Cu a AL vodič v jednej svorke
Moderátori: Merak, Moderátori
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
merak - Parádny obrázok :-O že to ešte pri OPaOS nikto nedal ako neschopné bezpečnej prevádzky.
elmara - ĎAKUJEM STN 37 0606 je stále v platnosti a v článku 5.2 je veta ktorú som potreboval vedieť. Toto som hľadal od začiatku.
elmara - ĎAKUJEM STN 37 0606 je stále v platnosti a v článku 5.2 je veta ktorú som potreboval vedieť. Toto som hľadal od začiatku.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
Áno, z tohto je napájaných 8 poschodí po dvoch bytochelmara napísal:Merak...
to na té fotce je hlavní domovní vedení v paneláku ?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
To Merak:
Nedávno jsem četl v naší 33 2130 ed. 2 ( vnitřní el. rozvody ), že HDV NESMÍ být rozděleno, vyjma prvního patra, kde je jediné místo, kde může HDV být přerušeno. Jestli to dobře chápu, tak HDV musí být v celku ? Například vodiče CY.
Nedávno jsem četl v naší 33 2130 ed. 2 ( vnitřní el. rozvody ), že HDV NESMÍ být rozděleno, vyjma prvního patra, kde je jediné místo, kde může HDV být přerušeno. Jestli to dobře chápu, tak HDV musí být v celku ? Například vodiče CY.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
tak je to kvôli spojom a prechodovým odporom, ináč potom vznikne karambol
a toto bol na prvom poschodí, teda 2NP
a toto bol na prvom poschodí, teda 2NP
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
Ale krásnej zážitek musí být tahat třeba 4x CY 35 mm² stoupačkou ve 12-ti patrovém paneláku bez přerušení.
0
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
HDV sa malokedy taha kablom, ja osobne som to videl iba raz, tahaju sa jednotlive izolovane vodice. cize 4x35 moc nehrozi
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
To Rudko:
To není kabel, ale 4x samostatné vodiče TN-C.elmara napísal:Ale krásnej zážitek musí být tahat třeba 4x CY 35 mm²
0
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
jop, dobre si napisal, my bad
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
tak aj k nám už došla táto norma:elmara napísal:No, já koukal do naší ...52-ky a průřez 16 u Al vodičů se týká pouze HOLÝCH vodičů. U izolovaných je to průřez 10.Merak napísal: STN EN 33 2000-5-52
odsek 524.3
tabuľka 52J - minimálny prierez jadier vodičov
prikladám PRTSC
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
To Merak:
S tím hliníkem je to stejně dobrej chaos, minimální vodič Al je 10 mm², ale PEN už 16 mm² !
Stejně se tyto větší průřezy převážně používaj pro rozvod TN-C, tak bych už rovnou sjednotil Al min. 16 mm².
S tím hliníkem je to stejně dobrej chaos, minimální vodič Al je 10 mm², ale PEN už 16 mm² !
Stejně se tyto větší průřezy převážně používaj pro rozvod TN-C, tak bych už rovnou sjednotil Al min. 16 mm².
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 145
- Dátum registrácie: 05 Jan 2014, 18:34
- Bydlisko: Banská Bystrica
- Vek: 46
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
Dobrý deň včera som bol a výstave tak mi predajca odporučil na spájanie Al vodiča a CU vodiča WAGO svorku. Podľa môjho názoru by som použil WAGO zaklápaciu v tomto prípade.makan napísal:Ďakujem mal som na mysli spoj na v el. škatuli za zásuvkou. Tam vojde kľudne wago svorka a aj čokoládka. Od kolegov elektrikárov viem že wago svorka nieje vhodná na spájanie Al vodičov. Ten pliešok čo pritláča nieje vhodný na vodič. Opravoval som už aj spoj kde bol plastový kryt wago svorky rozpustený zlým spojom. Chystám sa na ELOSYS tak budem aj tam hľadať odpoveď na túto otázku u výrobcov.
0
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
Jo, jo, máš recht. Tyto jsou úžasné, ale zatím ještě trošku dražší.
0
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
Moment ale ak napr. v zásuvke mam ťahaný prívod meď a pokračuje to hliníkom by to vadiť nemalo keď káble nie sú priamo spojené či ?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
Pokial nie sú priamo spojené tak nie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
potom dobre lebo pár zásuviek tak mam porobených kde sa zlomil hliník a nedalo sa rozbíjať všetko tak sa aspoň pritiahol po najbližsiu zásuvku
0
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
Podstata všetkého je vlastne len v tom, že pri SPOJENÍ AL s Cu, sa vodiče VZÁJOMNE NESMÚ DOTÝKAŤ, takže KAŽDÁ SVORKA,ktorá zabezpečí túto podmienku je VHODNÁ.
To že sa napríklad v čokoládkovej dutinke dotýkajú vodiče špičkami koncov je minimálna závada,
oproti spojeniu pod klieštinou ističa,alebo spojením zatočeným okom pod skrutkou na zbernici bez Cupal podložky.
To že sa napríklad v čokoládkovej dutinke dotýkajú vodiče špičkami koncov je minimálna závada,
oproti spojeniu pod klieštinou ističa,alebo spojením zatočeným okom pod skrutkou na zbernici bez Cupal podložky.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
ešte jedná vec, ak ide o zásuvky staré komunistické, teda pre pripojenie majú po dve skrutky, tak to nie je problém, pod jednu skrutku dáš meď a pod druhú hliník
http://www.zscholtice.cz/svs/lacko/fyzi ... ucivo.html
ale ak sú to nejaké nové zásuvky, ktoré majú po jednej skrutke, tak tam to už problém je, lebo pod jednu skrutku nesmieš dať dva vodiče z rozdielneho materiálu a s rozdielnym prierezom
http://urobsisam.topky.sk/fotogalerie/n ... zasuvky-11
http://www.zscholtice.cz/svs/lacko/fyzi ... ucivo.html
ale ak sú to nejaké nové zásuvky, ktoré majú po jednej skrutke, tak tam to už problém je, lebo pod jednu skrutku nesmieš dať dva vodiče z rozdielneho materiálu a s rozdielnym prierezom
http://urobsisam.topky.sk/fotogalerie/n ... zasuvky-11
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Cu a AL vodič v jednej svorke
Zdravim vas. Spravil som strasnu vec a ziadam vas o radu. Prerabal som elektro instalaciu v jednej kuchyni (tahana listou na povrchu - kabel CYKY 2.5mm) Kedze v byte je povodna EL instalacia (vraj stara 50 rokov -2x 10A istic a 1x 6A istic) Rozhodol som sa pre kuchynu spravit novy privod, kedze som ju nechcel napojit na povodnu rozvodnicu, vymenil som ju a spravil v nej dve oddelene siete (povodan TN-C 2x 10A istic a 1x 6A istic ostala zachovana vymenil som len istice za novsie a nova TN-C-S 30mA chranic, 2x 16A istic).
Problem je v tom ze hlavny privod 6mm AYKY som pripojil na vstup prudoveho chranica a v rovnakej svorke je napojeny aj 4mm CYKY ktory napaja povodnu TN-C siet. Prudovy chranbic je LEGRAND s jednou svorkou, takze do neho nie je mozne pripojit dva vodice rozneho priemeru a druha vec je kombinacia CU a AL. A ja Mam otazku ako by som to mohol opravit aby som mohol pokojnejsie spavat? Osadit na DIN listu nejaku svorkovnicu?
Problem je v tom ze hlavny privod 6mm AYKY som pripojil na vstup prudoveho chranica a v rovnakej svorke je napojeny aj 4mm CYKY ktory napaja povodnu TN-C siet. Prudovy chranbic je LEGRAND s jednou svorkou, takze do neho nie je mozne pripojit dva vodice rozneho priemeru a druha vec je kombinacia CU a AL. A ja Mam otazku ako by som to mohol opravit aby som mohol pokojnejsie spavat? Osadit na DIN listu nejaku svorkovnicu?
0