Re: farebne označenie vodičov
Rozvádzač je niečo iné. Tam platí to, čo si písal z dôvodu prehľadnosti - ovládacia časť AC červená, DC tmavomodrá a silová čierna/sivá/hnedá, alebo len čierna.
Ale čo sa týka inštalácie, žiadna norma Ti nezakazuje natiahnuť si zásuvku červeným vodičom, ak sa nejedná o PE/PEN.
Ale čo sa týka inštalácie, žiadna norma Ti nezakazuje natiahnuť si zásuvku červeným vodičom, ak sa nejedná o PE/PEN.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 3330
- Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 13:04
- Bydlisko: Čaka
- Vek: 34
- Kontaktovať používateľa:
Re: farebne označenie vodičov
Ok cize rozvadzac nutnost.Instalacie moznost len. Aj to je take ze 1:1000000 ze to tam dam
Uz mi to je uplne jasne
Uz mi to je uplne jasne
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: farebne označenie vodičov
Som Ti hovoril, že tá šanca je malá, lebo do chráničiek sa to dnes nedáva a kábel, ktorého súčasťou je červená žila ako aj žltozelené, je obtiažne kúpiť, lebo ak sa aj využíva, tak na špeiálne aplikácie, napr. jednosmerný rozvod. Šanca, že bude taký kábel na predajni namiesto klasickej cykyny - hádam ani neexistuje Okrem toho máme to zaužívané, že netlačíme červený do inštalácií.
My sa tu ale bavíme o princípe, či také niečo povoľuje legislatíva a tu je verdikt jasný - áno, povoľuje. Že to nikto v praxi takmer nepoužíva - to je druhá vec.
My sa tu ale bavíme o princípe, či také niečo povoľuje legislatíva a tu je verdikt jasný - áno, povoľuje. Že to nikto v praxi takmer nepoužíva - to je druhá vec.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: farebne označenie vodičov
červená v stirdavej sústave sa nepoužíva a ak áno tak konce musia byť označené príslušnou farbou na miesto ktorého vodiča je nahradený
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: farebne označenie vodičov
Ktorá norma to hovorí?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: farebne označenie vodičov
odpoveď je v publikácii od ing Meravý príprava a školenie z noriem v elektrotechnike tak nejako sa to volá ale sú tu revizáci tak oni budú vedieť na isto poslednú skúšku keď som robil zhruba rok dozadu tak komisia to vzala
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: farebne označenie vodičov
Vážení kolegovia,
publikácia od Ing. Meravého NIE JE záväzná! V týchto a iných knihách som našiel dosť chýb, protirečenie si dvoch kapitol a iné nedostatky... Elektroinštalácia sa vyhotovuje v zmysle platných noriem a zákonov, nie v zmysle publikácie od p. Meravého. Preto Vás prosím, aby ste ako argument uviedli platnú normu a nie knižky.
Napr. v mojej knižke od Meravého nemám nikde napísané, že by sa červená NEMOHLA ako fázový vodič používať, keď už sme pri tom.
publikácia od Ing. Meravého NIE JE záväzná! V týchto a iných knihách som našiel dosť chýb, protirečenie si dvoch kapitol a iné nedostatky... Elektroinštalácia sa vyhotovuje v zmysle platných noriem a zákonov, nie v zmysle publikácie od p. Meravého. Preto Vás prosím, aby ste ako argument uviedli platnú normu a nie knižky.
Napr. v mojej knižke od Meravého nemám nikde napísané, že by sa červená NEMOHLA ako fázový vodič používať, keď už sme pri tom.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: farebne označenie vodičov
platnú normu na nete nenájdeš aspoň vysvetlenie a stačí si prečítať úvodnú kapitolu od Meravého v prvom vydaní to si ešte zrejme chdil na ZDŠ tak tam sa dočítaš že každé nové vydanie je upravené podľa novelizovanéj vyhlášky a poľa EU keď u mudrujeme ak povieš že červený vodič sa môže použiť v striedavom rozvode tak opakuješ skúšku a ver že je to tak
-- Spojený príspevok 15 Nov 2015, 00:08 --
http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf
-- Spojený príspevok 15 Nov 2015, 00:08 --
http://www.anarsk.eu/InstalacieOSE.pdf
0
-
- Stály člen
- Príspevky: 377
- Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
- Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Re: farebne označenie vodičov
Takže páni, našiel sombsom v šuflíku normu 60445:2011, platnú, ktorá nahrádza aj 60446. Bola tam tabuľka, kde bola striedavá sieť, označenie vodičov a uvedená farba: Čierna, hnedá, šedá. Pri jednosmernej sieti neboli uvedené farby. A potom také bláboli o preznačovaní atď. A bolo spomenuté, že vodič PEN by mal mať na konci modrý prúžok.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Farebné značenie vodičov
Jo a všimol si si, či tam bolo niekde vyslovene zakázané používať červený vodič ako fázový?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2501
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Farebné značenie vodičov
Tak předně bychom si měli ujasnit, konkrétnost obsahu otázky a po ní následují dotazy:sx-studio napísal:ake by mali byt podla noriem farby kablov ? jednosmeho napatia +,-,gnd a striedave faza a nulak ??
jde o opravu nebo novou kabeláž, kde - rozváděč, stroj, elektroinstalaci v budově, mn,nn,vn, holé/izolované vedení,... ,
pro koho:SK, ČR, USSR, makaroni, ..., KANADA atd .
Tento problém se řeší stále nejen v SK či ČR, proto se raději já osobně držím "zažitých zvyklostí" podle odběratele a nevymýšlím p..oviny.
Ve stručnosti:
doma (SK,ČR) použiji podle STN,ČSN, EN (třeba: http://elektrika.cz/data/clanky/barevne ... atnych-csn
PS Kdo se chce brouzdat nejen normami, může. Je zde také spousta odkazů na HD (harmonizované dokumenty), které mají spoustu vyjímek podle států .
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Re: Farebné značenie vodičov
Túto problematiku rieši STN 33 2000-5-51/2010 čl.: 514.3.2 str.14 a taktiež STN EN 60445
0
Re: Farebné značenie vodičov
skôr STN EN 60446 v bode 3.1
dokonca aj viacfarebné je možné použiť, v bode 3.3.1 Dovolené farbyPro znacenl vodicu jsou dovoleny nasledujlc! barvy:
cerna, hneda, cervena, oranzova, zluta, zelena, modra, fialova, seda, blla, ruzova, tyrkysova.
Kombinace jakychkoli dvou barev uvedenych v 3.1 je dovolena za predpokladu, ze neni nebezpecl omylu.
Aby se tomu predeslo, nesmi byt zluta a zelena barva pouzity v jinych barevnych kombinacich, nez
ve dvoubarevne kombinaci zelena/zluta.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Farebné značenie vodičov
OHAJ: obávam sa, že norma STN EN 60446 je už 4 roky neplatná, je nahradená normou STN EN 60445:2011
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re:
rezystor napísal:Jednosmerne:
+ cerveny
- tmavomodry
GND svetlomodry - GND norma nepozná, používa sa stredný alebo aj medzný vodič
Striedave:
faza hnedy, cierny a šedý
nulak modry - neutrálny vodič svetlomodrý
uzemnenie zlto-zeleny
Kód: Vybrať všetko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D_(elektrotechnika)
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Farebné značenie vodičov
Merak: STN EN 60445 z júla 2011 sa mohla používať do 8. 9. 2020.
STN EN 60445:2018-05 (33 0160) ako hľadám tak hľadám, všetko vycenzurované,
ale aby nebola dostupná aspoň info o farebnom označení L1,L2,L3
Už vidím ako sa zapája kábel:
STN EN 60445:2018-05 (33 0160) ako hľadám tak hľadám, všetko vycenzurované,
ale aby nebola dostupná aspoň info o farebnom označení L1,L2,L3
Už vidím ako sa zapája kábel:
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Farebné značenie vodičov
to OHAJ:
reaguješ na vyše 3 roky starý príspevok
P.S.: hľadaj aj STN EN 60445 z decembra 2018, je už v Slovenskom jazyku
reaguješ na vyše 3 roky starý príspevok
P.S.: hľadaj aj STN EN 60445 z decembra 2018, je už v Slovenskom jazyku
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Farebné značenie vodičov
Vôbec ma neprekvapuje tvoja odpoveď, mňa len mrzí že naše malé Slovensko sa zase dalo vtiahnuť do nezmyselného prefarbovania L1/L2, už ako tak ZSE i VSE mali v rozvádzačoch L1 čiernu, L2 hnedú, L3 sivú - pekne to vidieť v najnovšom katalógu elektromer.rozvádzačov https://sfos.sk/img/cms/SK%20katalog/SF ... G_2020.pdf 2020, výnimkou bola SSE - pravdepodobne pre nafázovanie z ČEZom ?! Z tohto gulášu o farebnom značení je už iba istá L3 šedej sivej farby, N bledo modrej a PE žltozelenej, fakt sa mi to nepáči, že sme sa pripojili k tejto FAREBNEJ REVOLÚCII:
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7711
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Farebné značenie vodičov
ale nikde nie je určené, ktorú fázu značiť akou farbou, je len určené, že fázové vodiče striedavej sústavy sa značia čierna, hnedá, šedá
u náš v EU to máme takto, ostatný svet to má po svojom
aj napäťová sústava, my máme TN 3x 230/400 50Hz
niekde majú 3x230V, niekde 2x120V, niekde aj inú frekvenciu 60Hz a podobne
a ani zásuvky nie sú jednotné, ani v EU
u náš v EU to máme takto, ostatný svet to má po svojom
aj napäťová sústava, my máme TN 3x 230/400 50Hz
niekde majú 3x230V, niekde 2x120V, niekde aj inú frekvenciu 60Hz a podobne
a ani zásuvky nie sú jednotné, ani v EU
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Farebné značenie vodičov
to máš pravdu, stará ale stále aktuálna téma, ale onedlho budú aspoň iba nabíjacie káble typu C - to že sa najčastejšie kazia kvôli vláskovým drôtikom je už iná vec ...v tom USB predpokladám, že zase bude bordel vo farbách, ja som zvyknutý na +DC červenou
PS: napadlo ma ešte, ak ide červený vodič +5V do prepínača NO/NC, akú farbu ťahať z tých vývodov červenú či tmavomodrú (jedná sa o rozvádzač), podobná zákerná otázka: pri 230V ∼ čierna do podpäťovej cievky, z nej do NC kontaktu Central Stopu 1 (čiernou?) a 2 kontakt svetlomodrou na N.
PS: napadlo ma ešte, ak ide červený vodič +5V do prepínača NO/NC, akú farbu ťahať z tých vývodov červenú či tmavomodrú (jedná sa o rozvádzač), podobná zákerná otázka: pri 230V ∼ čierna do podpäťovej cievky, z nej do NC kontaktu Central Stopu 1 (čiernou?) a 2 kontakt svetlomodrou na N.
0