom alebo počtom ľudí ?
Ďakujem
Viete mi niekto povedať, ktorá norma hovorí o tom, kde použiť bezhalogenový alebo nehorľavý kábel ? Napríklad je to dané horľavosťou povrchu alebo (ako v prípade bytoviek a spoločných priestorov) je to dané verejným priestorom alebo počtom ľudí ?
Ďakujem
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Len toto asi platí pre domy ale ak sa bavíme napr o bytovom bloku, už to bude asi iné. A na to by nejaká norma mala byť, ktorá jasne povie, kde je potrebné mať ne horľavé káble, kde bez halogénové a pod.
Ďakujem za rady.
Ďakujem za rady.
0
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
keď že sme už pri tom .... ako by ste zareagovali na situáciu ... ponorné čerpadlo ... poistky 32A B-čkové a hlavné poistky iba 10A C - čkové .... podľa akej normy je toto stavané ?
0
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
velice rád by som to urobil , ale už nemám tam prístup .
0
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Marcosoft - keď idete projektovať elektroinštalácii pre nejaký objekt tak vám musí investor doložiť tech.spravu požiarnu v ktorej sú vyčlenené časť objektu a ich požiarna bezpečnosť vy ako projektant nemáte možnosť určiť požiarnu ochranu .
Na základe požiadaviek sa určuje elektroinštalácia napr potom zaťaženie vodičov atď....
-- Spojený príspevok 04 Júl 2020, 09:05 --
Enigma poistky nejakú char.b...c.d ale sú http://www.oez.sk/produkty/nozove-poistky to platí aj pre valcive čo sa týka čerpadlá je to zle navrhnuté pretože pri skrate do vistreli až na 10A nieje dodržaná selektivita to ich tam nemusia vôbec mať a to ešte dovie aky kábel je k tomu cetpadlu vedený
Na základe požiadaviek sa určuje elektroinštalácia napr potom zaťaženie vodičov atď....
-- Spojený príspevok 04 Júl 2020, 09:05 --
Enigma poistky nejakú char.b...c.d ale sú http://www.oez.sk/produkty/nozove-poistky to platí aj pre valcive čo sa týka čerpadlá je to zle navrhnuté pretože pri skrate do vistreli až na 10A nieje dodržaná selektivita to ich tam nemusia vôbec mať a to ešte dovie aky kábel je k tomu cetpadlu vedený
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Ahojte
Taka technicka otazka, moze ist poza kable na stenach taky kovovy zavetrovaci pas? Je to drevodom.
https://www.kotvenia.eu/zavetravaci-pas-40x2-p822/
Ďakujem
Taka technicka otazka, moze ist poza kable na stenach taky kovovy zavetrovaci pas? Je to drevodom.
https://www.kotvenia.eu/zavetravaci-pas-40x2-p822/
Ďakujem
0
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 29
- Dátum registrácie: 28 Okt 2019, 21:42
- Bydlisko: Slaný
- Vek: 63
- Kontaktovať používateľa:
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Milujem taketo salaty ked ma zavolaju ze nejako divne mi ide elektrika neviez preco? no drviva vacsina rozvadzacov vyzera tak potom aj to vsetko vyzera tak zapajanie dalej funkcnost bezpecnost atd......bez oznacenia a potom sa ma ss toho vysomarit co je co a kde
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Ahojte. Otázka do pléna
Musia byť nasledujúce obvody cez RCD ?
- Nabíjačka na elektromobily
- Tepelné čerpadlo
- Podlahové kúrenie
A vo všeobecnosti. Musí byť už každý obvod zvlášť chránený cez RCD ? Či sa ešte používa tkz. centrálny RCD, aspoň na niektoré obvody, napr v jednej izbe a pod. Je to niekde podchytené v norme ? Neviete náhodou číslo normy, resp. článok z normy ?
Ďakujem
Musia byť nasledujúce obvody cez RCD ?
- Nabíjačka na elektromobily
- Tepelné čerpadlo
- Podlahové kúrenie
A vo všeobecnosti. Musí byť už každý obvod zvlášť chránený cez RCD ? Či sa ešte používa tkz. centrálny RCD, aspoň na niektoré obvody, napr v jednej izbe a pod. Je to niekde podchytené v norme ? Neviete náhodou číslo normy, resp. článok z normy ?
Ďakujem
0
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
- Nabíjačka na elektromobily - pozrieš doporučenie od konkrétneho výrobcu na požadované istenie (ochranu) a máš to tam uvedené, niektoré nabíjačky už majú v sebe zabudovaný prúdový chránič typ B. Takže v takom prípade jedine ak by si chcel ako prevenciu pred požiarom použiť predradený selektívny prúdový chránič.
- Tepelné čerpadlo - rovnako ako nabíjačka (akurát nemá v sebe zabudovaný prúdový chránič)
- Podlahove kúrenie, viď vyššie, čo som mal podklady od nejakých el. vykurovacích káblov, tak výrobca požadoval prúdové chrániče a dvojpólové (štvorpólové) istenie
Centrálny chránič ak myslíš jeden chránič pre celý rozvádzač, tak to nedoporučujem
Samozrejme, že môžeš v rozvádzači rozdeliť jednotlivé sekcie vývodov so spoločným chráničom. Chcel by som vidieť rozvádzač s 50 vývodmi, kde by bol každý jeden vývod cez samostatný prúdový chránič.
Pri projektovaní už dávam komplet všetky vývody cez chrániče (v podstate to takto robíme už dosť dlho).
A je jedno či je to chladnička, práčka, bojler alebo tepelné čerpadlo. Samozrejme tiež treba voliť príslušnú charakteristiku prúdového chrániča AC, A, F, B, B+ a vybrať typ s rozdielovým prúdom 10, 30, 100, 300 mA (10 a 30mA zásuvky, svetlá), 100 a 300 zariadenia, kde môžu vznikať vyššie unikajúce prúdy, prípadne ak selektívne a pred inými chráničmi.
- Tepelné čerpadlo - rovnako ako nabíjačka (akurát nemá v sebe zabudovaný prúdový chránič)
- Podlahove kúrenie, viď vyššie, čo som mal podklady od nejakých el. vykurovacích káblov, tak výrobca požadoval prúdové chrániče a dvojpólové (štvorpólové) istenie
Centrálny chránič ak myslíš jeden chránič pre celý rozvádzač, tak to nedoporučujem
Samozrejme, že môžeš v rozvádzači rozdeliť jednotlivé sekcie vývodov so spoločným chráničom. Chcel by som vidieť rozvádzač s 50 vývodmi, kde by bol každý jeden vývod cez samostatný prúdový chránič.
Pri projektovaní už dávam komplet všetky vývody cez chrániče (v podstate to takto robíme už dosť dlho).
A je jedno či je to chladnička, práčka, bojler alebo tepelné čerpadlo. Samozrejme tiež treba voliť príslušnú charakteristiku prúdového chrániča AC, A, F, B, B+ a vybrať typ s rozdielovým prúdom 10, 30, 100, 300 mA (10 a 30mA zásuvky, svetlá), 100 a 300 zariadenia, kde môžu vznikať vyššie unikajúce prúdy, prípadne ak selektívne a pred inými chráničmi.
0
-
- Nový člen
- Príspevky: 81
- Dátum registrácie: 22 Okt 2017, 14:54
Re: Skúsenosti v oblasti elektro inštalácií
Ono v podstate aj dám typ RCD F, tak to je aj pre Tepelné čerpadlo, aj pre nabíjačku a aj pre podlahovku nie ?