A keď použijem pred RCD 3 poistky , tak koľko ,A, má mať každá? Alebo pred 4 polový RCD použijem 3 jednofázové ističe tak koľko A bude mať každý istič?
Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Schrack je aká kvalita. Dajú sa kúpiť bez čakania tak asi nič moc ale cenovo sú drahé, 91eur.
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
nic sa tu nenasobi , nedeli, nespocitava , neodcitava. Proste kolko A RDC , tolko max A istice alebo poistky. (25A RCD na tri fazy , znamena tri istice, kazdy max 25A)
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Nemusí byť RCD ak je pripojený spotrebič napevno? Takže tam nemusím na bojler dávať chránič. To si ma potešil.
Ale PE vodič musí byť ? Alebo stačí to zapojiť v TNC dvoma vodičmi?
Zapojenie do zásuvky by už muselo mať chránič? Alebo kto má TNC žiadny chránič nepotrebuje? Ani prerábať to na TNC- S?
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Už som chcel na tri 16A poistky kupovať 63A chránič. Takže každý kontakt chrániča znesie 25A , 3x25A.misocko napísal: ↑25 Sep 2021, 20:51nic sa tu nenasobi , nedeli, nespocitava , neodcitava. Proste kolko A RDC , tolko max A istice alebo poistky. (25A RCD na tri fazy , znamena tri istice, kazdy max 25A)
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Podľa tých otázok si laik a ako laik by si sa s elektrickými zariadeniami a inštaláciami nemal vôbec zapodievať, obzvlášť pokiaľ sa jedna o sieťový rozvod 230/400V.
Keď už sa silou mocou (na vlastné nebezpečenstvo) chceš v niečom vrtať, tak si to najprv naštuduj, lebo podľa tvojich otázok v tom máš očividne dosť hokej.
OEZ prirucka elektrikare
Čo sa použitia prúdových chráničov týka, tak dnes by som ich dával na úplne všetky spotrebiče a zariadenia čo sa týka rodinných domov a bytov (samozrejme len v novších inštaláciách TN-S, resp. TN-C-S). Chránič neslúži len na ochranu pred úrazom el. prúdom, ale za istých okolnosti aj ako ochrana pred požiarom.
V sústave TN-C nesmie byť žiaden chránič!!!
Keď už sa silou mocou (na vlastné nebezpečenstvo) chceš v niečom vrtať, tak si to najprv naštuduj, lebo podľa tvojich otázok v tom máš očividne dosť hokej.
OEZ prirucka elektrikare
Čo sa použitia prúdových chráničov týka, tak dnes by som ich dával na úplne všetky spotrebiče a zariadenia čo sa týka rodinných domov a bytov (samozrejme len v novších inštaláciách TN-S, resp. TN-C-S). Chránič neslúži len na ochranu pred úrazom el. prúdom, ale za istých okolnosti aj ako ochrana pred požiarom.
V sústave TN-C nesmie byť žiaden chránič!!!
- Prílohy
-
- Rozvadzac_RMS.pdf
- Príklad zapojenia rozvádzača
- (102.85 KiB) 81 stiahnutí
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Ďaľší kuchár v rodine.
....Schrack je aká kvalita. Dajú sa kúpiť bez čakania tak asi nič moc ale cenovo sú drahé, 91eur.....
Aby si bol informovaný, tak Schrack je iba distribučná spoločnosť , nie priamy výrobca komponentov. Jej Logo nájdeš na výrovkoch rôznych výrobcov.
....Alebo stačí to zapojiť v TNC dvoma vodičmi?....
Pred 40 rokmi áno. Teraz mámme predpísanú 3, alebo 5 vodičovú sústavu!
....Už som chcel na tri 16A poistky kupovať 63A chránič.....
Príjemne som sa pobavil po nedeľňajšom obede. Akú máš školu, aby sme ťa vedeli lepšie navigovať k základnému chápaniu elektroechniky?
....Schrack je aká kvalita. Dajú sa kúpiť bez čakania tak asi nič moc ale cenovo sú drahé, 91eur.....
Aby si bol informovaný, tak Schrack je iba distribučná spoločnosť , nie priamy výrobca komponentov. Jej Logo nájdeš na výrovkoch rôznych výrobcov.
....Alebo stačí to zapojiť v TNC dvoma vodičmi?....
Pred 40 rokmi áno. Teraz mámme predpísanú 3, alebo 5 vodičovú sústavu!
....Už som chcel na tri 16A poistky kupovať 63A chránič.....
Príjemne som sa pobavil po nedeľňajšom obede. Akú máš školu, aby sme ťa vedeli lepšie navigovať k základnému chápaniu elektroechniky?
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Vyhradené technické zariadenie elektrické, so všetkými dôsledkami vrátane trestu odňatia slobody keď sa niečo stane. A že sa to stáva, stačí si vygúúgliť
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Schrack , to nie sú ich výrobky? To potom budú podradní výrobcovia keď sa schováva za inú značku.technikus110 napísal: ↑26 Sep 2021, 14:57Ďaľší kuchár v rodine.
....Schrack je aká kvalita. Dajú sa kúpiť bez čakania tak asi nič moc ale cenovo sú drahé, 91eur.....
Aby si bol informovaný, tak Schrack je iba distribučná spoločnosť , nie priamy výrobca komponentov. Jej Logo nájdeš na výrovkoch rôznych výrobcov.
....Alebo stačí to zapojiť v TNC dvoma vodičmi?....
Pred 40 rokmi áno. Teraz mámme predpísanú 3, alebo 5 vodičovú sústavu!
....Už som chcel na tri 16A poistky kupovať 63A chránič.....
Príjemne som sa pobavil po nedeľňajšom obede. Akú máš školu, aby sme ťa vedeli lepšie navigovať k základnému chápaniu elektroechniky?
To ma zaujalo že majú všetko prehľadne popísané. Silu kontaktov 25A, charakteristika B, typ A, nadprúdová ochrana , všetky údaje .
Na iných eshopoch to neuvádzajú, mlžia.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
.....To potom budú podradní výrobcovia keď sa schováva za inú značku.....
Múku zomletú v Slovenských mlynoch si kúpiš ako v Lídli, Tescu a aj iných potravinách s logom daného reťazca. Je to tiež podradné?
Múku zomletú v Slovenských mlynoch si kúpiš ako v Lídli, Tescu a aj iných potravinách s logom daného reťazca. Je to tiež podradné?
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Tesco predáva pod svojou značkou kvalitné veci lacno, aby nalákalo ľudí do obchodu ale zarobí na iných značkách, tam drží ceny .
Schrack všetko predáva pod svojou značkou , tak zarobiť môže len tak že predáva šmejdy drahšie.
Schrack všetko predáva pod svojou značkou , tak zarobiť môže len tak že predáva šmejdy drahšie.
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Schneider má 10 000 vypnutí. Schrack má 2000 vypnutí. To je rozdiel. Inak ak by chránič vypol len 20x za rok , tak by Schrack vydržal 100 rokov.technikus110 napísal: ↑27 Sep 2021, 17:54.....To potom budú podradní výrobcovia keď sa schováva za inú značku.....
Múku zomletú v Slovenských mlynoch si kúpiš ako v Lídli, Tescu a aj iných potravinách s logom daného reťazca. Je to tiež podradné?
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Akurát, že Schrack ma pod tou "svojou" značkou aj výrobky od Schneidera či Eatonu.
Ak si na ich stránke zaregistrovaný ako živnostník, alebo firma, tak majú zaujímave ceny na niektoré položky.
Ak si na ich stránke zaregistrovaný ako živnostník, alebo firma, tak majú zaujímave ceny na niektoré položky.
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Vážne? Ako rozoznám ktoré sú od Schneidera?
Tá príručka pre elektrikára od OEZ je dobrá. Dozvedel som sa že na vodič 2,5mm2 môže byť pripojený istič 25A. Doteraz som myslel že len 16A.
Tá príručka pre elektrikára od OEZ je dobrá. Dozvedel som sa že na vodič 2,5mm2 môže byť pripojený istič 25A. Doteraz som myslel že len 16A.
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Nerozumiem, čo riešiš, chceš Schneider, tak si kúp Schneider.
A čo sa týka výdrže vypnutí, neviem u ktorého typu si našiel 2000, pri modeloch AMPARO 10kA udávajú elektrickú životnosť >4000 a mechanickú >20000 a pri modeloch BMS0 10kA udávajú elektrickú životnosť >8000 a mechanickú >20000 a podobné hodnoty udávajú aj u verzii so 6kA skratovou odolnosťou.
A áno 2,5mm2 kábel (vodič) môžeš istiť aj 25A ističom, ale predovšetkým to záleží na spôsobe uloženia kábla (vodiča), jeho dĺžke a požadovaných úbytkoch napätia na konci vedenia a s stým súvisiacimi stratami!
Pri veľmi veľkých dĺžkach ti môže vyjsť aj kábel s prierezom 35mm2 na 16A istič a naopak na kábel 2,5mm2, ktorý bude uložený vo vlhkej zemi aj 32A istič (pri malej vzdialenosti).
A čo sa týka výdrže vypnutí, neviem u ktorého typu si našiel 2000, pri modeloch AMPARO 10kA udávajú elektrickú životnosť >4000 a mechanickú >20000 a pri modeloch BMS0 10kA udávajú elektrickú životnosť >8000 a mechanickú >20000 a podobné hodnoty udávajú aj u verzii so 6kA skratovou odolnosťou.
A áno 2,5mm2 kábel (vodič) môžeš istiť aj 25A ističom, ale predovšetkým to záleží na spôsobe uloženia kábla (vodiča), jeho dĺžke a požadovaných úbytkoch napätia na konci vedenia a s stým súvisiacimi stratami!
Pri veľmi veľkých dĺžkach ti môže vyjsť aj kábel s prierezom 35mm2 na 16A istič a naopak na kábel 2,5mm2, ktorý bude uložený vo vlhkej zemi aj 32A istič (pri malej vzdialenosti).
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Tento má 2000 cyklov a je dosť drahý.
https://image.schrackcdn.com/datenblaet ... x--_sk.pdf
Tento má 4000 cyklov a je lacnejší. https://image.schrackcdn.com/datenblaet ... xxx_sk.pdf
https://image.schrackcdn.com/datenblaet ... x--_sk.pdf
Tento má 4000 cyklov a je lacnejší. https://image.schrackcdn.com/datenblaet ... xxx_sk.pdf
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Prúdový chránič nie je určený ako spínač/vypínač.
Možem vedieť prečo sa tu bavíme o dákych cykloch? Kam sa s tým chceme posunúť?
Ak je predpísané kontrolovať prúdový chránič testom 1x za mesiac, tak je to 12 krát do roka. 2000/12= je 166 rokov + pár mesiacov. Takže?
NEMÁŠ iný dôvod prúdový chránič vypínať, pokiaľ je všetko O.K. A ak urobíš tvrdý oblúkový skrat a spečieš kontakty, tak je ti to aj tak jedno.
P.S. - okrem toho sú tam v tých dvoch dátových listoch aj iné parametre a dokonca každý je iný. Opäť porovnávame hrubú a polohrubú múku na bábovku.
Možem vedieť prečo sa tu bavíme o dákych cykloch? Kam sa s tým chceme posunúť?
Ak je predpísané kontrolovať prúdový chránič testom 1x za mesiac, tak je to 12 krát do roka. 2000/12= je 166 rokov + pár mesiacov. Takže?
NEMÁŠ iný dôvod prúdový chránič vypínať, pokiaľ je všetko O.K. A ak urobíš tvrdý oblúkový skrat a spečieš kontakty, tak je ti to aj tak jedno.
P.S. - okrem toho sú tam v tých dvoch dátových listoch aj iné parametre a dokonca každý je iný. Opäť porovnávame hrubú a polohrubú múku na bábovku.
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Ja som len tento jeden údaj vzal na porovnanie. Toľkokrát nevypne za celé storočie pokiaľ sa nič nebude kaziť.
Videl som tam jeden chránič, 25A ,30mA,typ A , ( pulzný) . Znamená to niečo alebo to len tak tam dali slovo ,pulzný , navyše? Inde som to ešte nenašiel.
Sigma má na motore s čerpadlom napísané , príkon 1,35kW a výkon 1,5kW. To je asi tiež preklep.
Videl som tam jeden chránič, 25A ,30mA,typ A , ( pulzný) . Znamená to niečo alebo to len tak tam dali slovo ,pulzný , navyše? Inde som to ešte nenašiel.
Sigma má na motore s čerpadlom napísané , príkon 1,35kW a výkon 1,5kW. To je asi tiež preklep.
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
Dokud nedostaneme od jan-1 tu odpověď na dosažené vzdělání, je marné hledat společnou komunikační rovinu.technikus110 napísal: ↑26 Sep 2021, 14:57Ďaľší kuchár v rodine.
...
Príjemne som sa pobavil po nedeľňajšom obede. Akú máš školu, aby sme ťa vedeli lepšie navigovať k základnému chápaniu elektroechniky?
0
Re: Návrh a inštalácia prúdového chrániča
V sústave TN-C nesmie byť žiaden chránič!!!ondistef napísal: ↑26 Sep 2021, 13:31Podľa tých otázok si laik a ako laik by si sa s elektrickými zariadeniami a inštaláciami nemal vôbec zapodievať, obzvlášť pokiaľ sa jedna o sieťový rozvod 230/400V.
Keď už sa silou mocou (na vlastné nebezpečenstvo) chceš v niečom vrtať, tak si to najprv naštuduj, lebo podľa tvojich otázok v tom máš očividne dosť hokej.
OEZ prirucka elektrikare
Čo sa použitia prúdových chráničov týka, tak dnes by som ich dával na úplne všetky spotrebiče a zariadenia čo sa týka rodinných domov a bytov (samozrejme len v novších inštaláciách TN-S, resp. TN-C-S). Chránič neslúži len na ochranu pred úrazom el. prúdom, ale za istých okolnosti aj ako ochrana pred požiarom.
V sústave TN-C nesmie byť žiaden chránič!!!
Keď mám sústavu TN-C, nemusím sa snažiť o žiadny chránič. To nie je trestné.
Lepšie je do toho nefušovať.
Aj tak ten prúd pôjde radšej po medenom vodičovi ako cezo mňa .
Skôr by bolo lepšie doplniť PEN vodič o PE vodič, zdvojiť to. Oba vodiče PE a N ,pripojiť na spotrebič. Bez chrániča. Alebo dobre uzemniť.
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 24 Odpovedí
- 3644 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa ondistef
-
- 33 Odpovedí
- 1892 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa budvar10
-
- 5 Odpovedí
- 1173 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Atlan
-
- 11 Odpovedí
- 5244 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 8 Odpovedí
- 878 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa DanielK